Mutta tässä max. 80A pk.


Lainaus:
Alkuperäinen kirjoittaja -MAKE- Näytä viesti
Mites jos keskukseen olisi laitettu vaikka 125A pääkytkin. Ja sen perään vaikka kolme C10A automaattia. Yksi per vaihe. Miten käy. Sun mukaan palla koko paska.
Luultavasti 40A tai 60A mulla kun ei ole kovi hyvä näko varsinkaan näiden digi vekeiden kans........

Silti ylärivis pitäis olla vähintään 16mm2 kiskoo.......kun syötetään 40A.
Tästä lähretään.....
Oliko sulla viel jotain kysyttävää?

Ja mitä ne sun "natsat" oikeen oli?????
Ja pitääkö ilmootella johoinkin niiden perumisesta......??????


Viimeksi muokannut H_Nietu : 16.01.2016 02:21
Vastaa lainaten
  #2  
Vanha 16.01.2016, 02:32
-MAKE-:n Avatar
-MAKE- -MAKE- ei ole kirjautuneena
Sankari
 
Rekisteröitynyt: 11.02.05
Sijainti: Kangasala, Finland.
Viestit: 3.793
Perusasetus

Lainaus:
Alkuperäinen kirjoittaja H_Nietu Näytä viesti
Luultavasti 40A tai 60A mulla kun ei ole kovi hyvä näko varsinkaan näiden digi vekeiden kans........

Silti ylärivis pitäis olla vähintään 16mm2 kiskoo.......kun syötetään 40A.
Tästä lähretään.....
Oliko sulla viel jotain kysyttävää?

Ja mitä ne sun "natsat" oikeen oli?????
Ja pitääkö ilmootella johoinkin niiden perumisesta......??????
Ensimmäiseen vastaukseen... Hä? Miten näkö vaikuttaa sanalliseen kysymykseen?

Toiseen kun syötetään 40A. Miten niin? Mistä näet sen virran? Vai tarkoitatko vikavirtasuojan nimellisvirtaa? Edelleen jos vikavirtasuoja olisikin nimellisarvoltaan 63A. Olisiko todellinen virta mielestäsi aina 63A?

Ja siihen kiskohommaan. 10mm2 keskuksen sisällä kyllä riittää 63A:n nimelliseen kuormitukseen.

Oliko muuta?
__________________
Lukekaa ne ohjeet
K.T 10/06
Vastaa lainaten
  #3  
Vanha 16.01.2016, 02:35
H_Nietu H_Nietu ei ole kirjautuneena
Banned
 
Rekisteröitynyt: 28.02.04
Sijainti: Helsinki, Finland.
Viestit: 1.994
Perusasetus

Sorry......Muttei yläriviin.....


Lainaus:
Alkuperäinen kirjoittaja -MAKE- Näytä viesti
Ensimmäiseen vastaukseen... Hä? Miten näkö vaikuttaa sanalliseen kysymykseen?

Toiseen kun syötetään 40A. Miten niin? Mistä näet sen virran? Vai tarkoitatko vikavirtasuojan nimellisvirtaa? Edelleen jos vikavirtasuoja olisikin nimellisarvoltaan 63A. Olisiko todellinen virta mielestäsi aina 63A?

Ja siihen kiskohommaan. 10mm2 keskuksen sisällä kyllä riittää 63A:n nimelliseen kuormitukseen.

Oliko muuta?
6x16A+3x10A= 126A
Eikä 63A.......
16mm2 olisi voinut mennä sormien läpi...Itse olisin tolle kuormalle laitellut 25mm2 kiskoo......
jos on vielä ed 100% kuormitusta......ja ihan sama 1- tai 3. vaihesena.....1-vaiheisena aina pahempi....
Ja kaiken tän jälkeenkin alkaa kapasiteetti loppuun vielä alarivistäkin.......
Haloo missä mennään......
Vehkeet pitää rakentaa HD käyttöä varten eikä niin että ne palaa......tai sulaa......
Ja oletko edes varma tässä tapauksessa nollien riittävyydestä ??????

Viimeksi muokannut H_Nietu : 16.01.2016 02:42
Vastaa lainaten
  #4  
Vanha 16.01.2016, 02:37
-MAKE-:n Avatar
-MAKE- -MAKE- ei ole kirjautuneena
Sankari
 
Rekisteröitynyt: 11.02.05
Sijainti: Kangasala, Finland.
Viestit: 3.793
Perusasetus

Eli sä oikeasti luulet, että kaikista sulakkeista kulkee aina niiden nimellisvirran suuruinen virta.
__________________
Lukekaa ne ohjeet
K.T 10/06
Vastaa lainaten
  #5  
Vanha 16.01.2016, 02:40
-MAKE-:n Avatar
-MAKE- -MAKE- ei ole kirjautuneena
Sankari
 
Rekisteröitynyt: 11.02.05
Sijainti: Kangasala, Finland.
Viestit: 3.793
Perusasetus

Ja sä teet mitoitukset tuon olettaman perusteella? Kuinka mones työnantaja sulla on nyt? Et varmaan kauaa pysy saman työnantajan leivissä.
__________________
Lukekaa ne ohjeet
K.T 10/06
Vastaa lainaten
  #6  
Vanha 16.01.2016, 02:48
H_Nietu H_Nietu ei ole kirjautuneena
Banned
 
Rekisteröitynyt: 28.02.04
Sijainti: Helsinki, Finland.
Viestit: 1.994
Perusasetus

Palkollisena.....


Lainaus:
Alkuperäinen kirjoittaja -MAKE- Näytä viesti
Ja sä teet mitoitukset tuon olettaman perusteella? Kuinka mones työnantaja sulla on nyt? Et varmaan kauaa pysy saman työnantajan leivissä.
Valmistumisen jälkeen......
1994-2002. 3 eri työnantajaa.....
2002-2016 on ollut sama palkan maksaja......
Näillä mennään....eli 26v. 4 eri palkanmaksajaa.....
Ja itse ole aina vapaaehtoiseti valinnut palkanmaksajan.....

Kuinka monta sulla? Ja kuinka sä?
Ja millanen työ historia sulta löytyy.....?
Ja senkin saa lyödä näkösälle jos riittä kanttia......

Mitoitan kuinka mitoitan mutten alle sallituiden niin kuin tässä tapauksessa......

Viimeksi muokannut H_Nietu : 16.01.2016 02:50
Vastaa lainaten
  #7  
Vanha 16.01.2016, 02:48
-MAKE-:n Avatar
-MAKE- -MAKE- ei ole kirjautuneena
Sankari
 
Rekisteröitynyt: 11.02.05
Sijainti: Kangasala, Finland.
Viestit: 3.793
Perusasetus

1.

Yrittäjä 20V
__________________
Lukekaa ne ohjeet
K.T 10/06
Vastaa lainaten
  #8  
Vanha 17.01.2016, 11:20
fordson fordson ei ole kirjautuneena
Aktiivijäsen+
 
Rekisteröitynyt: 25.07.15
Sijainti: suomi
Viestit: 217
Perusasetus

Lainaus:
Alkuperäinen kirjoittaja H_Nietu Näytä viesti
6x16A+3x10A= 126A
Eikä 63A.......
16mm2 olisi voinut mennä sormien läpi...Itse olisin tolle kuormalle laitellut 25mm2 kiskoo......
jos on vielä ed 100% kuormitusta......ja ihan sama 1- tai 3. vaihesena.....1-vaiheisena aina pahempi....
Ja kaiken tän jälkeenkin alkaa kapasiteetti loppuun vielä alarivistäkin.......
Haloo missä mennään......

Vehkeet pitää rakentaa HD käyttöä varten eikä niin että ne palaa......tai sulaa......
Ja oletko edes varma tässä tapauksessa nollien riittävyydestä ??????
Voisitko vielä kertoa lisää tuosta mitoituksesta esim ok talossa jos on 3 x25a pää sulake voiko siinä olla esim 3x10a ja 3x16a sulakkeetkun ne on yhteenlaskettuna enemmän kun se pääsulake.kun tuntuu sulla olevan tietoa tästä asiasta enemmän kuin muilla.
Vastaa lainaten
  #9  
Vanha 17.01.2016, 19:40
Samppa79:n Avatar
Samppa79 Samppa79 ei ole kirjautuneena
Konkari+++
 
Rekisteröitynyt: 18.07.04
Sijainti: Joensuu, .
Viestit: 903
Perusasetus

Kuvasta ei ihan kaikki näy, miten yläpuoli? Voisi olla myös veden/ kosteuden aiheuttama oikosulku yhdyskiskossa. Onko kylmä vai lämmin rakennus ja onko yläpuolelta mahdollisuus tulla vettä/lunta keskukseen sisään?
Vastaa lainaten
  #10  
Vanha 18.01.2016, 00:23
H_Nietu H_Nietu ei ole kirjautuneena
Banned
 
Rekisteröitynyt: 28.02.04
Sijainti: Helsinki, Finland.
Viestit: 1.994
Perusasetus

Mun mielestä.....kuvan mukaan....keskukselle


Lainaus:
Alkuperäinen kirjoittaja Samppa79 Näytä viesti
Kuvasta ei ihan kaikki näy, miten yläpuoli? Voisi olla myös veden/ kosteuden aiheuttama oikosulku yhdyskiskossa. Onko kylmä vai lämmin rakennus ja onko yläpuolelta mahdollisuus tulla vettä/lunta keskukseen sisään?
Kun kaapelita ja johdotuksia kattelee......
On tuotu ja viety saman verran ja ylärivi on otettu tosi ohkasilla välistä..... Eikä varmaan ole ylärivin syöttö 6mm2 paksumpaa.......ja peräs/vaihe 42A.....
näin se vaan menee......
Kun kuvaa kattelee selvistä päin......
Ja olisi pitänyt olla k.o paikas etusuojat......
Eikä oikeesti tota selketiivisyyttä löydy eikä poikkipinnat kohtaa ja syöttävät paukutkin on vielä hämärän peitos.
Ja tosin mulla viesti kirjoottelun aikaan ne paukut oli lasis.....
Varmaan ottaa lämpöjä....... vaikkei liittimet olisikaan löysäs......
Ja voihan nekin olla muttei asiansa osaava jäljiltä.......
Ja voihan toi 40A tai toi 25A suoja olla vikaantunut....
Ja tiedä sitä kuinka tota ylärivii on kuormitettu.......
Sorry Makelle.....

Viimeksi muokannut H_Nietu : 18.01.2016 00:43
Vastaa lainaten
  #11  
Vanha 18.01.2016, 00:42
PunisherFIN:n Avatar
PunisherFIN PunisherFIN ei ole kirjautuneena
Veteraani++
 
Rekisteröitynyt: 29.07.13
Sijainti: Savonlinna
Viestit: 1.883
Perusasetus

ei helevetti, mistä näitä vitun itä helsingin tietäjiä aina sikiää..?

vetomatkan ollessa joku 0,2m (kakskytäsenttii) ja jännitteen ollessa 230V 25mm^2 poikkipinta kulettaisi 800A jännitehäviön ollessa 0,1%. olokoonkin se kisko keskuksessa sitten vaikka 10mm^2, niin se piisaisi samoilla parametreillä 320A saakka, eli lie ei lämpene ihan hirmusesti 25A pääsulakkeen takana, eikä varmasti pala poikki!
noin niinkun teoriassa.. käytännössähän tuo virta on aina pikkusen vähemmän, kuparissa olevista epäpuhtauksista ja ilman lämpötilasta johtuen, mutta suuntaa..

alako nimittäin oikiasti selevitä, minkä tähen teollisuuvessa on niin perkeleesti tuotantokatkoksia sun muuta turhaa jos tuon tason miehet piirtelee kuvat ja viellä asentaakin ne laitteet
__________________
Mercenaries never die, they just go to HELL for regrouping!
Vastaa lainaten
Vastaus


Käyttäjiä lukemassa tätä viestiketjua: 1 (0 jäsentä and 1 vierasta)
 
Työkalut Etsi tästä viestiketjusta
Etsi tästä viestiketjusta:

Tarkennettu haku
Näkymä

Pikalinkit

Samanlaisia viestiketjuja
Viestiketju Aloittaja Foorumi Vastauksia Viimeisin viesti
kysymys jäbätsy83 Tekniikka & Jutustelu 1 27.05.2015 21:21
kysymys? ärjy Chit-Chat 5 22.07.2012 18:49
kysymys ärjy Ongelmia palstalla? Kysyttävää ylläpidolta? 4 21.11.2010 18:22
Kysymys -Juuso- Ongelmia palstalla? Kysyttävää ylläpidolta? 2 06.09.2009 10:58


Sivu luotu: 14:07 (GMT +2).