En muista 100% varmasti, mutta suojamaa ja nolla voi olla yhdessä.


Siis syötön vaihtokytkin, jolla valitaan genu taikka verkkosähkö, on nelinapainen? siis vaihdetaan sekä nolla että vaiheet sähköverkosta generaattorille.
Ongelma, jos sitä haluaa ongelmana pitää, on se, että syöttökaapeli taloon on 4 napainen.
Siis 3 vaihetta ja PEN-johdin (yhdistetty suojamaa PE ja nolla N johdin) (TN-C järjestelmä)

Tuo PEN- johdin jaetaan keskuksessa erilliseksi suojamaa (PE) ja nollajohdoksi (N) -> (muuttuu TN-S järjestelmäksi)
Vanhoissa asennuksissa kaikki ryhmät on tehty PEN johtimella, siis vasta pistorasiassa suojakosketin on johdotettu PEN johdosta pistorasian nollaliittimestä.

Tuo PE- johdin on monesta kohtaan maahan yhteydessä, mm. vesipumppujen metalliputkistot, Lämminvesivaraajan metalliputkistot yms.
Ja samassa potentiaalissa on sitten myös maadoituselektrodit ja perustusraudoituksien yms. maadoitukset.

Tuolla itse tehdyllä "valovirta-voimavirta" adapterilla siis pakotetaan agrekaatin Vaihe johdin maihin, ja nollajohto 230v, silloin kun pistotulppa on "väärin päin"

Agrekaatti voi kestää sen, taikka sitten voi palaa.

Laita agrekaattiin vastaava pistorasia, mitä käytetään mm. asuntovaunualueilla, siis se pyöreä 3- napainen.
Tai Merkkaa edes punaisella tms. maalilla tms. töpselin asento silloin, kun se on oikeinpäin.


Ja kokemuksesta tiedän, että suomessakin on monta sähköasennusta, joiden tekijällä ei ole ollut pienintäkään käsitystä siitä, miten homma olisi pitänyt hoitaa.....
Kannattaa pitää mielessä, että tuo 230V on todellakin hengenvaarallista.
Tiedän yhden tapauksen vuosikymmenien takaa, kun taapero oli työntänyt sukkapuikon pistorasiaan (silloin ei ollut lapsisuojia) ja vaikka paikalla oli 2 lääkäriä, taapero kuoli.