Onko kellään Panasonic cs-cz9ske lämpöpumppua? Ja haluis tarkastaa sisäyksiköstä yhden liitin jutun? Mulla uus pumppu, mutta se ei pelaa, ja sisäyksikössä 2 liitin tyhjä...

Vastaa lainaten
  #2  
Vanha 22.12.2018, 12:37
jmk jmk ei ole kirjautuneena
Veteraani+
 
Rekisteröitynyt: 08.11.15
Sijainti: Miehikkälä
Viestit: 1.453
Perusasetus

Ei oo tullu sähköpuolta opiskeltua mutta mielestäni tuossa on yks vaihe liikaa kytkettynä siis 2vaihetta nolla ja suojamaa vai mistä tuo musta johto tulee?
Vastaa lainaten
  #3  
Vanha 22.12.2018, 13:00
Jani E:n Avatar
Jani E Jani E ei ole kirjautuneena
Veteraani+
 
Rekisteröitynyt: 22.10.05
Sijainti: Parkano, .
Viestit: 1.736
Perusasetus

Tää on sisä ja ulkoyksikön välinen kaapeli. Ruskea-vaihe, musta-nolla, sininen-ohjaus, kevi-suojamaa.
Vastaa lainaten
  #4  
Vanha 22.12.2018, 23:06
tekniikkamies tekniikkamies ei ole kirjautuneena
Arvostettu jäsen
 
Rekisteröitynyt: 23.11.11
Sijainti: Päijät-Häme
Viestit: 3.015
Perusasetus

Seuraavaksi aion opiskella kuinka kuljettaa lämpöä talossa. Nyt on kellarissa yksi patteri päällä, niin mielellään sinnekin lämpöä laittaisin, pitää hommata vissiin jonkinmoinen kanavapuhallin.

Omana ideanani lämpöpumpun yläpuolella oli korvausilman tuloventtiili ja otin siitä ylimääräiset ilmantuloa ahdistavat esteet pois. Tässä vaiheessa näyttää hyvältä ottaa korvausilma niin, että se valuu samantien lämpöpumppuun.

Jos mulla on nyt yksi LN 35:nen, niin tosimiesluokan meininkiä saisi ehkä kolmella jos tarkoitus on lämmittää muitakin tiloja. Ne kun saisi vielä pelaamaan aurinkosähköllä.
Vastaa lainaten
  #5  
Vanha 23.12.2018, 09:27
Killer-Wo:n Avatar
Killer-Wo Killer-Wo ei ole kirjautuneena
Veteraani+
 
Rekisteröitynyt: 20.01.04
Sijainti: Kemi, Finland.
Viestit: 1.652
Perusasetus

Syksyllä laitettiin mökille kaksi mitsua pöhisemään. Kellarissa LN25 ja keskikerroksessa LN35. Pikku pakkasilla pelasi ihan ok molemmat. Siis silloin kun oli välillä pakkasta ja välillä kävi nollassa. Nyt ollut pari viikkoa pakkasia ja ihmettelin kun mökin lämpö laskee. Siis Melcloudin kautta seurattuna. Melcloud on mitsun wifi sovellus joka on sisään rakennettuna noissa koneissa. No paikan päällä syykin selvisi. LN35 on vetänyt itsensä aivan jäähän. Kone putsattu ja sulateltu. Sama ongelma jatkuu. Harmi homma kun ulkona tällä hetkellä -28c ja pakkasta jatkuu vielä huomiseen.
Asentaja epäili että kylmäainetta päässyt karkuun tai ohjelma vika sulatuksessa. Kuvastakin näkee ettei ole sulatellut ollenkaan. Vasemmanpuoleinen pelaa hyvin ja silloin syntyy kondessivettä reilusti. Itse epäilen ohjelmisto vikaa koneessa, koska puhdistuksen jälkeen puhaltaa kuumaaa kunnes kenno pikku hiljaa jäätyy.
Liitetiedostot
Click image for larger version

Name:	mitsut jäässä.jpeg‎
Views:	1824
Size:	110,2 Kt
ID:	88920  
Vastaa lainaten
  #6  
Vanha 23.12.2018, 09:45
tekniikkamies tekniikkamies ei ole kirjautuneena
Arvostettu jäsen
 
Rekisteröitynyt: 23.11.11
Sijainti: Päijät-Häme
Viestit: 3.015
Perusasetus

On sijaintikin eri, itsellä LN35 on tähän saakka ollut ulkoyksikön puolesta aika vähissä jäissä ja huuruissa. Liekö osuutta sillä kun laitoin lämpöpyynnin 30 asteeseen, aika hyvin sulaa, mutta voisi luulla kahvinkeiton olevan päällä sisäyksikön äänistä päätellen. Vähil lämmöillä ollut talo ja meinasin, että kun lämmitän sitä tarpeeksi, saan sisäilmat kohdilleen pienemmillä purkutöillä kun jossain kohdin purussa todennäköisesti sanomista, mutten ole vielä saanut täsmäpaikallistettua.

Laitoin vanerilevyn ulkoyksikön päälle lipalsi kun tuumin, että sinne sataisi vähemmän.
Vastaa lainaten
  #7  
Vanha 24.12.2018, 23:22
BJ-40/76 BJ-40/76 ei ole kirjautuneena
Legenda
 
Rekisteröitynyt: 11.05.09
Sijainti: Oulu
Viestit: 5.055
Perusasetus

Mitsuista ei kokemusta


Lainaus:
Alkuperäinen kirjoittaja Killer-Wo Näytä viesti
Syksyllä laitettiin mökille kaksi mitsua pöhisemään. Kellarissa LN25 ja keskikerroksessa LN35. Pikku pakkasilla pelasi ihan ok molemmat. Siis silloin kun oli välillä pakkasta ja välillä kävi nollassa. Nyt ollut pari viikkoa pakkasia ja ihmettelin kun mökin lämpö laskee. Siis Melcloudin kautta seurattuna. Melcloud on mitsun wifi sovellus joka on sisään rakennettuna noissa koneissa. No paikan päällä syykin selvisi. LN35 on vetänyt itsensä aivan jäähän. Kone putsattu ja sulateltu. Sama ongelma jatkuu. Harmi homma kun ulkona tällä hetkellä -28c ja pakkasta jatkuu vielä huomiseen.
Asentaja epäili että kylmäainetta päässyt karkuun tai ohjelma vika sulatuksessa. Kuvastakin näkee ettei ole sulatellut ollenkaan. Vasemmanpuoleinen pelaa hyvin ja silloin syntyy kondessivettä reilusti. Itse epäilen ohjelmisto vikaa koneessa, koska puhdistuksen jälkeen puhaltaa kuumaaa kunnes kenno pikku hiljaa jäätyy.
Paljonko "termostaatti" on tuossa jäätyneessä pumpussa?

Jos sisälämpötila on pieni, niin AINAKIN Ultimaten pumppu on huono sulattamaan, varsinkin kovassa pakkasessa.
Ja jos kylmäainetta puuttuu yhtään, niin ongelma pahenee heti.
Taannoin Ultimate alkoi jäätymään yhtenään, niin lisättiin kylmäainetta jonkin verran, ns. ylärajalle imupaineesta mitattuna, niin jäätyminen poistui lähes täysin.

Toki nytkin talon Ultimate "jäässä" kun 20c pakkanen lauhtui, ja alkoi sataa lunta tuulen kanssa; Kerkesi tukkimaan kennon tuolla puhaltimen kierrättämällä lumella; ilmavirta ei kulje; talo kylmenee; ja kun tulee sulatuksen vuoro, niin ei kerkiä sulattaa kaikkia lunta/jäätä, kun on tarkoitettu huurteen sulatukseen, niin jäätä jää..... ja seuraavassa lämmityssyklissä kenno entistä enemmän tukossa, ja sulattaminen onnistuu yhä huonommin.....

Nytkin työntää "kuumaa" mutta niin vähän, ettei pysähdy ollenkaan. (oltiin pari yötä reissussa)
-> Makkarista kattolämmitys päälle, ja tupakeittiöön n. 1 kw lämmmitystehoa.

-> Huomenna pitää alkaa sulattamaan, tavalla taikka toisella. (jos pakkasta, niin ulkoyksikkö kertakäyttöpeitteen sisään n. 1kw sisätilanlämppärin kanssa)
Jos plussaa/nollassa, niin taloon sähkölämppäreitä 4-8kw, ja sitten kun n.26 astetta lämmintä, niin "tilataan" ilmalämpöpumpulta jäähdytystä 16c asti
(Jos ulkoilman lämpötila on edes asteen murto-osa plussalla, niin kenno sulaa aika äkkiä, siis vesi ei tipu, vaan lirisee.... toki kennon imupuolen jäät "kuoreksi")
Vastaa lainaten
  #8  
Vanha 25.12.2018, 11:31
Killer-Wo:n Avatar
Killer-Wo Killer-Wo ei ole kirjautuneena
Veteraani+
 
Rekisteröitynyt: 20.01.04
Sijainti: Kemi, Finland.
Viestit: 1.652
Perusasetus

LN25 koneessa joka on kellarissa on pyynti 16C. Kellarissa hatarat ovet ja kun oli pakkasta -29c niin kellarin lämpö laski 7C silti kenno pysyi kohtuu sulana. LN35 koneessa pyynti ollut kokoajan 24C, silti kenno jäätyy. Toki kun tulee pakkasta reilusti niin LN35 ei jaksa pitää sisälämpöä jonka seurauksena sisälämpö lähtee laskemaan. Voi hyvinkin olla että järjestelmässä on kylmäaine vajausta.
Vastaa lainaten
  #9  
Vanha 25.12.2018, 13:25
tekniikkamies tekniikkamies ei ole kirjautuneena
Arvostettu jäsen
 
Rekisteröitynyt: 23.11.11
Sijainti: Päijät-Häme
Viestit: 3.015
Perusasetus

Vielä en ole päässyt omatoimisesti sulattamaan, mutta onko toimiva tapa sulattaa pistää kevytpeite päälle ja jäähdytys käyntiin?
Vastaa lainaten
  #10  
Vanha 24.12.2018, 22:26
BJ-40/76 BJ-40/76 ei ole kirjautuneena
Legenda
 
Rekisteröitynyt: 11.05.09
Sijainti: Oulu
Viestit: 5.055
Perusasetus

Manuaali ei nyt käsillä....


Lainaus:
Alkuperäinen kirjoittaja Jani E Näytä viesti
Tää on sisä ja ulkoyksikön välinen kaapeli. Ruskea-vaihe, musta-nolla, sininen-ohjaus, kevi-suojamaa.
Mielikuva, että vanhemmassa 9-panaanissa ihmettelin samaa asiaa:

Voisko olla 1=vaihe, 2=nolla ja 3 on singaali?

siis olisiko mahdollista että 2 (musta) ja 3 (sininen) on ristissä?

Sinullahan on varmaan kytketty se syöttökaapeli? (vanhassa harmaa, olisko 3x1mm2 ohutsäikeinen.)
Tuosta liittimestä meni kaapeli vain ulkoyksikön liittimiin.

Ota, tai pyydä sähkömiestä ottamaan mittari kauniisti käteen, ja mittaamaan tuleeko tuohon liittimeen 230V liittimien 1-2 väliin.

Tuossa vanhassa oli jotain sulake/suoja-juttuja molemmissa sähkökarvoissa, siis nollassa ja vaiheessa, kun pikkasen purin näkösälle...
Vastaa lainaten
  #11  
Vanha 23.12.2018, 17:29
aleiden aleiden ei ole kirjautuneena
Jäsen
 
Rekisteröitynyt: 26.03.12
Sijainti: Porvoo
Viestit: 40
Post

Lainaus:
Alkuperäinen kirjoittaja Jani E Näytä viesti
Onko kellään Panasonic cs-cz9ske lämpöpumppua? Ja haluis tarkastaa sisäyksiköstä yhden liitin jutun? Mulla uus pumppu, mutta se ei pelaa, ja sisäyksikössä 2 liitin tyhjä...
Mulla on samanlainen, ei vielä asennettu. Näyttää täsmälleen samalta.

/Anders
Vastaa lainaten
Vastaus


Käyttäjiä lukemassa tätä viestiketjua: 1 (0 jäsentä and 1 vierasta)
 

Pikalinkit

Samanlaisia viestiketjuja
Viestiketju Aloittaja Foorumi Vastauksia Viimeisin viesti
Myyty Sähkövinssejä 12v ja 24v mallit. tapsa4x4 O/M/V Varaosat ja tarvikkeet 6 13.07.2019 17:02
Myydään / Vaihdetaan Ilmalämpöpumppu Holsethx55 O/M/V Muut 4 07.08.2015 10:13
Patrol Gr ARB mallit ? PatrolGR Tekniikka & Jutustelu 6 01.03.2009 21:07
Cruiseri-mallit IironSika Tekniikka & Jutustelu 1 08.11.2003 04:40


Sivu luotu: 00:10 (GMT +2).