![]() En muista 100% varmasti, mutta suojamaa ja nolla voi olla yhdessä.Siis syötön vaihtokytkin, jolla valitaan genu taikka verkkosähkö, on nelinapainen? siis vaihdetaan sekä nolla että vaiheet sähköverkosta generaattorille. Ongelma, jos sitä haluaa ongelmana pitää, on se, että syöttökaapeli taloon on 4 napainen. Siis 3 vaihetta ja PEN-johdin (yhdistetty suojamaa PE ja nolla N johdin) (TN-C järjestelmä) Tuo PEN- johdin jaetaan keskuksessa erilliseksi suojamaa (PE) ja nollajohdoksi (N) -> (muuttuu TN-S järjestelmäksi) Vanhoissa asennuksissa kaikki ryhmät on tehty PEN johtimella, siis vasta pistorasiassa suojakosketin on johdotettu PEN johdosta pistorasian nollaliittimestä. Tuo PE- johdin on monesta kohtaan maahan yhteydessä, mm. vesipumppujen metalliputkistot, Lämminvesivaraajan metalliputkistot yms. Ja samassa potentiaalissa on sitten myös maadoituselektrodit ja perustusraudoituksien yms. maadoitukset. Tuolla itse tehdyllä "valovirta-voimavirta" adapterilla siis pakotetaan agrekaatin Vaihe johdin maihin, ja nollajohto 230v, silloin kun pistotulppa on "väärin päin" Agrekaatti voi kestää sen, taikka sitten voi palaa. Laita agrekaattiin vastaava pistorasia, mitä käytetään mm. asuntovaunualueilla, siis se pyöreä 3- napainen. Tai Merkkaa edes punaisella tms. maalilla tms. töpselin asento silloin, kun se on oikeinpäin. Ja kokemuksesta tiedän, että suomessakin on monta sähköasennusta, joiden tekijällä ei ole ollut pienintäkään käsitystä siitä, miten homma olisi pitänyt hoitaa..... Kannattaa pitää mielessä, että tuo 230V on todellakin hengenvaarallista. Tiedän yhden tapauksen vuosikymmenien takaa, kun taapero oli työntänyt sukkapuikon pistorasiaan (silloin ei ollut lapsisuojia) ja vaikka paikalla oli 2 lääkäriä, taapero kuoli.
|
#2
|
|||
|
|||
![]()
Ääni tälle, tuskin siltikään virallinen mut jääpähä ees sudenkuoppa pois
|
#3
|
|||
|
|||
![]()
Juu ei.
Ei tuolla lailla. Varavoimakäytössä pitää olla verkonvaihtokytkin ettei syötetä koko valtakuntaa. Jos tämä on ok, niin sitten pitää huolehtia nollan ja suojamaan oikeasta kytkennästä kaikissa tapauksissa. Kotitalouspistoke tuollaisella johdolla ei täytä turvallisen toiminnan perusvaatimuksia. Kotitalouspistorasialähtöisellä koneella voit syöttää pistotulppaliitäntäisiä laitteita kumiroikkaverkon kautta mutta et kiinteää asennusta. Aiheesta löytyy ammattikirjallisuutta SFS-6000... |
#4
|
|||
|
|||
![]() Lainaus:
Tilattiin kyllä 220V-syöttöpistokkeella, mutta sähkömies syystä tai toisesta asensi 400V-syöttöpistokkeen, koska se oli hänen mielestä parempi ratkaisu." |
#5
|
|||
|
|||
![]() Lainaus:
|
#6
|
||||
|
||||
![]() Lainaus:
Lainaus:
|
#7
|
|||
|
|||
![]()
Mistä aggregaatti tietäisi, kumpi sen Schuko-rasian rei'istä on "vaihe" ja kumpi on "nolla"? Aggregaatin generaattori yleensä kellu maatasoon nähden, eli mitään kytkentää siellä generaattorissa ei käämin toisen pään ja aggregaatin rungon (ja sen Schuko-rasian suojamaaliuskan) välillä ole. Silloin aggregaatin puolella ei ole käsitteitä vaihe ja nolla, eikä liioin merkitystä pistotulpan kääntämisellä.
__________________
Jukka |
#8
|
|||
|
|||
![]() Lainaus:
On siis mahdollista käyttää pistotulppaliitäntäistä varavoimakonetta. |
![]() |
Käyttäjiä lukemassa tätä viestiketjua: 1 (0 jäsentä and 1 vierasta) | |
|
![]() |
||||
Viestiketju | Aloittaja | Foorumi | Vastauksia | Viimeisin viesti |
Ostettu Kaapelitutka, kaapelin paikannin maakaapeleille. | Bj Andy | O/M/V Muut | 0 | 07.04.2018 00:15 |
kaapelin kuorinta työkalun suunnittelua | 0ltzi | Chit-Chat | 52 | 30.04.2017 09:20 |
Myydään 400V kompura MYYTY | SeppoHovi | O/M/V Muut | 0 | 15.05.2016 18:13 |
Myydään narun tai kaapelin mittaus laite | painepesuri | O/M/V Muut | 2 | 10.12.2013 19:50 |
Ostetaan Kaapelin liitinten suojakumeja, mistä? | x-pj | O/M/V Varaosat ja tarvikkeet | 3 | 28.11.2011 23:35 |