![]() Niin mutta liittyykö noista toiminnoista mikään käyttöveden lähtevään lämpötilaan? Siitähän tässä oli kysymys. Ei kait käyttöveden lämpötilaa säädellä ilman lämpötilan ym. Mukaan
|
#2
|
|||
|
|||
![]() Käyttöveden lämpötila....Lainaus:
Sun vaihtimessa pitäis olla manuaalinen tai digitaalinen mittari ja anturi. Josta lämpötilan voit tarkastaa. |
#3
|
|||
|
|||
![]() Kannatta pyytää joku LVI ammattilainen
Tarkastaan säädöt jos itseltä ei onnistu.
Eikä vikaa maalaisjärjellä löydy. Ensiöpuolella pitäis aina kiertää vähintään yli 80 asteinen normisti yli 90 asteinen värjätty kaukolämpövoimalan piiri. Jos ensiöpuolelta ei löydy noita niin lämmöntuottajan puolellla vika. Tai eristämättömät linjat tai putkirikko. Toisiopuolelta kaikki sun lämmityspiirit automaattisesti tai manuaalisesti säädettynä. Ja vaihtimesta pitäisi löytyä merkintä kuinka monta piiriä ja kuinka tehokkaita. Viimeksi muokannut uteiN_H : 06.02.2018 10:13 |
#4
|
|||
|
|||
![]() Lainaus:
Oumanni tuolla säätelee laitteistoa. Mulla on oikein ohjeetkin suomeksi mutta ei siltikään saa sieltä mitään tarpeellista informaatiota. Paikalliseen lämpölaitokseen on otettu yhteyttä ja he seuraavat nyt tilannetta etäyhteyllä. Lupasivat tulla käymäänkin. Kyllähän tälläinen ongelma on saatanasta kun mitään ei oikein voi tehdä itse. Toisaalta taas sitten kun toimii niin onhan tuo systeemi vaivaton.
__________________
"Kerran luulin olevani väärässä. Erehdyin." -Oscar Wilde- Yritin epäonnistua. Onnistuin. |
#5
|
|||
|
|||
![]() Sitä manuskaa tavaamaan....Lainaus:
Lämpötilakäyrää vaihtamalla radikaalisti suuntaan tai toiseen. Tän jälkeen palauta käyrä niihin arvoihin mistä lähdit. Vierestä kuulet jos moottorisäädin säätää karaa, tarkasta myös että se liikkuu. Paljonko oli lämmöntuottajan tulolämpö? Infrapunamittarilla kaukolämpötuloputken paljaasta laipasta, mekaanisesta mittarista tai sen Oumannin näytöltä oikeesta valikosta. Ja Oumannista näet myös sun käyttöveden lämpötilan. Jonka pitäisi nousta kun muutat käyttöveden lämpötilakäyrää ylöspäin jos sulla on säätö joka piiriin. Mikä on toi sun Ouman laitteen tyyppi? Manuskasta näet kuinka monella säätöpiirillä se on varustettu. 1, 2, 3, tai enemmän. Siis moottoriventtilisäätöpiirillä. Enkä tarkoita digitaalisia tulopiirejä. Tää siis vaikuttaa siihen miten säädät sun järjestelmää. Jos vain 1 niin se säätää vain kaukolämmön ensiöpiiriä ja muut manuaalisesti säädettäviä. 2 niin tulo ja lämmityspiiri tai käyttövesi. 3 niin kaikki erikseen. Ja myös sen Oumannin konfigurointiin mitä se mittaa ja säätää. Ja todellakin mitä sieltä käyttäjävälikoista löytyy. btw. Ja kannattaa myös seurata lämpölaitoksenenergiamittaria kuinka se laskuttaa sinua. Mä seuraan tätä vähintään kuukausittain, tai useammin lämpötilojen vaihdellessa. Excel taulukkoa löytyy noin 8v taaksepäin, vuosi kerrallaan. Ja taulukoista näkee kaiken historian joka auttaa muutoksien suunnittelussa. Ja ennen toteutusta. Muuta vain yhtä muuttujaa jotta tiedät todellisen vaikutuksen. Vuosien satossa olen pystynyt puolittamaan vuotuisen energiakulutuksen. Ja niinkuin tuolla aikaisemmin oli niin KV-pumppu ja kiertopiiri lämpimän käyttöveden piirissä nopeuttaa lämpimän tuloo käyttöpisteillä. Eli jos lämpimänkäyttöveden piiri on kylmä niin lämpimänveden tulo käyttöpisteelle kestää sen mitä putki lämpenee. Ja vimeiseksi. Lämminkäyttövesi taitaa olla se suurin energiasyöppö tossa energiankokonaiskulutuksessa. Viimeksi muokannut uteiN_H : 06.02.2018 16:54 |
#6
|
|||
|
|||
![]() Lainaus:
pitää tarkistella ettei kara ole jämähtänyt. Kerran käytin auki koko vaihtimen ja voitelin karan molyrasvalla
__________________
http://www.cfline.fi/ |
#7
|
|||
|
|||
![]()
Hakkasin harjanvarrella vaihdinta ja nyt ei ole ollut lämpöisestä vedestä pulaa.
![]()
__________________
"Kerran luulin olevani väärässä. Erehdyin." -Oscar Wilde- Yritin epäonnistua. Onnistuin. |
#8
|
|||
|
|||
![]()
[QUOTE=uteiN_H;1372790]Pitää olla aina yli +55. Legionaalaisbakteerin välttämiseksi.
Viime torstaina kävin oumannin käyttö opastuksen läpi,siellä painotettiin ettei käyttöveden lämpö saa olla yli 52.5 astetta koska lapset ja vanhukset saa sen jälkeen palovammoja.Tämä 55 astetta ja yli pitää myös paikkansa,Normaalisti teknisessä tilassa on 3kpl vaihtimia on käyttövedelle,Ilmastoinnille sekä lämmitykselle ja näitä säätää jonkin valmistajan säädin jota voidaan säätää yksitellen.Näissä kiinteistöissä missä minä olen huoltomiehenä on oumannit säätimenä ja niillä ajetaan kaikki lämmöt linjoihin,Jos vaihtimeen tulee lämpöä niin siitä ulos lähtevässä säätimessä on joku vika.Tämä kiinteistö missä sain pika koulutuksen on puolivuotta vanha ja nyt meni ensimmäinen säätimenkara jumiin eikä mennyt lämmitykselle lämmintä vettä. |
![]() |
Käyttäjiä lukemassa tätä viestiketjua: 2 (0 jäsentä and 2 vierasta) | |
Työkalut | Etsi tästä viestiketjusta |
Näkymä | |
|
![]() |
||||
Viestiketju | Aloittaja | Foorumi | Vastauksia | Viimeisin viesti |
Kysy mitä vaan, vastataan ku jaksetaan 2017 | Nikuzai | Chit-Chat | 680 | 31.12.2017 23:06 |
Kysy mitä vaan, vastataan ku jaksetaan 2016 | Nikuzai | Chit-Chat | 791 | 28.12.2016 06:22 |
Kysy mitä vaan, vastataan ku jaksetaan 2015 | JiiPee | Chit-Chat | 1300 | 28.12.2015 18:45 |
Kysy mitä vaan, vastataan ku jaksetaan 2014 ! | lavanelikko | Chit-Chat | 1901 | 31.12.2014 15:33 |
Kysy mitä vaan, vastataan ku jaksetaan ! | SuurSyömäri | Chit-Chat | 2358 | 31.08.2012 20:55 |