Lainaus:
Alkuperäinen kirjoittaja heikkinen Näytä viesti
Olisko 1-vaihe kytkennöissä kaikista helpointa laittaa kontaktori missä on 2x nc ja 2x no kärkiä esim.
http://sahkotuote.fi/kauppa/products...vac-3-ac-1-18a
tämän kytkee invertteriltä L+N nc liittimiin ja agrekaatilta L+N no liittimiin+ L liittimeltä kontaktorin liittimeltä A1 liittimeen ja N liittimeltä A2 liittimeen.
Kontaktorin toiselta puolelta L nc ja L no yhteen sekä L kuorma(mökin sähköt) sekä tietenkin myös N nc-N no-N kuorma yhteen. Ajatuksena että kun inventteri käytössä kontaktori ei ole vetäneenä sähkö kulkee nc kärkien kautta mutta kun agrekaatti käynnistettään kontaktori automaattisesti vetää jolloin sähkö kulkee no kärkien kautta.
Tulipa pitkä sepostus... toivottavasti siitä sai jonkinlisen käryn
Tässä taitaa olla voittaja.Pakko oli ensin piirtää paperille että uppos kaaliin.Ihan sattumalta löytyi myös tallista sopiva kontaktorikin.Kiitoksia paljon.