Lainaus:
Alkuperäinen kirjoittaja JES
Ihan taajamassa kadunvarressa ollaan niin luulis sähköä olevan riittävästi. Toi 92m on kaapelin mitta talon keskuksesta tallin ryhmäkeskuksen paikalle. Sain eilen tutun sähkärin kiinni ja arvottiin et 4*6+6 kaapelilla syöttö ja kaksi 4*1,5+1,5 ohjailuja ja ulkovaloja varten. Ja puhuttiin et 16 a nallit menis pistorasioille. Ei tuolla kyl mitään isompia hitsuutteluja ainakaan tulla tekemään koska muualta löytyy siihen sopivammat tilat. Kiitos kommenteista, sai omillle mietinnöille hieman vahvistusta. Ja juu, datakaapeli tulee kans.
|
jos pitää vetää 92 metriä +, niin minä vetäisin alumiinikaapelia, esim. 4x16, (taikka jopa 4x25), ja kunnon maadoituksen tallin päähän, siis esim. 16mm2 "kupariköyttä" vähintään 25m pätkä kaapeliojaan, jos muuta märempää ei ole tarjolla. Ja jos ukkoselle altista seutua, niin lisämaadoitus syöttävältä keskukselta (Kiinteistön omistajan luvallista tehdä) poispäin/mahd. syvälle maahan muutama metri rakennuksien ulkopuolelle.
P.S minulla menee talliin 0,5mm datakaapeli... oliko VMOHBU, oliko 25x tai 50x paria, ja olemmat päät kuorimatta, ja käyttämättä..... (siis kaapeli oli "halpa" ja nyt jäänee käyttämättä.... syystä...)