Verkonvaihtokytkin


Haussa olisi 1-vaiheinen verkonvaihtokytkin mökille.Systeeminä toimii aurinkosähkö ja agrekaatti.On kuuklailtu ja ebayta selattu vaan ei osaa eikä löydä.Ja sais olla valmiiksi koteloitu.Virran käyttö on aika vähäistä niin 10-16A riittäisi hyvin.Linkkejä ja vinkkejä järkihintaisesta kytkimestä otetaan vastaan.

Vastaa lainaten
  #2  
Vanha 08.12.2017, 20:53
JiiPee JiiPee ei ole kirjautuneena
Moderator
 
Rekisteröitynyt: 13.08.03
Sijainti: Janakkala
Viestit: 6.384
Perusasetus

Lainaus:
Alkuperäinen kirjoittaja Eris Näytä viesti
Haussa olisi 1-vaiheinen verkonvaihtokytkin mökille.Systeeminä toimii aurinkosähkö ja agrekaatti.
Kerro vähän lisää ratkaisusta. Onko mökin sähköt 230VAC, jota syötetään kahdella eri tavalla vai joku muu systeemi.

Minulla on samat sähköä tuottavat laitteet, mutta mökin sähköjärjestelmä on 12VDC ja sitä (ja sen akkua) syöttävät aurinkosähkö ja aggregaatti rinnakkain, aggregaatti 12V akkulaturilla. Siinä ei tarvita verkonvaihtokytkintä.

Jos 230V verkkoon tarvitsee verkonvaihtokytkintä, niin kyllä 3-vaiheisenkin saa kytkettyä 1-vaiheiseksi yksinkertaisesti jättämällä kaksi vaihetta vaan kytkemättä. Silloin kytkin vaihtaa yhden vaiheen ja nollan kahden eri syötön välillä.
__________________
Jukka
Vastaa lainaten
  #3  
Vanha 08.12.2017, 21:26
FinnDRZ:n Avatar
FinnDRZ FinnDRZ ei ole kirjautuneena
Veteraani+
 
Rekisteröitynyt: 25.01.05
Sijainti: Karkkila, Finland.
Viestit: 1.521
Perusasetus

Verkonvaihtokytkimellä erotetaan kaksi toisistaan riippumatonta jännitelähdettä. esim. jos mökille/taloon tulee valtakunnanverkkosähkö, ja halutaan vaikka sähkökatkojen tai ulkoisen jännitelähteen (aggregaatti tms.) takia erottaa kiinteistö valtakunnanverkosta.

Nykysääntöjen mukaan myös nolla pitää irroittaa, eli verkonvaihtokytkimen pitää olla 4 napainen.

Halpaa versiota etsin itsekkin
__________________
------------------------------------
Etelä-Suomen Offroad ry
------------------------------------
Vastaa lainaten
  #4  
Vanha 08.12.2017, 21:29
Eris:n Avatar
Eris Eris ei ole kirjautuneena
Konkari+
 
Rekisteröitynyt: 03.10.07
Sijainti: Suomi
Viestit: 664
Perusasetus

230V on tosiaan sähköt.1 vaihe agrekaatti jota käytetään lähinnä silloin kun siivotaan pois lähtiessä.Aurinkosähköt 12V joka muutetaan 2000w inverterillä 230 volttiin.
Hyvä huomio tuo nolla,eli 2 napainen/vaiheinen taitaa olla se haettava kytkin.

Viimeksi muokannut Eris : 08.12.2017 21:32
Vastaa lainaten
  #5  
Vanha 08.12.2017, 21:36
p.jäppinen p.jäppinen ei ole kirjautuneena
Aktiivijäsen+++
 
Rekisteröitynyt: 30.08.10
Sijainti: Imatra
Viestit: 444
Perusasetus

Ittelleni meinasin laittaa agrigaatin perään tehokkaan akkulaturin siltävaralta ettei aurinko ole paistanu riittävästi
Vastaa lainaten
  #6  
Vanha 08.12.2017, 21:53
petroman petroman ei ole kirjautuneena
Veteraani+
 
Rekisteröitynyt: 06.07.09
Sijainti: askola
Viestit: 1.322
Perusasetus

https://www.verkkokauppa.com/fi/prod...uritoiminnolla

Tuommonen, mutta tehokkaampi? Niin ei tarvi miettiä vaiheita ja nollia. Jos siis ei tolppasähköä ole lähimaillakaan.

Viimeksi muokannut petroman : 08.12.2017 21:55
Vastaa lainaten
  #7  
Vanha 08.12.2017, 22:09
Eris:n Avatar
Eris Eris ei ole kirjautuneena
Konkari+
 
Rekisteröitynyt: 03.10.07
Sijainti: Suomi
Viestit: 664
Perusasetus

Tässähän haetaan sitä että kun mennään mökille niin aurinkosähköllä toimisi valaistus,pieni jääkaappi ja kahvinkeitin.Pois kun ollaan lähdössä niin Rouva kun rupeaa huudattamaan imuria on akuista jo todennäköisesti virta aikalailla loppu.Agrekaatti käymään ja verkonvaihtokytkimestä agrepuoli päälle niin imuri laulaa niin kauan kun bensaa vaan riittää.
Vastaa lainaten
  #8  
Vanha 08.12.2017, 22:15
Eris:n Avatar
Eris Eris ei ole kirjautuneena
Konkari+
 
Rekisteröitynyt: 03.10.07
Sijainti: Suomi
Viestit: 664
Perusasetus

Lainaus:
Alkuperäinen kirjoittaja petroman Näytä viesti
https://www.verkkokauppa.com/fi/prod...uritoiminnolla

Tuommonen, mutta tehokkaampi? Niin ei tarvi miettiä vaiheita ja nollia. Jos siis ei tolppasähköä ole lähimaillakaan.
Hyvä vaihtoehto mutta latausvirta on aika pieni ja kaikki vermeet on hankittuna paitsi tuo kytkin.Tosiaan valtakunnanverkkoa ei ole lähimaillakaan.
Vastaa lainaten
  #9  
Vanha 08.12.2017, 22:43
heikkinen:n Avatar
heikkinen heikkinen ei ole kirjautuneena
Jäsen
 
Rekisteröitynyt: 29.12.06
Sijainti: oulunsalo
Viestit: 73
Perusasetus

Lainaus:
Alkuperäinen kirjoittaja Eris Näytä viesti
230V on tosiaan sähköt.1 vaihe agrekaatti jota käytetään lähinnä silloin kun siivotaan pois lähtiessä.Aurinkosähköt 12V joka muutetaan 2000w inverterillä 230 volttiin.
Hyvä huomio tuo nolla,eli 2 napainen/vaiheinen taitaa olla se haettava kytkin.
Olisko 1-vaihe kytkennöissä kaikista helpointa laittaa kontaktori missä on 2x nc ja 2x no kärkiä esim.
http://sahkotuote.fi/kauppa/products...vac-3-ac-1-18a
tämän kytkee invertteriltä L+N nc liittimiin ja agrekaatilta L+N no liittimiin+ L liittimeltä kontaktorin liittimeltä A1 liittimeen ja N liittimeltä A2 liittimeen.
Kontaktorin toiselta puolelta L nc ja L no yhteen sekä L kuorma(mökin sähköt) sekä tietenkin myös N nc-N no-N kuorma yhteen. Ajatuksena että kun inventteri käytössä kontaktori ei ole vetäneenä sähkö kulkee nc kärkien kautta mutta kun agrekaatti käynnistettään kontaktori automaattisesti vetää jolloin sähkö kulkee no kärkien kautta.
Tulipa pitkä sepostus... toivottavasti siitä sai jonkinlisen käryn
Vastaa lainaten
  #10  
Vanha 08.12.2017, 23:30
petroman petroman ei ole kirjautuneena
Veteraani+
 
Rekisteröitynyt: 06.07.09
Sijainti: askola
Viestit: 1.322
Perusasetus

No tuollahan noita on: https://www.virtahirvi.fi/paakytkimet taikka nämä: https://www.virtahirvi.fi/verkonvaihtokytkimet

Viimeksi muokannut petroman : 08.12.2017 23:33
Vastaa lainaten
  #11  
Vanha 08.12.2017, 23:45
Eris:n Avatar
Eris Eris ei ole kirjautuneena
Konkari+
 
Rekisteröitynyt: 03.10.07
Sijainti: Suomi
Viestit: 664
Perusasetus

Lainaus:
Alkuperäinen kirjoittaja heikkinen Näytä viesti
Olisko 1-vaihe kytkennöissä kaikista helpointa laittaa kontaktori missä on 2x nc ja 2x no kärkiä esim.
http://sahkotuote.fi/kauppa/products...vac-3-ac-1-18a
tämän kytkee invertteriltä L+N nc liittimiin ja agrekaatilta L+N no liittimiin+ L liittimeltä kontaktorin liittimeltä A1 liittimeen ja N liittimeltä A2 liittimeen.
Kontaktorin toiselta puolelta L nc ja L no yhteen sekä L kuorma(mökin sähköt) sekä tietenkin myös N nc-N no-N kuorma yhteen. Ajatuksena että kun inventteri käytössä kontaktori ei ole vetäneenä sähkö kulkee nc kärkien kautta mutta kun agrekaatti käynnistettään kontaktori automaattisesti vetää jolloin sähkö kulkee no kärkien kautta.
Tulipa pitkä sepostus... toivottavasti siitä sai jonkinlisen käryn
Tässä taitaa olla voittaja.Pakko oli ensin piirtää paperille että uppos kaaliin.Ihan sattumalta löytyi myös tallista sopiva kontaktorikin.Kiitoksia paljon.
Liitetiedostot
Click image for larger version

Name:	DSCF1828.jpg‎
Views:	489
Size:	79,4 Kt
ID:	82612  

Viimeksi muokannut Eris : 08.12.2017 23:47
Vastaa lainaten
  #12  
Vanha 09.12.2017, 07:27
JiiPee JiiPee ei ole kirjautuneena
Moderator
 
Rekisteröitynyt: 13.08.03
Sijainti: Janakkala
Viestit: 6.384
Perusasetus

Lainaus:
Alkuperäinen kirjoittaja Eris Näytä viesti
Tässä taitaa olla voittaja.Pakko oli ensin piirtää paperille että uppos kaaliin.Ihan sattumalta löytyi myös tallista sopiva kontaktorikin.Kiitoksia paljon.
Avaako kontaktori varmasti NC-kärjet ennen kun sulkee NO-kärjet?

Manuaalisessa verkonvaihtokytkimessä on nolla-asento keskellä, minkä kautta käännetään jompi kumpi syötöistä päälle.
__________________
Jukka
Vastaa lainaten
  #13  
Vanha 09.12.2017, 19:07
koboltti koboltti ei ole kirjautuneena
Jäsen
 
Rekisteröitynyt: 11.11.12
Sijainti: Hyvinkää
Viestit: 95
Perusasetus

Lainaus:
Alkuperäinen kirjoittaja Eris Näytä viesti
Tässä taitaa olla voittaja.Pakko oli ensin piirtää paperille että uppos kaaliin.Ihan sattumalta löytyi myös tallista sopiva kontaktorikin.Kiitoksia paljon.
En kyllä suosittele käyttämään kontaktoreita varsinkaan noita mitä kuvassa. Tullu tässä viime aikoina vastaan liian monta rikkinäistä joissa osa kärjistä hitsannu kiinni. Laita oikea verkonvaihtokytkin niin ei satu vahinkoja.
Vastaa lainaten
  #14  
Vanha 09.12.2017, 21:20
heikkinen:n Avatar
heikkinen heikkinen ei ole kirjautuneena
Jäsen
 
Rekisteröitynyt: 29.12.06
Sijainti: oulunsalo
Viestit: 73
Perusasetus

Lainaus:
Alkuperäinen kirjoittaja Eris Näytä viesti
Tässä taitaa olla voittaja.Pakko oli ensin piirtää paperille että uppos kaaliin.Ihan sattumalta löytyi myös tallista sopiva kontaktorikin.Kiitoksia paljon.
Nyt täytyy perua puheitaan.. tarkemmin kontaktorin speksejä tutkineena todennäköisesti kärjet ovat yhtäaikaa kiinni eli ei kannata ainakaan tällä kytkennällä tehdä. Toki tämän voi toteuttaa parilla kontaktorilla ja vaihtokärkisellä apureleellä mutta varsinkin uusilla osilla taitaa kustannukset karata turhan koviksi. Eli ääni minultakin tuolle mekaaniselle verkonvaihtokytkimelle.