#1
|
||||
|
||||
![]()
Lainaus:
Toiseen kun syötetään 40A. Miten niin? Mistä näet sen virran? Vai tarkoitatko vikavirtasuojan nimellisvirtaa? Edelleen jos vikavirtasuoja olisikin nimellisarvoltaan 63A. Olisiko todellinen virta mielestäsi aina 63A? Ja siihen kiskohommaan. 10mm2 keskuksen sisällä kyllä riittää 63A:n nimelliseen kuormitukseen. Oliko muuta?
__________________
Lukekaa ne ohjeet K.T 10/06 |
#2
|
|||
|
|||
![]() Sorry......Muttei yläriviin.....Lainaus:
Eikä 63A....... 16mm2 olisi voinut mennä sormien läpi...Itse olisin tolle kuormalle laitellut 25mm2 kiskoo...... jos on vielä ed 100% kuormitusta......ja ihan sama 1- tai 3. vaihesena.....1-vaiheisena aina pahempi.... Ja kaiken tän jälkeenkin alkaa kapasiteetti loppuun vielä alarivistäkin....... Haloo missä mennään...... Vehkeet pitää rakentaa HD käyttöä varten eikä niin että ne palaa......tai sulaa...... ![]() ![]() ![]() Ja oletko edes varma tässä tapauksessa nollien riittävyydestä ?????? Viimeksi muokannut H_Nietu : 16.01.2016 02:42 |
#3
|
||||
|
||||
![]()
Eli sä oikeasti luulet, että kaikista sulakkeista kulkee aina niiden nimellisvirran suuruinen virta.
__________________
Lukekaa ne ohjeet K.T 10/06 |
#4
|
||||
|
||||
![]()
Ja sä teet mitoitukset tuon olettaman perusteella? Kuinka mones työnantaja sulla on nyt? Et varmaan kauaa pysy saman työnantajan leivissä.
__________________
Lukekaa ne ohjeet K.T 10/06 |
#5
|
|||
|
|||
![]() Palkollisena.....Lainaus:
1994-2002. 3 eri työnantajaa..... 2002-2016 on ollut sama palkan maksaja...... Näillä mennään....eli 26v. 4 eri palkanmaksajaa..... Ja itse ole aina vapaaehtoiseti valinnut palkanmaksajan..... Kuinka monta sulla? Ja kuinka sä? Ja millanen työ historia sulta löytyy.....? Ja senkin saa lyödä näkösälle jos riittä kanttia...... ![]() ![]() ![]() Mitoitan kuinka mitoitan mutten alle sallituiden niin kuin tässä tapauksessa...... Viimeksi muokannut H_Nietu : 16.01.2016 02:50 |
#6
|
||||
|
||||
![]()
1.
Yrittäjä 20V
__________________
Lukekaa ne ohjeet K.T 10/06 |
#7
|
||||
|
||||
![]()
Mutta sano nyt suoraan.
Teetkö kaikki mitoituksesi nimellisarvojen perusteella? Onko tasoitukset ollenkaan tuttuja? Nyt puhutaan kotitalouksista. Ei teollisuuden lähdöistä, missä tiedetän kaikki arvot etukäteen.
__________________
Lukekaa ne ohjeet K.T 10/06 |
#8
|
|||
|
|||
![]() Tälle iso käsi..... |
#9
|
|||
|
|||
![]() Lainaus:
|
#10
|
||||
|
||||
![]()
Kuvasta ei ihan kaikki näy, miten yläpuoli? Voisi olla myös veden/ kosteuden aiheuttama oikosulku yhdyskiskossa. Onko kylmä vai lämmin rakennus ja onko yläpuolelta mahdollisuus tulla vettä/lunta keskukseen sisään?
|
#11
|
|||
|
|||
![]() Mun mielestä.....kuvan mukaan....keskukselleLainaus:
On tuotu ja viety saman verran ja ylärivi on otettu tosi ohkasilla välistä..... Eikä varmaan ole ylärivin syöttö 6mm2 paksumpaa.......ja peräs/vaihe 42A..... näin se vaan menee...... Kun kuvaa kattelee selvistä päin...... Ja olisi pitänyt olla k.o paikas etusuojat...... Eikä oikeesti tota selketiivisyyttä löydy eikä poikkipinnat kohtaa ja syöttävät paukutkin on vielä hämärän peitos. Ja tosin mulla viesti kirjoottelun aikaan ne paukut oli lasis..... ![]() ![]() ![]() Varmaan ottaa lämpöjä....... vaikkei liittimet olisikaan löysäs...... Ja voihan nekin olla muttei asiansa osaava jäljiltä....... Ja voihan toi 40A tai toi 25A suoja olla vikaantunut.... Ja tiedä sitä kuinka tota ylärivii on kuormitettu....... Sorry Makelle..... ![]() ![]() ![]() Viimeksi muokannut H_Nietu : 18.01.2016 00:43 |
#12
|
||||
|
||||
![]()
ei helevetti, mistä näitä vitun itä helsingin tietäjiä aina sikiää..?
vetomatkan ollessa joku 0,2m (kakskytäsenttii) ja jännitteen ollessa 230V 25mm^2 poikkipinta kulettaisi 800A jännitehäviön ollessa 0,1%. olokoonkin se kisko keskuksessa sitten vaikka 10mm^2, niin se piisaisi samoilla parametreillä 320A saakka, eli lie ei lämpene ihan hirmusesti 25A pääsulakkeen takana, eikä varmasti pala poikki! noin niinkun teoriassa.. käytännössähän tuo virta on aina pikkusen vähemmän, kuparissa olevista epäpuhtauksista ja ilman lämpötilasta johtuen, mutta suuntaa.. alako nimittäin oikiasti selevitä, minkä tähen teollisuuvessa on niin perkeleesti tuotantokatkoksia sun muuta turhaa jos tuon tason miehet piirtelee kuvat ja viellä asentaakin ne laitteet ![]()
__________________
Mercenaries never die, they just go to HELL for regrouping!
|
#13
|
|||
|
|||
![]() Tässä....Lainaus:
http://nssoy.fi/uploads/nss/Vaaditut...ulkuvirrat.pdf Syöttävistä paukuista olis kiva saada tietoo..... Kuvaa kun kattelet........Tuotu ja viety saman verran ja ylärivi otettu ohkasilla.......välistä...... ![]() ![]() ![]() Oikoslun tapahtueessa ämpäreitä menee rajusti...... ja voihan se vika olla siinä oikosulun aiheuttaneessa suojassakin vaikka 3vaiheisena..... Ja silloin kuin mitoitus on kohillaan palaa vikatilanteessa kaapeli eikä keskus......tai koko mökki/teollisuusrakennus..... ![]() ![]() ![]() ja vielä jotain.......silti mä meen näillä..... Viimeksi muokannut H_Nietu : 18.01.2016 01:24 |
![]() |
Käyttäjiä lukemassa tätä viestiketjua: 1 (0 jäsentä and 1 vierasta) | |
|
![]() |
||||
Viestiketju | Aloittaja | Foorumi | Vastauksia | Viimeisin viesti |
kysymys | jäbätsy83 | Tekniikka & Jutustelu | 1 | 27.05.2015 21:21 |
kysymys? | ärjy | Chit-Chat | 5 | 22.07.2012 18:49 |
kysymys | ärjy | Ongelmia palstalla? Kysyttävää ylläpidolta? | 4 | 21.11.2010 18:22 |
Kysymys | -Juuso- | Ongelmia palstalla? Kysyttävää ylläpidolta? | 2 | 06.09.2009 10:58 |