Eikö sunkin mielestä kuvien perusteella....Mitoitus ole pieles......????? Ja saat olla vaikka kuinka sertifioitu maailman ylitarkastaja........ tai ihan mitä haluut.... ![]() Mutta näin se vaan on......
Viimeksi muokannut H_Nietu : 16.01.2016 02:11 |
|
#2
|
||||
|
||||
|
Mites jos keskukseen olisi laitettu vaikka 125A pääkytkin. Ja sen perään vaikka kolme C10A automaattia. Yksi per vaihe. Miten käy. Sun mukaan palla koko paska.
__________________
Lukekaa ne ohjeet K.T 10/06 |
|
#3
|
|||
|
|||
Mutta tässä max. 80A pk.Lainaus:
![]() Silti ylärivis pitäis olla vähintään 16mm2 kiskoo.......kun syötetään 40A. Tästä lähretään..... Oliko sulla viel jotain kysyttävää? Ja mitä ne sun "natsat" oikeen oli????? Ja pitääkö ilmootella johoinkin niiden perumisesta......?????? Viimeksi muokannut H_Nietu : 16.01.2016 02:21 |
|
#4
|
||||
|
||||
|
Lainaus:
Toiseen kun syötetään 40A. Miten niin? Mistä näet sen virran? Vai tarkoitatko vikavirtasuojan nimellisvirtaa? Edelleen jos vikavirtasuoja olisikin nimellisarvoltaan 63A. Olisiko todellinen virta mielestäsi aina 63A? Ja siihen kiskohommaan. 10mm2 keskuksen sisällä kyllä riittää 63A:n nimelliseen kuormitukseen. Oliko muuta?
__________________
Lukekaa ne ohjeet K.T 10/06 |
|
#5
|
|||
|
|||
Sorry......Muttei yläriviin.....Lainaus:
Eikä 63A....... 16mm2 olisi voinut mennä sormien läpi...Itse olisin tolle kuormalle laitellut 25mm2 kiskoo...... jos on vielä ed 100% kuormitusta......ja ihan sama 1- tai 3. vaihesena.....1-vaiheisena aina pahempi.... Ja kaiken tän jälkeenkin alkaa kapasiteetti loppuun vielä alarivistäkin....... Haloo missä mennään...... Vehkeet pitää rakentaa HD käyttöä varten eikä niin että ne palaa......tai sulaa...... ![]() Ja oletko edes varma tässä tapauksessa nollien riittävyydestä ?????? Viimeksi muokannut H_Nietu : 16.01.2016 02:42 |
|
#6
|
||||
|
||||
|
Eli sä oikeasti luulet, että kaikista sulakkeista kulkee aina niiden nimellisvirran suuruinen virta.
__________________
Lukekaa ne ohjeet K.T 10/06 |
|
#7
|
||||
|
||||
|
Ja sä teet mitoitukset tuon olettaman perusteella? Kuinka mones työnantaja sulla on nyt? Et varmaan kauaa pysy saman työnantajan leivissä.
__________________
Lukekaa ne ohjeet K.T 10/06 |
|
#8
|
|||
|
|||
|
Lainaus:
|
|
#9
|
||||
|
||||
|
Kuvasta ei ihan kaikki näy, miten yläpuoli? Voisi olla myös veden/ kosteuden aiheuttama oikosulku yhdyskiskossa. Onko kylmä vai lämmin rakennus ja onko yläpuolelta mahdollisuus tulla vettä/lunta keskukseen sisään?
|
|
#10
|
||||
|
||||
|
Minä olen valmis vääntämään kaiken vapaa-aikani tästä vain osoittaakseni sinun paskanjauhamisen. Ehdotan jatkamista tänä yönä kun olen kännissä niin saat hiukan tasoitusta. Uskoisin, että minulla on kuitenkin hieman kompetenssia tässä asiassa.
__________________
Lukekaa ne ohjeet K.T 10/06 |
|
#11
|
|||
|
|||
Sorry niin minäkin.....Lainaus:
10kV asti...... ![]() Ja silti mä vielä tän lisäks haldaan mekaniikan ja automaation ja näiden softat...... ![]() Eli mä olen SUPERMIÄS..... ![]() Ollaan tehty kolmen duunit ja saatu kahden liksat......... ![]() Eikä se ole mitään herkkuu.......Tärkeintä on päästä nukkumaan yönsä omassa sängys...kotona.. .....Enkä missän muualla enää.....nukukkaan..... Jatketaan huomenna jos haluut...... Viimeksi muokannut H_Nietu : 16.01.2016 02:32 |
|
#12
|
||||
|
||||
|
Lainaus:
__________________
Lukekaa ne ohjeet K.T 10/06 |
![]() |
| Käyttäjiä lukemassa tätä viestiketjua: 1 (0 jäsentä and 1 vierasta) | |
| Työkalut | Etsi tästä viestiketjusta |
| Näkymä | |
|
Samanlaisia viestiketjuja
|
||||
| Viestiketju | Aloittaja | Foorumi | Vastauksia | Viimeisin viesti |
| kysymys | jäbätsy83 | Tekniikka & Jutustelu | 1 | 27.05.2015 21:21 |
| kysymys? | ärjy | Chit-Chat | 5 | 22.07.2012 18:49 |
| kysymys | ärjy | Ongelmia palstalla? Kysyttävää ylläpidolta? | 4 | 21.11.2010 18:22 |
| Kysymys | -Juuso- | Ongelmia palstalla? Kysyttävää ylläpidolta? | 2 | 06.09.2009 10:58 |