Maalämpöpumpun säätöarvoja?


Onkos kokeneita maalämpöpumpun käyttäjiä?
Ostin yksikerroksisen omakotitalon joka on -80 luvun alussa muutettu maalämmölle ja kolme vuotta sitten on vaihdettu tuoreempi Geopro 202S yksikkö.
Patterilämmitys, pattereiden paine 0,4 bar.
Pihamaalla kiertää 400m letkua metrin syvyydessä.

Säätöarvot tällä hetkellä
-20 = 53
0 = 40
+20 = 21
Mitkä kuulostaa aika kovilta (sähkönkulutuksen kannalta?) ottaen huomioon valmistajan manuaalin antama ehdotus:
-20 = 32
0 = 26
+20 =19

__________________
Montenegro Offroad Club#10
Montenegro Racing #4
Vastaa lainaten
  #2  
Vanha 09.10.2011, 17:06
Arska-tehtaalta:n Avatar
Arska-tehtaalta Arska-tehtaalta ei ole kirjautuneena
Arvostettu jäsen
 
Rekisteröitynyt: 30.08.05
Sijainti: Retuperän Ranchi, Joutseno, Finland.
Viestit: 3.272
Perusasetus

Onko noi luvut kiertoveden lämpötiloja? Ilmeisesti.

Valmistajan alemmat luvut on lattialämmityksen kanssa toimivia. Pattereiden kans saat paahtaa paljon kuumempaa vettä linjaan, koska konvektiopintaa on niiiiiin paljon vähemmän.
__________________
WORRY


Viimeksi muokannut Arska-tehtaalta : 09.10.2011 17:14
Vastaa lainaten
  #3  
Vanha 09.10.2011, 19:40
Eskimo Eskimo ei ole kirjautuneena
Arvostettu jäsen
 
Rekisteröitynyt: 06.10.03
Sijainti: Kajjjaani, .
Viestit: 3.320
Perusasetus

Ihan patterilämmityksen näköisiä lukujahan nuo on.
Ne tehtaan antamat luvut ovat juuri lattialämmitykselle niinku Arska totesi jo.

Toki oma perssaushan se on paras mittari eli onko lämmöt mökissä kohdallaan ulkolämmöstä riippumatta?

Maalämmön hyötysuhdehan laskee kovasti sitä mukaa mitä kuumemmaksi vesi pitää lämmittää eli patterilämmityksessä se on vähän siinä ja tässä kannattaako koko systeemi.

Sillä(kin) alalla on vaan niin paljon agressiivisia myyntimiehiä, että moneen kohteesen myydään maalämpö vaikkei se siihen oikeasti soveltuisi.
Monessa vanhassa talossa parempi säästö olisi saavutettavissa lisäeristyksellä jne.

Vertaisin tätä hypetystä jo kohta näihin surullisen kuuluisiin panospuhdistamoihin.
Vaihdetaan myyntimiehen "vinkistä" toimiva sydeemi toimimattomaan ja maksetaan siinä kylkeen pitkä siivu paalua.

Minkä kokoinen talo ja paljon palaa sähköä vuoteen?

Vähän meni OT:si mutta pakko oli avautua
__________________
- eskimo kaenuusta
Vastaa lainaten
  #4  
Vanha 09.10.2011, 19:56
Arska-tehtaalta:n Avatar
Arska-tehtaalta Arska-tehtaalta ei ole kirjautuneena
Arvostettu jäsen
 
Rekisteröitynyt: 30.08.05
Sijainti: Retuperän Ranchi, Joutseno, Finland.
Viestit: 3.272
Perusasetus

Laita lattialämmitys, niin säästät sähköö ja lattiat on mukavan lämpöset köllötellä
__________________
WORRY

Vastaa lainaten
  #5  
Vanha 09.10.2011, 20:43
Repro:n Avatar
Repro Repro ei ole kirjautuneena
Legenda
 
Rekisteröitynyt: 14.10.04
Sijainti: Lappeenranta, Finland.
Viestit: 9.050
Perusasetus

Lainaus:
Alkuperäinen kirjoittaja Eskimo Näytä viesti
Ihan patterilämmityksen näköisiä lukujahan nuo on.
No shitten.

Lainaus:
Alkuperäinen kirjoittaja Eskimo Näytä viesti
Toki oma perssaushan se on paras mittari eli onko lämmöt mökissä kohdallaan ulkolämmöstä riippumatta?
Voishan täällä tämmöselle vilukissalle tietty lämpimämpikin olla.

Lainaus:
Alkuperäinen kirjoittaja Eskimo Näytä viesti
Maalämmön hyötysuhdehan laskee kovasti sitä mukaa mitä kuumemmaksi vesi pitää lämmittää.
Hyvä tietää.

Lainaus:
Alkuperäinen kirjoittaja Eskimo Näytä viesti
Monessa vanhassa talossa parempi säästö olisi saavutettavissa lisäeristyksellä jne.
Nooh, halvemmaks tuo lämmitystapa tulee kuitenkin kuin öljylämmitys, varsinkin oli jo valmiina, ois jääny ostamatta jos ois öljylämmityksellä ollut.

Lainaus:
Alkuperäinen kirjoittaja Eskimo Näytä viesti
Minkä kokoinen talo ja paljon palaa sähköä vuoteen?
193 neliötä lämmitettävänä, muistaakseni 17 000kWh


Lainaus:
Alkuperäinen kirjoittaja Arska-tehtaalta Näytä viesti
Laita lattialämmitys, niin säästät sähköö ja lattiat on mukavan lämpöset köllötellä
Mieli tekis, mut helvetinmoinen homma.
__________________
Montenegro Offroad Club#10
Montenegro Racing #4
Vastaa lainaten
  #6  
Vanha 09.10.2011, 21:04
Eskimo Eskimo ei ole kirjautuneena
Arvostettu jäsen
 
Rekisteröitynyt: 06.10.03
Sijainti: Kajjjaani, .
Viestit: 3.320
Perusasetus

Lainaus:
Alkuperäinen kirjoittaja Repro Näytä viesti

193 neliötä lämmitettävänä, muistaakseni 17 000kWh
Tuohan on aika vähän eli ei se maalämpö ihan turhaan siellä rallattele
__________________
- eskimo kaenuusta
Vastaa lainaten
  #7  
Vanha 09.10.2011, 22:12
bj45lava bj45lava ei ole kirjautuneena
Veteraani+++
 
Rekisteröitynyt: 09.09.03
Sijainti: Tuusula, Finland.
Viestit: 2.390
Perusasetus

Hieno homma et huoli tulee siinä vaiheessa kun ei oo mittari vajonnu vielä ees nollan alle ulkona.
Mites toi sit oikeesti talvipakkasilla toimii??
Vastaa lainaten
  #8  
Vanha 10.10.2011, 06:41
Pete:n Avatar
Pete Pete ei ole kirjautuneena
Veteraani+
 
Rekisteröitynyt: 29.03.05
Sijainti: Sipoo, Suomi
Viestit: 1.673
Perusasetus

Lainaus:
Alkuperäinen kirjoittaja Repro Näytä viesti
193 neliötä lämmitettävänä, muistaakseni 17 000kWh
Itsellä olen pitäny 10 000kWh:ta kipurajana ja yrittänyt pitää lämmityskustannukset sen alle..
Eli ei mun kannata siirtyä maalämpöön jos kulut tuplaantuisi (tämä siis suomen ranchilla)

p.s. täällä kauempana taas sitten menee 100kWh päivä pelkkään jäähdytykseen
Vastaa lainaten
  #9  
Vanha 10.10.2011, 07:56
Nostokurki:n Avatar
Nostokurki Nostokurki ei ole kirjautuneena
Veteraani+
 
Rekisteröitynyt: 20.09.09
Sijainti: Siilinjärvi, pohjois-savo, Suomi
Viestit: 1.310
Perusasetus

Paljonkos sulla on vesipatsasta talossa? Eli korkeus maalämpöpumpulta ylimmälle patterille? Kuulostaa toi 0.4bar aika vähältä... Järjestelmässä kuitenkin todennäköisesti on myös paisuntasäiliö?

Seuraile patteriverkostosta palaavan veden lämpötilaa, jos se menee lähelle huoneilmaa kylmemmillä keleillä niin nosta säätöarvoa. Ja vastaavasti, jos se jatkuvasti pysyy lähellä verkostoon lähtevän veden lämpöä, niin asetusarvoa voi laskea. Ei noihin oikein mitään "ohjearvoja" ole maalämmön kanssa, kuten jo todettua niin perstuntumalla enemmänkin... kunhan ei liian alas pääse tippumaan.

Liian korkeat asetusarvot hukkaavat energiaa vesijohtoputkien lämmittämiseen, ja ne kun kulkevat rakenteissa ilman säteilevää pinta-alaa niin energia menee hukkaan. Patteritermostaatit kyllä pitävät huonelämpötilan suht sopivana, tosin auringosta yms tulevaan lämpöenergiaan ne reagoivat huonosti.
__________________
Kuka muka on niin laiska, että jättää lauseen ke
Vastaa lainaten
  #10  
Vanha 10.10.2011, 17:24
Repro:n Avatar
Repro Repro ei ole kirjautuneena
Legenda
 
Rekisteröitynyt: 14.10.04
Sijainti: Lappeenranta, Finland.
Viestit: 9.050
Perusasetus

Lainaus:
Alkuperäinen kirjoittaja Pete Näytä viesti
Itsellä olen pitäny 10 000kWh:ta kipurajana ja yrittänyt pitää lämmityskustannukset sen alle..
Eli ei mun kannata siirtyä maalämpöön jos kulut tuplaantuisi (tämä siis suomen ranchilla)

p.s. täällä kauempana taas sitten menee 100kWh päivä pelkkään jäähdytykseen
Se olikin kuulemma talon kokonaiskulutus kun ei pumpulla ole omaa mittaria.