| Tekniikka & Jutustelu Yleistä keskustelua maastureihin ja/tai off-roadiin liittyen |
![]() |
|
|
Työkalut | Etsi tästä viestiketjusta | Näkymä |
|
|
|
#1
|
|||
|
|||
|
Jos tarkotus on käyttää kotona tehdyllä sähköllä jotain muutakin kun kolmivaiheisia oikosulkumoottoreita, kannattaa tosiaan valita joku invertterin eli taajuusmuuttajan avulla tehtyä sähköä säätelevä laitos. Näitä on sitten kiljardia erilaista, enkä omaa kokemusta kertoa mitään hyväksi tai huonoksi. EDITlisäys: Tarviit lisäksi myös kytkennän erottamaan talo sähköverkosta aggregaattikäytön ajaksi. Viime parin talven aikana on tullut ikävästi selväksi, että _kaikki_neljä_lankaa_ on kytkettävä tänne tai tuonne, eli maa/0 piuhaakaan ei voi jättää kytketyksi. Sopivalla mäihällä sähköt katkeaa osasta kylää siten, että sinne muodostuu ikioma paikallinen tähtipiste, joka on sitten kytketty paksulla langalla joka kylänmiehen tiskipöytään yms ja saattaa heilua jännitteiltään ihan missä sattuu. Pääkytkimen tai syötönvaihdon kytkimen siis pitäisi kytkeä kaikki neljä syöttökaapelin johdinta. Googlaa nollavika. Toi Ultimatemarketin kikotin ainakin mainostaa tekevänsä sähköä invertterillä, ja linkkaa suht oikeen näkösen verkonvaihtokytkimen luo. Tuossa on neljä kytkettyä ja yksi pysyvästi yhdistetty lanka. Turvalliseen verkon vaihtamiseen pitää siis käyttää kytkintä TN-C järjestelmässä ja muuntaa TN-S järjestelmään vasta kytkimen jälkeisessä verkon haarassa. Tämä on ihan hyvä sikälikin, että sähkölaitokselta sähkö tulee joka tapauksessa TN-C kytkettynä ja PEN-johtimesta kytketään PE ja N johtimet vasta mittakeskuksessa tai pääkeskuksessa. Aggregaatti saattaa vaatia pienen helpon muutoksen.
Viimeksi muokannut temmi_hoo : 10.09.2012 20:21 |
|
#2
|
|||
|
|||
|
Lainaus:
Oma tarve on lähinnä saada porakaivosta vettä sähkökatkon aikana, ostopäätös kypsyi lopullisesti silloin kun olin viime vuonna joulun välipäivät ilman sähköä. Takka tuotti lämmön, öljylamput valon, mutta p*skat ei kulkeneet pihalle vesiklosetista ![]() PS. Enpä olisi heti arvannut sinuun täällä törmääväni
|
|
#3
|
|||
|
|||
Varavoimalaitoksista - pikkasen ohi topiikista
Tuo vaihtokytkin; siis millä valitaan joko valtakunnan verkko tai aggrekaatti:
Jos määräykset on muuttunut äskettäin, niin niistä minulla ei ole tietoa ![]() Mutta tuolla "nollavialla" tiskipöydässä ei ole 230 v, jos ei ole metalliviemärit tms. (mutta pihalla lokilämppärissä olevan auton metalliosat on n. 230v maata vastaa ![]() )Ja tiedän että monen 20kv/0,4kv muuntaja läheisyydessä on pistetty kuparia pystyyn pitkästi hiljatain, 15 metriä on normaali. (siis on hakattu/painettu 16mm2 tai paksumpaa kuparia pystysuoraan alaspäin, siis pohjaveden alapuolelle.) Yritin pikaisesti hakea, että mikä on SE OIKEA, MÄÄRÄYSTEN mukainen kytkentä esim maatilan varavoiman syöttöön! Ja yksiselitteistä vastausta en nyt löytänyt pistäköön tietoa se, jolla sitä on.Muistin varaista tieto menneisyydestä: voi olla yhtä hyvin väärin.... Jakeluverkko maadoitetaan sekä verkon- että kuluttajan puolelta: siis asiakas osallistuu verkon tähtipisteen maadoitukseen? ja jos PEN katkaistaan varasyöttötilanteessa, niin se ei ole oikein! (ulkomuistista) tuossa dokussa sekä N- että PE jäi entiselleen: http://search.abb.com/library/Downlo...&Action=Launch mutta aggrekaatti liittyi -> siis jos meinaat tehdä oman varavoimasyötön, niin kysy verkon haltijalta! Mutta vastaus alkuperäiseen kysymykseen: nuo kiinalaiset agrikaatit tuppaa olemaan arkoja kosteudelle, ja sähkön laatu välttävää... |
|
#4
|
|||
|
|||
|
Ei kokemusta aggrekaateista mutta Kiporin 10 hv dieselkone on pyörittänyt rajusti mitoitettua vesipumppua kolmena vuotena eikä moitteen sijaa, kun muistaa huoltaa. Hinta-laatu kohdallaan ainakin tässä yksilössä.
TT |
|
#5
|
|||
|
|||
|
Lainaus:
Joo, verkonvaihtokytkin on oltava varavoimaa syöttäessä, tai sitten vahingossa omaa varavoimaa menee naapurin lisäks myös verkkoa korjaavaan asentajaan. Sinä toki tämän tiedät, mutta sanon nyt ihan langan vähemmän sähköisille lukijoille.Lainaus:
Kattelin että liekö tuo sama Count, terve vaan Meikä on landeutumassa, ostettiin just eilen talo Vihdistä ja ammatti on vaihtunu atkenördäilystä sähköasennukseen ja sähkökoneiden korjuuseen.
|
![]() |
| Käyttäjiä lukemassa tätä viestiketjua: 1 (0 jäsentä and 1 vierasta) | |
|
Samanlaisia viestiketjuja
|
||||
| Viestiketju | Aloittaja | Foorumi | Vastauksia | Viimeisin viesti |
| Iso Gee - UnimoG U1700L: VAIHE VI - kopin hinkkaamista | pee | Maasturiprojektit | 275 | 28.03.2021 00:15 |
| Myyty Hiacen Vaihe/jakolaatikko vm.83-89 | SERMAX | O/M/V Varaosat ja tarvikkeet | 3 | 02.04.2012 12:25 |
| Ostetaan dieselaggrekaatti - 3-vaihe | pee | O/M/V Muut | 2 | 17.05.2010 21:49 |
| Ostetaan o: 3 vaihe generaattori | Turboic | O/M/V Varaosat ja tarvikkeet | 0 | 13.10.2008 20:33 |
| Kokemuksia halvoista aggregaateista? | Arska-tehtaalta | Tekniikka & Jutustelu | 14 | 15.02.2008 18:19 |