Perusasetus

3-vaihe systeemin teho


Lainaus:
Alkuperäinen kirjoittaja Mika_T Näytä viesti
25A x 230V = 5750Wattia / vaihe.

3-vaiheliitäntää voi kuormittaa enemmän kun kuorma on ns. kolmioon kytketty, eli kuormat on kytketty vaiheiden välille.
25A x 400V x 3 = 30kW
Korjataan vähän ennen kuin poltat proput. Komivaihesysteemin tehon kaavaan kuuluu vielä neliöjuuri 3 eli noin 1,732.

25A x 400V x 3 / 1,732 = 17,3kW

Toinen ehkä helpommin ymmärrettävä lähestymistapa on vaihe tehojen kautta.

25A x 230V = 5750W x 3 = 17,25kW (pieni ero johtuu sqrt(3) tarkkuudesta)

Aikaisempi väite pitäisi paikkansa jos meillä olisi kolme erillistä 400V systeemiä. Kolmivaihe verkossa nämä eivät ole erillisiä, vaan kytketty toisiinsa 120 asteen vaihe-erolla.