  #1  
Vanha 15.12.2018, 23:12
Hessu888:n Avatar
Hessu888 Hessu888 ei ole kirjautuneena
Arvostettu jäsen
 
Rekisteröitynyt: 14.10.07
Sijainti: Finland
Viestit: 2.952
Perusasetus

Lainaus:
Alkuperäinen kirjoittaja Nerd-O Näytä viesti
Asentelin tuossa syyskuussa itselle ilmalämpöpumpun. Joka oli sopivasti omassa tallissa seissyt vuoden ja sitä ennen varastossa varmaan 4-5v. Hinta oli ilmainen niin eihän se paska voi olla Ultimate on merkki, eli juurikin tuon ultimatemarketin laitteita. Se on tuollainen vähän järeämpi yksilö, mihin ulkoyksikköön tulee kiinni kolme sisäyksikköä. Paketissa oli vain kaksi sisäyksikköä. Kolmas puuttuu. Ei ole pakko kytkeä kolmea. Voi kytkeä myös vaikka yhden.

Ihme ininää se välillä pitää ja ulkoyksikkö myös. Ei nyt kuitenkaan mitään häiritsevää. Mutta heti kun alkoi nämä nolla kelit niin tuo ulkoyksikkö on vähän väliä jäässä. Varsinkin jos on niin, ettei toinen sisäyksikkö ole toiminnassa niin tuo on koko ajan jäässä. Toki se sulattelee sitä sit jossain välissä. Se ei jäädy jos kumpikin sisäyksikkö on päällä. Toisen sisäyksikön laitoin autotalliin ja toisen alakertaan. Alakerrassa ei saa enää lämmittää takkaa, koska se takka lämmittää 3-4pv sen verran, että toi sisäyksikkö ei lämmitä. Minkä myötä se ulkoyksikkö jäätyy koko ajan. Autotallin ongelmana taas on, että tuon laitoksen minimi lämpötila on 17. Siinä on myös joku kumma poissa-olo lämpötila. Sen pitäisi olla +10 astetta. Ei toimi. Samaten olen huomannut että jos tuon antaa toimia automatiikalla niin se käy vähän väliä. Helpompi on laittaa puhallin täysille niin se käy huomattavasti vähemmän aikaa. Se ei myöskään ymmärrä jos noissa sisäyksiköissä käyttää eri asetuksia. Eli toinen viilentää ja toinen vaikka vaan puhaltaa. Ei tajua. Se menee jumi tilaan, kunnes kummassakin on sama asetus tai toinen on sammutettu.

Sen on tässä huomannut, että tuon asennuksesta lähtien sähkölaskun summa on ollut vakio. Muutamien eurojen heitoilla. Eli vaikka on lämmitetty nyt tuolla laitoksella autotalli +17 asteeseen ja alakerrassa se pitää +21 niin sähkön kulutus ei ole pahemmin noussut.

Tuossa olisi myös mahdollista ajastaa sitä puhallinta. Ainut että ajastin on kyllä niin turha kuin olla vaan voi. Voin ajastaa sen käynnistymään vaikka 23 tunnin kuluttua. Ja kun se käynnistyy niin se sammuu vaikka 4 tunnin käytön jälkeen. Mut siinä se onkin. Se ei tajua enää käynnistyä uudelleen. Se jää sammuksiin ja ajastus katoaa. Voin myös ajastaa, että puhallin sammuu 5 tunnin kuluttua ja käynnistyy 7 tunnin kuluttua. Mut sitten se jää päälle. Ajastus katoaa. Sais olla joku viikko kello tai edes joku vuorokausi kellon. Ihan hyvin riittäisi autotalliin kun tuo laitos puhaltaisi sinne keskellä yötä 4-6 tuntia lämpöä ja lopun aikaa se ois sammuksissa. Sillain olin edellisenä talvena ajastanut tuollaisen sähköpuhaltajan toimimaan.
Eikös se ole kaikissa useamman sisäyksikön ja yhden ulkoyksikön ilpeissä merkistä riippumatta sama ongelma, eli kumpikin sisäyksikkö pitää olla samoilla asetuksilla ja sen takia niitä ei suositella. Itellä ollu autotallissa 100€ hintaan käytettynä ehkä noin 7v sitten ostettu Ultimate. Kerran täytätin välissä lisää aineita. Se jääty kans alussa kunnes porasin pohjapellin reikäjuustoks ja pujotin pohjalle pari metriä sulanapitokaapelia. Mulla alin asetus on 17 ja sillä talli aina pari astetta alempi. Joskus muistan kuulleeni että Ultimaten lämpöanturia vois virittää/siirtää toiseen paikkaan jotta voi huijata ylläpitämään esim. 10 astetta.

Jos laatua ilpiltä kaipaat, niin ilmainen ilppi ei sitä tarjoa, ainakaan Ultimaattumi.

__________________
An nescis, quantilla prudentia mundus regatur
Vastaa lainaten
  #2  
Vanha 17.12.2018, 08:46
Nerd-O Nerd-O ei ole kirjautuneena
Legenda
 
Rekisteröitynyt: 13.05.03
Sijainti: Kusinen pk-seutu
Viestit: 8.880
Perusasetus

Lainaus:
Alkuperäinen kirjoittaja Hessu888 Näytä viesti
Eikös se ole kaikissa useamman sisäyksikön ja yhden ulkoyksikön ilpeissä merkistä riippumatta sama ongelma, eli kumpikin sisäyksikkö pitää olla samoilla asetuksilla ja sen takia niitä ei suositella.
Idea olikin, että siirretään tuo autotallissa oleva sisäyksikkö keskikerrokseen. Silloin ylä ja alakerrassa voi pitää saman asetuksen kummassakin laitteessa. Autotallia varten voi sitten katsella jonkun oman laitteen. Ei siellä mun mielestä 17 astetta tarvi olla. Joku 10-12 astetta ois paljon parempi. Toisaalta nyt kun siellä on 17 astetta niin siellä on ihan mukava touhuta kaikenlaista. Voi t-paita päällä rakennella.
Vastaa lainaten
  #3  
Vanha 19.12.2018, 17:06
tekniikkamies tekniikkamies ei ole kirjautuneena
Arvostettu jäsen
 
Rekisteröitynyt: 23.11.11
Sijainti: Päijät-Häme
Viestit: 3.024
Perusasetus

Jouduin oottaa jonkin aikaa, että sain Mitsubishi LN35:sen. Vaikuttaisi, että se teki talosta asumiskelpoisen ja laitoin kolme pikkupatteria joko kokonaan pois tai termostaatin niin, et lähtee päälle vain jos lämpö vaikka pumpun vikaantumisen takia lähtee tippumaan.

Minun kertomaan lämmön nopean noston ideaan näitä pitäisi olla varmaan kaksi, mutta voi olla hyvä jatkuvaan lämmitykseen.

Ensimmäisiä huomioita on, että ulkoyksikkö oli aika vakuuttava metallikuorinen, sisäyksikkö on muovihässäkkä ja siitä kuuluu välillä jääkaappia tai kahvinkeittoa muistuttavia ääniä. Ulkoyksiköstä ainakin tänään lähti sulatusvaiheessa lumet ja muut jäätyneet aika äkkiä pois. Pumppu tuli riittävälle etäisyydelle taloon niin ei jäät muodosta ongelmaa.

Nelosnopeudella puhallusääni voi jotain häiritäkin. Ulkoyksikön ääni näin uutena on hyvä.
Vastaa lainaten
  #4  
Vanha 20.12.2018, 21:57
Hessu888:n Avatar
Hessu888 Hessu888 ei ole kirjautuneena
Arvostettu jäsen
 
Rekisteröitynyt: 14.10.07
Sijainti: Finland
Viestit: 2.952
Perusasetus

Lainaus:
Alkuperäinen kirjoittaja tekniikkamies Näytä viesti
Jouduin oottaa jonkin aikaa, että sain Mitsubishi LN35:sen. Vaikuttaisi, että se teki talosta asumiskelpoisen ja laitoin kolme pikkupatteria joko kokonaan pois tai termostaatin niin, et lähtee päälle vain jos lämpö vaikka pumpun vikaantumisen takia lähtee tippumaan.

Minun kertomaan lämmön nopean noston ideaan näitä pitäisi olla varmaan kaksi, mutta voi olla hyvä jatkuvaan lämmitykseen.

Ensimmäisiä huomioita on, että ulkoyksikkö oli aika vakuuttava metallikuorinen, sisäyksikkö on muovihässäkkä ja siitä kuuluu välillä jääkaappia tai kahvinkeittoa muistuttavia ääniä. Ulkoyksiköstä ainakin tänään lähti sulatusvaiheessa lumet ja muut jäätyneet aika äkkiä pois. Pumppu tuli riittävälle etäisyydelle taloon niin ei jäät muodosta ongelmaa.

Nelosnopeudella puhallusääni voi jotain häiritäkin. Ulkoyksikön ääni näin uutena on hyvä.
Jostain syystä vanhat mitsun sisäyksiköt hiljasempia kuin uudet.
__________________
An nescis, quantilla prudentia mundus regatur
Vastaa lainaten
  #5  
Vanha 22.12.2018, 12:25
Jani E:n Avatar
Jani E Jani E ei ole kirjautuneena
Veteraani+
 
Rekisteröitynyt: 22.10.05
Sijainti: Parkano, .
Viestit: 1.739
Perusasetus


Onko kellään Panasonic cs-cz9ske lämpöpumppua? Ja haluis tarkastaa sisäyksiköstä yhden liitin jutun? Mulla uus pumppu, mutta se ei pelaa, ja sisäyksikössä 2 liitin tyhjä...
Vastaa lainaten
  #6  
Vanha 22.12.2018, 12:37
jmk jmk ei ole kirjautuneena
Veteraani+
 
Rekisteröitynyt: 08.11.15
Sijainti: Miehikkälä
Viestit: 1.453
Perusasetus

Ei oo tullu sähköpuolta opiskeltua mutta mielestäni tuossa on yks vaihe liikaa kytkettynä siis 2vaihetta nolla ja suojamaa vai mistä tuo musta johto tulee?
Vastaa lainaten
  #7  
Vanha 22.12.2018, 13:00
Jani E:n Avatar
Jani E Jani E ei ole kirjautuneena
Veteraani+
 
Rekisteröitynyt: 22.10.05
Sijainti: Parkano, .
Viestit: 1.739
Perusasetus

Tää on sisä ja ulkoyksikön välinen kaapeli. Ruskea-vaihe, musta-nolla, sininen-ohjaus, kevi-suojamaa.
Vastaa lainaten
  #8  
Vanha 23.12.2018, 17:29
aleiden aleiden ei ole kirjautuneena
Jäsen
 
Rekisteröitynyt: 26.03.12
Sijainti: Porvoo
Viestit: 40
Post

Lainaus:
Alkuperäinen kirjoittaja Jani E Näytä viesti
Onko kellään Panasonic cs-cz9ske lämpöpumppua? Ja haluis tarkastaa sisäyksiköstä yhden liitin jutun? Mulla uus pumppu, mutta se ei pelaa, ja sisäyksikössä 2 liitin tyhjä...
Mulla on samanlainen, ei vielä asennettu. Näyttää täsmälleen samalta.

/Anders
Vastaa lainaten
Vastaus


Käyttäjiä lukemassa tätä viestiketjua: 1 (0 jäsentä and 1 vierasta)
 

Pikalinkit

Samanlaisia viestiketjuja
Viestiketju Aloittaja Foorumi Vastauksia Viimeisin viesti
Myyty Sähkövinssejä 12v ja 24v mallit. tapsa4x4 O/M/V Varaosat ja tarvikkeet 6 13.07.2019 17:02
Myydään / Vaihdetaan Ilmalämpöpumppu Holsethx55 O/M/V Muut 4 07.08.2015 10:13
Patrol Gr ARB mallit ? PatrolGR Tekniikka & Jutustelu 6 01.03.2009 21:07
Cruiseri-mallit IironSika Tekniikka & Jutustelu 1 08.11.2003 04:40


Sivu luotu: 19:41 (GMT +2).