Lainaus:
Alkuperäinen kirjoittaja H_Nietu
Luultavasti 40A tai 60A mulla kun ei ole kovi hyvä näko varsinkaan näiden digi vekeiden kans........
Silti ylärivis pitäis olla vähintään 16mm2 kiskoo.......kun syötetään 40A.
Tästä lähretään.....
Oliko sulla viel jotain kysyttävää?
Ja mitä ne sun "natsat" oikeen oli?????
Ja pitääkö ilmootella johoinkin niiden perumisesta......??????
|
Ensimmäiseen vastaukseen... Hä? Miten näkö vaikuttaa sanalliseen kysymykseen?
Toiseen kun syötetään 40A. Miten niin? Mistä näet sen virran? Vai tarkoitatko vikavirtasuojan nimellisvirtaa? Edelleen jos vikavirtasuoja olisikin nimellisarvoltaan 63A. Olisiko todellinen virta mielestäsi aina 63A?
Ja siihen kiskohommaan. 10mm2 keskuksen sisällä kyllä riittää 63A:n nimelliseen kuormitukseen.
Oliko muuta?