Lainaus:
Noita varolaitteita on kategoriassa pienempiä ja suurempia, lämminvesivaaraajissa ihan 3/8" ja vaikka kuinka suuria. Samoja varolaitteita ihan lämmityspuolessa, noita saa eri avautumispaineella. Paineilmassa se verkoston ilmamäärä vaikuttaa tuohon miten ehtii purkautumaan yhdessä sen varolaitteen koon ja purkupuolen suhteen. Sitäpaitsi LVV se varolaite on varaajan alaosassa ![]()
|
#2
|
|||
|
|||
![]() Lainaus:
Pienissä se on alhaalla sekoitusventtiilkn kanssa, isoissase voi olla missä vain. Pointti oli se, että se päästää kiehuneen, eli höyrystyneen veden ulos ihan samalla tavalla kuin nestemäisenki. Yleisesti varmasti vesiosat on jämäkämpiä, koska vesiverkostoissa voi tulla paineiskuja juuri sen puristumattomuuden takia. Ja vesiosan rikkoutuessa lasku voi olla melkoinen. |
#3
|
||||
|
||||
![]()
Tyyppitestattu varoventtiili esskan sivuilla sanoo että 1/4" kierteelläkin 11bar paineella "blow-off" on 284m3/h eli 4,7m3/min
Honeywellin vähän hienomman näköinen varoventtiili paineilmalle kertoo 11bar paineelle 1/2" kokoisena 513m3/h, 1" kokoisena 2052m3/h ja vielä 2" kokoisena 8209m3/h Jos siis osasin tulkita taulukoita oikein... Se että kompurassa on 1" lähtö ei kait tarkoita että varossakin tarvitaan 1" reikä, kun tarkoitus on vaan saada purettua vähintään kompuran tuoton verran ilmaa pihalle. Eli tuo 1/4" pillikin puhaltaa jo aika suuren kompuran tuoton ulos? Ja kaasu ylipäätänsä mahtuu tulemaan pienemmästä reiästä pihalle, kuin nesteet, niin tämän takia lienee varoventtiilit tehty erilaisiksi kaasuille ja nesteille? Ja käyttötarkoituksen mukaan varmaan on eroja, millä paineella se varo menee itsestään takaisin kiinni, vai meneekö ollenkaan.
__________________
Harbor Cruisers |
#4
|
||||
|
||||
![]() |
#5
|
|||
|
|||
![]() Lainaus:
Josko kylmänveden paine on vaikka 6bar ja varaajan täytät, vesi lämpenee nyt vaikka 80ast ja paisuu niin paine nousee. Varaaja nyt hidas tuohon ja ehkä vaikea ymmärtää, kaukolämpövaihdin helpompi, sama systeemi. Asunnossa päästetään vettä (lämmin) ja veden käyttö loppuu, kaukolämpövesi lämmittää muutamassa sekunnissa sen veden joka pieneen tilaan ei mahdu ja varolaite tipauttaa muutaman tipan, painemittarista näkee hyvin miten nopea se paineen nousu on, ei tule höyryä. Toki jos sulla ei ole sekoitusventtiiliä mikä säätää käytettävän kuumanveden käyttöä niin suikulla kun tulikuumaa päästää niin höyryäähän se.Paineessa vesi on varaajassa, lämpöä saa olla 110-120 astetta että alkaa höyrystymään. |
#6
|
|||
|
|||
![]()
Mitään muutahan minä en ole väittänytkään. Tiedän kyllä miten systeemi toimii. Minun mainitsema esimerkki oli vikatilanteesta ja pointti oli se että se varoventtiili päästää höyryt ulos ihan samaan tapaan kuin vedenkin. Ymmärrän kyllä, ettei sieltä normaalitilanteessa tule kuin vettä.
|
#7
|
||||
|
||||
![]()
Turha kiistely pois, tässä tulee faktaa:
http://www.woikoski.fi/sites/default...apito-opas.pdf sivu 9. Eli nesteelle tarkoitettu ei ole sama asia kuin kaasuille tarkoitettu. |
#8
|
|||
|
|||
![]() Lainaus:
Tuo on pötyä että ei purkaudu niin paljoa ilmaa nesteelle suunnatusta varosta kuin p-ilman varosta, tuohan riippuu varon koosta sekä siitä jos niitä on vaikka useampi. Lähinnä tuo on varmaan siksi kirjattu kun muuten joku tunkee tuollaisen saman kokoisen varolaitteen tilalle mikä on porsinut. Kovin suurta fysiikka ei varmaan tarvitse jos miettii paljoko tulee ilmaa ulos x-ajassa 3/8" eli 10mm reiästä tai 1" eli 25mm reiästä. Myös näkee itse tehtyjä säiliöitä missä on suora pääty, myös todella vanhoja ja kamalan näköisiä mitä ei enää itse käyttäisi, myös putkistoissa on montaa viritystä ja se ei varolla enää pelastu. |
#9
|
|||
|
|||
![]() Lainaus:
__________________
Kaikki mikä on paskaa,on perseestä. |
![]() |
Käyttäjiä lukemassa tätä viestiketjua: 1 (0 jäsentä and 1 vierasta) | |
|
![]() |
||||
Viestiketju | Aloittaja | Foorumi | Vastauksia | Viimeisin viesti |
Ostetaan Paineilmasäiliö | Hessu888 | O/M/V Muut | 0 | 03.01.2013 19:26 |
Myyty Paineilmasäiliö 12L | sakari65 | O/M/V Muut | 2 | 07.12.2012 16:28 |
Ostetaan paineilmasäiliö | sohc | O/M/V Muut | 3 | 13.02.2011 12:17 |
Jäätyykö tehostimen neste? | Discovery | Tekniikka & Jutustelu | 2 | 20.01.2006 15:42 |
Jäätyykö säkit pakkasella? | Lars | Niksipalsta | 13 | 28.10.2004 13:35 |