Miksen minä nyt ymmärrä mitä tarkoitat
Talvella maakiertolitku on asteen pari plussalla, syksyllä se n10 astetta ja jos on oikeen kuuma loppukesä niin saattaa olla jopa 12 astetta mikä on jo turhankin lämmintä ja ihan normaalia maakiertoisen käyttäytymistä, kaivothan voi jopa jäätyä talvisin jos ne on alimitoitettu, 400 metrin kieppi sitä moreenimaassa putkea täällä on.
Sitten ihan maalämmön kompuran takia se noin 50~55 on käyttövedelle sopiva lämpötila josta sitten sähköllä käytetään sitä yli +65 asteessa, tavasin tuossa ohjekirjaa asian tiimoilta ja se legionellakuumennus on 14 päivän välein eli kerran kahdessa viikossa. 180 litran nosto 55 asteesta 65 asteeseen sähköllä kahden viikon välein ei kyllä kerkiä paljoa kilowatteja imaista

Tietysti jollain muulla on enempi/vähempi sitä käyttövettä ja tämä riippuu oman järjestelmän koosta mutta täällä nyt tällälailla.
Selvennän vielä että nyt tässä puhutaan siis
käyttövedestä koko ajan, ei lämmityksestä ja tuo käyttöveden varaajan n 55 asteen lämpötila tulee juuri siitä tehokkuusalueesta, jos kompuralla tuutataan käyttövettä kuumemmaksi se alkaa kärsiä ihan fyysisesti siitä ja samalla hyötysuhde tippuu.
Onhan vielä olemassa sitten tulistuspumppuja jotka nappaa sieltä kompuran kuumakaasupuolelta erikseen sitä kuuminta sinne käyttövesivaraajaan, niillä saadaan käyttövesi sitten jopa sinne 65 asteeseen toki kalliimmalla tekniikalla..