  #1  
Vanha 29.06.2018, 17:15
BJ-40/76 BJ-40/76 ei ole kirjautuneena
Legenda
 
Rekisteröitynyt: 11.05.09
Sijainti: Oulu
Viestit: 5.055
Perusasetus

En muista 100% varmasti, mutta suojamaa ja nolla voi olla yhdessä.


Siis syötön vaihtokytkin, jolla valitaan genu taikka verkkosähkö, on nelinapainen? siis vaihdetaan sekä nolla että vaiheet sähköverkosta generaattorille.
Ongelma, jos sitä haluaa ongelmana pitää, on se, että syöttökaapeli taloon on 4 napainen.
Siis 3 vaihetta ja PEN-johdin (yhdistetty suojamaa PE ja nolla N johdin) (TN-C järjestelmä)

Tuo PEN- johdin jaetaan keskuksessa erilliseksi suojamaa (PE) ja nollajohdoksi (N) -> (muuttuu TN-S järjestelmäksi)
Vanhoissa asennuksissa kaikki ryhmät on tehty PEN johtimella, siis vasta pistorasiassa suojakosketin on johdotettu PEN johdosta pistorasian nollaliittimestä.

Tuo PE- johdin on monesta kohtaan maahan yhteydessä, mm. vesipumppujen metalliputkistot, Lämminvesivaraajan metalliputkistot yms.
Ja samassa potentiaalissa on sitten myös maadoituselektrodit ja perustusraudoituksien yms. maadoitukset.

Tuolla itse tehdyllä "valovirta-voimavirta" adapterilla siis pakotetaan agrekaatin Vaihe johdin maihin, ja nollajohto 230v, silloin kun pistotulppa on "väärin päin"

Agrekaatti voi kestää sen, taikka sitten voi palaa.

Laita agrekaattiin vastaava pistorasia, mitä käytetään mm. asuntovaunualueilla, siis se pyöreä 3- napainen.
Tai Merkkaa edes punaisella tms. maalilla tms. töpselin asento silloin, kun se on oikeinpäin.


Ja kokemuksesta tiedän, että suomessakin on monta sähköasennusta, joiden tekijällä ei ole ollut pienintäkään käsitystä siitä, miten homma olisi pitänyt hoitaa.....
Kannattaa pitää mielessä, että tuo 230V on todellakin hengenvaarallista.
Tiedän yhden tapauksen vuosikymmenien takaa, kun taapero oli työntänyt sukkapuikon pistorasiaan (silloin ei ollut lapsisuojia) ja vaikka paikalla oli 2 lääkäriä, taapero kuoli.

Vastaa lainaten
  #2  
Vanha 29.06.2018, 18:26
Calmari Calmari ei ole kirjautuneena
Veteraani++
 
Rekisteröitynyt: 29.11.04
Sijainti: Suomen Texas, .
Viestit: 1.967
Perusasetus

Lainaus:
Alkuperäinen kirjoittaja BJ-40/76 Näytä viesti
Laita agrekaattiin vastaava pistorasia, mitä käytetään mm. asuntovaunualueilla, siis se pyöreä 3- napainen.
.
Ääni tälle, tuskin siltikään virallinen mut jääpähä ees sudenkuoppa pois
Vastaa lainaten
  #3  
Vanha 29.06.2018, 18:56
Izu Izu ei ole kirjautuneena
Jäsen
 
Rekisteröitynyt: 30.12.17
Sijainti: Sipoo
Viestit: 78
Thumbs down

Juu ei.

Ei tuolla lailla. Varavoimakäytössä pitää olla verkonvaihtokytkin ettei syötetä koko valtakuntaa. Jos tämä on ok, niin sitten pitää huolehtia nollan ja suojamaan oikeasta kytkennästä kaikissa tapauksissa. Kotitalouspistoke tuollaisella johdolla ei täytä turvallisen toiminnan perusvaatimuksia.

Kotitalouspistorasialähtöisellä koneella voit syöttää pistotulppaliitäntäisiä laitteita kumiroikkaverkon kautta mutta et kiinteää asennusta.

Aiheesta löytyy ammattikirjallisuutta SFS-6000...
Vastaa lainaten
  #4  
Vanha 29.06.2018, 19:27
Calmari Calmari ei ole kirjautuneena
Veteraani++
 
Rekisteröitynyt: 29.11.04
Sijainti: Suomen Texas, .
Viestit: 1.967
Perusasetus

Lainaus:
Alkuperäinen kirjoittaja Izu Näytä viesti
Juu ei.

Ei tuolla lailla. Varavoimakäytössä pitää olla verkonvaihtokytkin ettei syötetä koko valtakuntaa. Jos tämä on ok, niin sitten pitää huolehtia nollan ja suojamaan oikeasta kytkennästä kaikissa tapauksissa. Kotitalouspistoke tuollaisella johdolla ei täytä turvallisen toiminnan perusvaatimuksia.

Kotitalouspistorasialähtöisellä koneella voit syöttää pistotulppaliitäntäisiä laitteita kumiroikkaverkon kautta mutta et kiinteää asennusta.

Aiheesta löytyy ammattikirjallisuutta SFS-6000...
"Varavoiman syöttöpistoke on 400V. Kiinteistössä kaikki ko pistokkeen takana oleva laitteet ovat kuitenkin 220V.
Tilattiin kyllä 220V-syöttöpistokkeella, mutta sähkömies syystä tai toisesta asensi 400V-syöttöpistokkeen, koska se oli hänen mielestä parempi ratkaisu."
Vastaa lainaten
  #5  
Vanha 29.06.2018, 19:29
Calmari Calmari ei ole kirjautuneena
Veteraani++
 
Rekisteröitynyt: 29.11.04
Sijainti: Suomen Texas, .
Viestit: 1.967
Perusasetus

Lainaus:
Alkuperäinen kirjoittaja Calmari Näytä viesti
"Varavoiman syöttöpistoke on 400V. Kiinteistössä kaikki ko pistokkeen takana oleva laitteet ovat kuitenkin 220V.
Tilattiin kyllä 220V-syöttöpistokkeella, mutta sähkömies syystä tai toisesta asensi 400V-syöttöpistokkeen, koska se oli hänen mielestä parempi ratkaisu."
Eli kytkin on ilmeisesti olemassa et ei mene valtakunnaverkkoon ?
Vastaa lainaten
  #6  
Vanha 29.06.2018, 22:00
james_III:n Avatar
james_III james_III ei ole kirjautuneena
Veteraani
 
Rekisteröitynyt: 11.11.03
Sijainti: Finland.
Viestit: 1.197
Perusasetus

Lainaus:
Alkuperäinen kirjoittaja Calmari Näytä viesti
Eli kytkin on ilmeisesti olemassa et ei mene valtakunnaverkkoon ?
Lainaus:
Alkuperäinen kirjoittaja osilpi Näytä viesti
Johdossa on kyllä suojamaa kytkettyä, vaikka ei taida näkyä kuvassa. Tosin pienen aggrekaatin kyseessä ollessa ei siitä kait ole hyötyä, kuten jo mainittukin.

Tämä ulkopuolisen virransyötön mahdollisuus pätee vain tiettyihin sähkön käyttöpaikkoihin, eikä niissä ole 3-vaihelaitteita.
Kyseessä on pannuhuoneen pumput 2 kpl, 1 puhallin, kotiautomaatiojärjestelmän akun lataus, jääkaapit ja pakastimet.
Sähkökaapissa on manuaalinen katkaisija, josta valitaan näille käyttöpaikoille joko verkkovirta tai varavoima.

Sillä, onko värit väärinpäin, ei käsittääkseni ole toiminnan kannalta mitään merkitystä, sillä sen 1-vaihetöpselin voi kytkeä kumminpäin vain.

Tuntuisi turhalta ostaa 3-vaihegenua, kun on joutava 1-vaihekone pihassa.

Nimimerkillä "Puoli päivää sähköt taas poikki pari viikkoa sitten".
Niin tuolla näkyis lukevan.
__________________
Offi videoita: klik
Vastaa lainaten
  #7  
Vanha 02.07.2018, 14:46
JiiPee JiiPee ei ole kirjautuneena
Moderator
 
Rekisteröitynyt: 13.08.03
Sijainti: Janakkala
Viestit: 6.384
Perusasetus

Lainaus:
Alkuperäinen kirjoittaja BJ-40/76 Näytä viesti
Tuolla itse tehdyllä "valovirta-voimavirta" adapterilla siis pakotetaan agrekaatin Vaihe johdin maihin, ja nollajohto 230v, silloin kun pistotulppa on "väärin päin"

Agrekaatti voi kestää sen, taikka sitten voi palaa.
Mistä aggregaatti tietäisi, kumpi sen Schuko-rasian rei'istä on "vaihe" ja kumpi on "nolla"? Aggregaatin generaattori yleensä kellu maatasoon nähden, eli mitään kytkentää siellä generaattorissa ei käämin toisen pään ja aggregaatin rungon (ja sen Schuko-rasian suojamaaliuskan) välillä ole. Silloin aggregaatin puolella ei ole käsitteitä vaihe ja nolla, eikä liioin merkitystä pistotulpan kääntämisellä.
__________________
Jukka
Vastaa lainaten
  #8  
Vanha 03.07.2018, 04:11
Izu Izu ei ole kirjautuneena
Jäsen
 
Rekisteröitynyt: 30.12.17
Sijainti: Sipoo
Viestit: 78
Perusasetus

Lainaus:
Alkuperäinen kirjoittaja JiiPee Näytä viesti
Mistä aggregaatti tietäisi, kumpi sen Schuko-rasian rei'istä on "vaihe" ja kumpi on "nolla"? Aggregaatin generaattori yleensä kellu maatasoon nähden, eli mitään kytkentää siellä generaattorissa ei käämin toisen pään ja aggregaatin rungon (ja sen Schuko-rasian suojamaaliuskan) välillä ole. Silloin aggregaatin puolella ei ole käsitteitä vaihe ja nolla, eikä liioin merkitystä pistotulpan kääntämisellä.
Tämä on juuri näin. Generaattorin ollessa maasta erotettu ei nollaa ja vaihetta ole määrätty. Pistotulppa voi olla kummin päin vain. Nolla ja vaihe on olemassa kiinteän asennuksen puolella ja heti kun generaattorin navat yhdistetään kiinteään asennukseen, tulee yhdestä navasta nolla. Suojamaa toivottavasti yhdistyy kaapelin mukana niinkuin normaalistikin.

On siis mahdollista käyttää pistotulppaliitäntäistä varavoimakonetta.
Vastaa lainaten
Vastaus


Käyttäjiä lukemassa tätä viestiketjua: 1 (0 jäsentä and 1 vierasta)
 

Pikalinkit

Samanlaisia viestiketjuja
Viestiketju Aloittaja Foorumi Vastauksia Viimeisin viesti
Ostettu Kaapelitutka, kaapelin paikannin maakaapeleille. Bj Andy O/M/V Muut 0 07.04.2018 00:15
kaapelin kuorinta työkalun suunnittelua 0ltzi Chit-Chat 52 30.04.2017 09:20
Myydään 400V kompura MYYTY SeppoHovi O/M/V Muut 0 15.05.2016 18:13
Myydään narun tai kaapelin mittaus laite painepesuri O/M/V Muut 2 10.12.2013 19:50
Ostetaan Kaapelin liitinten suojakumeja, mistä? x-pj O/M/V Varaosat ja tarvikkeet 3 28.11.2011 23:35


Sivu luotu: 16:29 (GMT +2).