Lainaus:
Alkuperäinen kirjoittaja Nikuzai
Mites mitä se tekee jos pääkatkaisijan nappaa auki ja ulkopistokkeesta tarjoaa virran talolle?
Sulakkeethan ei varmaan toimi oikein, mutta jos pelkän jääkaapin ja ulkopistokkeen sulakkeet jättää päälle ja muut nollalle
Eli mites automaatti sulakkeet vaikuttaako niissä kummalta puolelta virta tulee sulakkeeseen?
Joo ja tiiän et uros-uros jatkojohtoa ei saa tehdä, ei sähköaitaankaan saa kusta ja silti jotkut sen tekee
|
Noin ei saa tehdä. Kun joku tilannetta ja tällaista isännän omaa viritystä tuntematon/ymmärtämätön kääntää pääkytkimen kiinni (vaikka ei pitäisi) tai unohtaa avata sen ennen aggregaatin käynnistämistä, niin aggregaatti syöttää suoraan sähkölinjaa korjaavan asentajan sormille.
Varavoima kytketään verkonvaihtokytkimellä, joka katkaisee sähköyhtiön syöttöjohdosta vaiheiden lisäksi myös nollan, eli kaikki yhtiöltä tulevan syöttökaapelin karvat. Silloin aggregaattia käytettäessä talon kaapeloinnin ja yhtiön johdon välissä ei voi kulkea mitään, vaikka joku näpläisikin mittauskeskuksen pääkytkintä. Verkonvaihtokytkimen kakkosasennossa syöttö tulee aggregaatilta, keskellä on irroitus (kaikki irti toisistaan) ja ykkösasennossa keskusta syöttää sähköyhtiön kaapeli. Se erottaa siis kaksi vaihtoehtoista sähkön syöttäjää aina toisistaan, eikä vahinkoa pääse tapahtumaan.
Sulakkeissa menee virta muutenkin 50Hz taajuudella edestakaisin.