Offipalsta.COM  

Palaa takaisin   Offipalsta.COM > Off-Road > Chit-Chat

Chit-Chat Tämä foorumi on tarkoitettu epämääräiseen jauhamiseen, eikä asian ole pakko liittyä suoraan offroadiin.

Vastaus
 
Työkalut Etsi tästä viestiketjusta Näkymä
  #1  
Vanha 29.06.2018, 08:01
osilpi osilpi ei ole kirjautuneena
Konkari
 
Rekisteröitynyt: 24.01.05
Sijainti: Sipoo
Viestit: 562
Perusasetus

220V -> 400V kaapelin kytkentä, tuleeko savua


Tilanne:

Varavoiman syöttöpistoke on 400V. Kiinteistössä kaikki ko pistokkeen takana oleva laitteet ovat kuitenkin 220V.
Tilattiin kyllä 220V-syöttöpistokkeella, mutta sähkömies syystä tai toisesta asensi 400V-syöttöpistokkeen, koska se oli hänen mielestä parempi ratkaisu.

Olemassa oleva generaattori on 220V ja riittää helposti ko pistokkeen takana oleville laitteille.

Sain sähkäriltä ohjeen, että "tee muunnospiuha", ja se on nyt tehty. Sähkärin mukaan tämä piuha on ok.

Oletteko samaa mieltä vai nouseeko savu, kun tämän kytkee?

Liitetiedostot
Click image for larger version

Name:	IMG_3261[1].jpg‎
Views:	2737
Size:	145,7 Kt
ID:	86257   Click image for larger version

Name:	IMG_3260[1].jpg‎
Views:	9780
Size:	65,7 Kt
ID:	86258  
__________________
-Toyota Camry 2.4 2002
-Toyota Landcruiser HJ60 12H-T 1982
-Citroen Jumpy pikkubussi 2.0 HDi 165 automaatti 2014
-Case 1840 3.9 Cummins -liukuohjattu 1999
Vastaa lainaten
  #2  
Vanha 29.06.2018, 08:19
lacrits68:n Avatar
lacrits68 lacrits68 ei ole kirjautuneena
Konkari+++
 
Rekisteröitynyt: 27.01.04
Sijainti: Kuusamossa
Viestit: 956
Perusasetus

....vähän OT....mutta mun mielestä sähkö on pelottavaa....varsinkaan kun ei sitä osaa! :O
__________________
discovery 1 -98 V8 projekti "Fenix"

"".......British humour......!"
Vastaa lainaten
  #3  
Vanha 29.06.2018, 08:49
tekniikkamies tekniikkamies ei ole kirjautuneena
Arvostettu jäsen
 
Rekisteröitynyt: 23.11.11
Sijainti: Päijät-Häme
Viestit: 2.941
Perusasetus

Minkästakia vaiheita on yhdistetty toisiinsa?

Jos ei ole kovin kova sähkömies, voisi yksi hyvä vaihtoehto olla yhdistää pistorasiaan tarkoitukseen sopiva työmaakeskus sopivin suojaominaisuuksiin.
Vastaa lainaten
  #4  
Vanha 29.06.2018, 09:56
osilpi osilpi ei ole kirjautuneena
Konkari
 
Rekisteröitynyt: 24.01.05
Sijainti: Sipoo
Viestit: 562
Perusasetus

Tarkoituksena on hyödyntää 220V genua antamaan virtaa 400V rasiaan, jonka takana on vain 220V laitteita (käsittääkseni vain laitettuna kolmen eri vaiheen taakse).

Työmaakeskus ei auta mitään, sillä menee uros- ja naarastöpselit nurin perin.
__________________
-Toyota Camry 2.4 2002
-Toyota Landcruiser HJ60 12H-T 1982
-Citroen Jumpy pikkubussi 2.0 HDi 165 automaatti 2014
-Case 1840 3.9 Cummins -liukuohjattu 1999
Vastaa lainaten
  #5  
Vanha 29.06.2018, 09:56
Samppa79:n Avatar
Samppa79 Samppa79 ei ole kirjautuneena
Konkari+++
 
Rekisteröitynyt: 18.07.04
Sijainti: Joensuu, .
Viestit: 903
Perusasetus

Onhan tuossa aika monta asiaa ainakin vähäisessä määrin pielessä....Suojamaata ei ole ollenkaan kytketty. Onko sähköverkko muuten sellainen että voi syöttää jokaiseen vaiheeseen yhdellä vaiheella? Moottoreita, tai muuta sellaista jotka toimii kolmella vaiheella? Epäilyttävältä näyttää, valitettavasti.
Vastaa lainaten
  #6  
Vanha 29.06.2018, 10:02
OPA:n Avatar
OPA OPA ei ole kirjautuneena
Veteraani+
 
Rekisteröitynyt: 06.03.03
Sijainti: Kajaani city, Finland.
Viestit: 1.279
Perusasetus

ei saa syöttää nuinpäin. värit väärin, suojamaa puuttuu. Mutta ihan toimiva kytkentä omalla vastuulla. agrikaatista ei maata saa ja sehän on talon puolella kytketty oikeaan maahan.
__________________
OPA
Patrol "Boar" pätkästy -82
Vastaa lainaten
  #7  
Vanha 29.06.2018, 10:26
Bj Andy:n Avatar
Bj Andy Bj Andy ei ole kirjautuneena
Legenda
 
Rekisteröitynyt: 14.09.08
Sijainti: Lemi,land of red potatoes
Viestit: 6.212
Perusasetus

En muuten ota kantaa, kuin mahdollisuuteen päästä vahingossa jännitteisiin nastoihin käsiksi. Eli onko sitä? Muutenhan tuo on ihan hyvä idea.
__________________
Oli kysymys mikä tahansa niin vastaus on TOYOTA
V..tut se mitään heikkoa ole...
Antsa. The member of Lahnajärven moottoriurheilusukeltajat Ry.
Only tool you need to keep your TOYOTA running, is welding machine.

Ostetaan Bj kuskin ovi. Pyyhkijän moottorin koppa.

Jyrsitään Kantoja.
Piikataan betonia eli tallin lattiat ym.Sekä muut Bobbari ja mönkkärityöt.
0500-752101/Antsa


Honda Rincon 650 ym.Työmönkkärijorinat löytyy tästä

Antsan Tuubi
Vastaa lainaten
  #8  
Vanha 29.06.2018, 10:45
osilpi osilpi ei ole kirjautuneena
Konkari
 
Rekisteröitynyt: 24.01.05
Sijainti: Sipoo
Viestit: 562
Perusasetus

Johdossa on kyllä suojamaa kytkettyä, vaikka ei taida näkyä kuvassa. Tosin pienen aggrekaatin kyseessä ollessa ei siitä kait ole hyötyä, kuten jo mainittukin.

Tämä ulkopuolisen virransyötön mahdollisuus pätee vain tiettyihin sähkön käyttöpaikkoihin, eikä niissä ole 3-vaihelaitteita.
Kyseessä on pannuhuoneen pumput 2 kpl, 1 puhallin, kotiautomaatiojärjestelmän akun lataus, jääkaapit ja pakastimet.
Sähkökaapissa on manuaalinen katkaisija, josta valitaan näille käyttöpaikoille joko verkkovirta tai varavoima.

Sillä, onko värit väärinpäin, ei käsittääkseni ole toiminnan kannalta mitään merkitystä, sillä sen 1-vaihetöpselin voi kytkeä kumminpäin vain.

Tuntuisi turhalta ostaa 3-vaihegenua, kun on joutava 1-vaihekone pihassa.

Nimimerkillä "Puoli päivää sähköt taas poikki pari viikkoa sitten".
__________________
-Toyota Camry 2.4 2002
-Toyota Landcruiser HJ60 12H-T 1982
-Citroen Jumpy pikkubussi 2.0 HDi 165 automaatti 2014
-Case 1840 3.9 Cummins -liukuohjattu 1999
Vastaa lainaten
  #9  
Vanha 29.06.2018, 11:32
Samppa79:n Avatar
Samppa79 Samppa79 ei ole kirjautuneena
Konkari+++
 
Rekisteröitynyt: 18.07.04
Sijainti: Joensuu, .
Viestit: 903
Perusasetus

Voihan tuo toimia jos verkko on katsottu tarkasti. Ei ole nollauksia rasioissa tai pistorasioissa, pumput ja puhaltimet yksivaiheiseksi kytkettyjä. Suojamaa pitää olla, sitä varten siinä pikkugenussa on suko-pistokkeet. Sulakkeet olisi hyvä olla siellä genun päässä sopivan kokoisena.
Vastaa lainaten
  #10  
Vanha 29.06.2018, 11:40
tekniikkamies tekniikkamies ei ole kirjautuneena
Arvostettu jäsen
 
Rekisteröitynyt: 23.11.11
Sijainti: Päijät-Häme
Viestit: 2.941
Perusasetus

Lainaus:
Alkuperäinen kirjoittaja osilpi Näytä viesti
Tarkoituksena on hyödyntää 220V genua antamaan virtaa 400V rasiaan, jonka takana on vain 220V laitteita (käsittääkseni vain laitettuna kolmen eri vaiheen taakse).

Työmaakeskus ei auta mitään, sillä menee uros- ja naarastöpselit nurin perin.
Kannattaa olla tarkkana jos tekee jotain epästandardeja johtoja, ettei käy niin, että joku toinen meneekin kytkemään sen yllättäen eri tarkoitukseen ja tulee vaaratilanne.

Onko hyvä idea käyttää kolmivaihetöpseleitä jos sinne ei syötetä sellaista virtaa kuin voisi olettaa - jos piuha ei takaavarmasti pääsen muihin käsiin, ehkä voi tehdä jotain omia ratkaisuja.

Itselle tuttu ongelma on 32 ampeerin pistokkeiden kanssa kun olen saanut mahtumaan niihin mukavan paksuista johtoa 4 johtimella, mutta 5 johtimiset tarkoittaa tyytymistä aneemiseen johtimeen. Ongelma on siinä kun piuha tarkoitettu 5 johtimelle ja se ei saa joutua silloin muuhun käyttöön kuin omaani, jossa kaikki piuhat on yhteensopivia.
Vastaa lainaten
  #11  
Vanha 29.06.2018, 13:35
osilpi osilpi ei ole kirjautuneena
Konkari
 
Rekisteröitynyt: 24.01.05
Sijainti: Sipoo
Viestit: 562
Perusasetus

Ei varmasti ole fiksua tehdä epästandardeja johtoja. Johto on tarkoitus kuitenkin asentaa "kiinteästi" siten, ettei sitä saa vahingossa mukaan.

Sähkömiehellä tuntuu olevan tietyt asiat vaikeita (kun ehdotin mm pistorasian vaihtoa), mutta en halua vaihtaa sähkäriä, sillä sama mies on tehnyt kaikki sähköt.

Ajatuksena kyllä on, että sähkömies saa itse olla läsnä ja laittaa koneen käymään.
__________________
-Toyota Camry 2.4 2002
-Toyota Landcruiser HJ60 12H-T 1982
-Citroen Jumpy pikkubussi 2.0 HDi 165 automaatti 2014
-Case 1840 3.9 Cummins -liukuohjattu 1999
Vastaa lainaten
  #12  
Vanha 29.06.2018, 14:16
Mika_T Mika_T ei ole kirjautuneena
Veteraani++
 
Rekisteröitynyt: 13.11.07
Sijainti: N/A
Viestit: 1.772
Perusasetus

ko. kytkennän "virallisuuteen" en ota kantaa mutta kyllähän tuo toimii yksvaiheisille laitteille. Varmistaen ettei talossa ole mahdollisesti nolla ja suojamaa yhdessä kuten joissain vanhemmissa taloissa on.
Vastaa lainaten
  #13  
Vanha 29.06.2018, 17:15
BJ-40/76 BJ-40/76 ei ole kirjautuneena
Legenda
 
Rekisteröitynyt: 11.05.09
Sijainti: Oulu
Viestit: 5.053
Perusasetus

En muista 100% varmasti, mutta suojamaa ja nolla voi olla yhdessä.


Siis syötön vaihtokytkin, jolla valitaan genu taikka verkkosähkö, on nelinapainen? siis vaihdetaan sekä nolla että vaiheet sähköverkosta generaattorille.
Ongelma, jos sitä haluaa ongelmana pitää, on se, että syöttökaapeli taloon on 4 napainen.
Siis 3 vaihetta ja PEN-johdin (yhdistetty suojamaa PE ja nolla N johdin) (TN-C järjestelmä)

Tuo PEN- johdin jaetaan keskuksessa erilliseksi suojamaa (PE) ja nollajohdoksi (N) -> (muuttuu TN-S järjestelmäksi)
Vanhoissa asennuksissa kaikki ryhmät on tehty PEN johtimella, siis vasta pistorasiassa suojakosketin on johdotettu PEN johdosta pistorasian nollaliittimestä.

Tuo PE- johdin on monesta kohtaan maahan yhteydessä, mm. vesipumppujen metalliputkistot, Lämminvesivaraajan metalliputkistot yms.
Ja samassa potentiaalissa on sitten myös maadoituselektrodit ja perustusraudoituksien yms. maadoitukset.

Tuolla itse tehdyllä "valovirta-voimavirta" adapterilla siis pakotetaan agrekaatin Vaihe johdin maihin, ja nollajohto 230v, silloin kun pistotulppa on "väärin päin"

Agrekaatti voi kestää sen, taikka sitten voi palaa.

Laita agrekaattiin vastaava pistorasia, mitä käytetään mm. asuntovaunualueilla, siis se pyöreä 3- napainen.
Tai Merkkaa edes punaisella tms. maalilla tms. töpselin asento silloin, kun se on oikeinpäin.


Ja kokemuksesta tiedän, että suomessakin on monta sähköasennusta, joiden tekijällä ei ole ollut pienintäkään käsitystä siitä, miten homma olisi pitänyt hoitaa.....
Kannattaa pitää mielessä, että tuo 230V on todellakin hengenvaarallista.
Tiedän yhden tapauksen vuosikymmenien takaa, kun taapero oli työntänyt sukkapuikon pistorasiaan (silloin ei ollut lapsisuojia) ja vaikka paikalla oli 2 lääkäriä, taapero kuoli.
Vastaa lainaten
  #14  
Vanha 29.06.2018, 18:26
Calmari Calmari ei ole kirjautuneena
Veteraani++
 
Rekisteröitynyt: 29.11.04
Sijainti: Suomen Texas, .
Viestit: 1.967
Perusasetus

Lainaus:
Alkuperäinen kirjoittaja BJ-40/76 Näytä viesti
Laita agrekaattiin vastaava pistorasia, mitä käytetään mm. asuntovaunualueilla, siis se pyöreä 3- napainen.
.
Ääni tälle, tuskin siltikään virallinen mut jääpähä ees sudenkuoppa pois
Vastaa lainaten
  #15  
Vanha 29.06.2018, 18:56
Izu Izu ei ole kirjautuneena
Jäsen
 
Rekisteröitynyt: 30.12.17
Sijainti: Sipoo
Viestit: 78
Thumbs down

Juu ei.

Ei tuolla lailla. Varavoimakäytössä pitää olla verkonvaihtokytkin ettei syötetä koko valtakuntaa. Jos tämä on ok, niin sitten pitää huolehtia nollan ja suojamaan oikeasta kytkennästä kaikissa tapauksissa. Kotitalouspistoke tuollaisella johdolla ei täytä turvallisen toiminnan perusvaatimuksia.

Kotitalouspistorasialähtöisellä koneella voit syöttää pistotulppaliitäntäisiä laitteita kumiroikkaverkon kautta mutta et kiinteää asennusta.

Aiheesta löytyy ammattikirjallisuutta SFS-6000...
Vastaa lainaten
  #16  
Vanha 29.06.2018, 19:27
Calmari Calmari ei ole kirjautuneena
Veteraani++
 
Rekisteröitynyt: 29.11.04
Sijainti: Suomen Texas, .
Viestit: 1.967
Perusasetus

Lainaus:
Alkuperäinen kirjoittaja Izu Näytä viesti
Juu ei.

Ei tuolla lailla. Varavoimakäytössä pitää olla verkonvaihtokytkin ettei syötetä koko valtakuntaa. Jos tämä on ok, niin sitten pitää huolehtia nollan ja suojamaan oikeasta kytkennästä kaikissa tapauksissa. Kotitalouspistoke tuollaisella johdolla ei täytä turvallisen toiminnan perusvaatimuksia.

Kotitalouspistorasialähtöisellä koneella voit syöttää pistotulppaliitäntäisiä laitteita kumiroikkaverkon kautta mutta et kiinteää asennusta.

Aiheesta löytyy ammattikirjallisuutta SFS-6000...
"Varavoiman syöttöpistoke on 400V. Kiinteistössä kaikki ko pistokkeen takana oleva laitteet ovat kuitenkin 220V.
Tilattiin kyllä 220V-syöttöpistokkeella, mutta sähkömies syystä tai toisesta asensi 400V-syöttöpistokkeen, koska se oli hänen mielestä parempi ratkaisu."
Vastaa lainaten
  #17  
Vanha 29.06.2018, 19:29
Calmari Calmari ei ole kirjautuneena
Veteraani++
 
Rekisteröitynyt: 29.11.04
Sijainti: Suomen Texas, .
Viestit: 1.967
Perusasetus

Lainaus:
Alkuperäinen kirjoittaja Calmari Näytä viesti
"Varavoiman syöttöpistoke on 400V. Kiinteistössä kaikki ko pistokkeen takana oleva laitteet ovat kuitenkin 220V.
Tilattiin kyllä 220V-syöttöpistokkeella, mutta sähkömies syystä tai toisesta asensi 400V-syöttöpistokkeen, koska se oli hänen mielestä parempi ratkaisu."
Eli kytkin on ilmeisesti olemassa et ei mene valtakunnaverkkoon ?
Vastaa lainaten
  #18  
Vanha 29.06.2018, 22:00
james_III:n Avatar
james_III james_III ei ole kirjautuneena
Veteraani
 
Rekisteröitynyt: 11.11.03
Sijainti: Finland.
Viestit: 1.163
Perusasetus

Lainaus:
Alkuperäinen kirjoittaja Calmari Näytä viesti
Eli kytkin on ilmeisesti olemassa et ei mene valtakunnaverkkoon ?
Lainaus:
Alkuperäinen kirjoittaja osilpi Näytä viesti
Johdossa on kyllä suojamaa kytkettyä, vaikka ei taida näkyä kuvassa. Tosin pienen aggrekaatin kyseessä ollessa ei siitä kait ole hyötyä, kuten jo mainittukin.

Tämä ulkopuolisen virransyötön mahdollisuus pätee vain tiettyihin sähkön käyttöpaikkoihin, eikä niissä ole 3-vaihelaitteita.
Kyseessä on pannuhuoneen pumput 2 kpl, 1 puhallin, kotiautomaatiojärjestelmän akun lataus, jääkaapit ja pakastimet.
Sähkökaapissa on manuaalinen katkaisija, josta valitaan näille käyttöpaikoille joko verkkovirta tai varavoima.

Sillä, onko värit väärinpäin, ei käsittääkseni ole toiminnan kannalta mitään merkitystä, sillä sen 1-vaihetöpselin voi kytkeä kumminpäin vain.

Tuntuisi turhalta ostaa 3-vaihegenua, kun on joutava 1-vaihekone pihassa.

Nimimerkillä "Puoli päivää sähköt taas poikki pari viikkoa sitten".
Niin tuolla näkyis lukevan.
__________________
Offi videoita: klik
Videot myös utreonissa
TurataanHuttua: klik
Vastaa lainaten
  #19  
Vanha 29.06.2018, 22:26
BJ-40/76 BJ-40/76 ei ole kirjautuneena
Legenda
 
Rekisteröitynyt: 11.05.09
Sijainti: Oulu
Viestit: 5.053
Perusasetus

Ihan yleisellä tasolla... jos yhtään epäilyttää, jätä tekemättä.


Lainaus:
Alkuperäinen kirjoittaja osilpi Näytä viesti
Tilanne:

Varavoiman syöttöpistoke on 400V. Kiinteistössä kaikki ko pistokkeen takana oleva laitteet ovat kuitenkin 220V.
Tilattiin kyllä 220V-syöttöpistokkeella, mutta sähkömies syystä tai toisesta asensi 400V-syöttöpistokkeen, koska se oli hänen mielestä parempi ratkaisu.

Olemassa oleva generaattori on 220V ja riittää helposti ko pistokkeen takana oleville laitteille.

Sain sähkäriltä ohjeen, että "tee muunnospiuha", ja se on nyt tehty. Sähkärin mukaan tämä piuha on ok.

Oletteko samaa mieltä vai nouseeko savu, kun tämän kytkee?
Yhteenvetona vielä tuohon aloitustopiikkiin:

230/400v sähkökin tappaa... ja ei välttämättä heti/ eikä "asentajaa", Tappava tilanne voi tulla vasta lapsenlapsille vuosikymmenten kuluttua!
Siis joku on skidinä nähnyt, että: """Pappa käytti tuota adapteria tms. silloin 2018, kun isä oli sinun ikäinen, ja jäätelö pysyi jäässä..."""

Jos teette sähkötöitä itse esim. vaihdatte jatkojohtoon pistotulpan, niin huomioikaa, että:

-Suojamaajohdin (PE) on "aina" keltavihteäraidallinen.
-Nollajohdin (N) on "aina" vaalean sininen.
-Vaihe/vaiheet voivat olla esim. harmaa, musta tai ruskea.
-Ja kun teet jotain korjauksia, niin tarkista MITTAAMALLA tms. että tuli oikein, ennen kuin otat käyttöön. Ja kun olet tarkistanut esim. jatkojohdon, se tarkoittaa sitä, että sitä on turvallista käyttää; siis johdon toinen pää on kunnossa, samoin kuin johto itse. (siis ei yhtään teippiviritystä, murtumaa tms.)

Jos/kun korjaatte vanhaa johtoa (vaihdatte esim. pistokkeen):
-lyhentäjää johtoa niin paljon, että vedonpoiston/taivutussuojan tms. kohdalla olevat mahdolliset murtumat tulee katkaistua pois. (siis johto poikki n. 2-3 cm pistotulpasta tms.)
-kuorikaa kaapelia niin reilusti, että voitte katkaista normaali 1-vaiheisesta johdosta (schuko) vaihe- ja nollajohtimista noin 2-3 cm pois.
3-vaiheisessa (ns.voimavirta, yleensä punainen) lyhennetään vain vaihejohtimet.
"asuntovaunun töpselistä" EN-60309 standardin mukaisesta, siis ns. CEE-johdosta, missä molemmissa päissä CEE- pistorasia/pistoke, yleensä sininen, lyhennetään vain vaihejohdin. Siis ns "CEE" pistokkeissa ja pistorasioissa nolla ja vaihe on aina omalla paikallaan, pistoke sopii vain yhdessä asennossa rasiaan. Ja minun kokemuksen mukaan paljon "jämerämpi" kuin perinteinen schuko.
Linkki bilteman valikoimiin, siis vaikka on erikoinen ja "uusi", ei ole pahan hintaisia: 2,99-4,99 euroa pistorasia/pistotulppa.

Miksi johtimien pitää olla erimittaisia?

Siksi, että jos johtoa revitään irti pistotulpasta/pistorasiasta, niin vaihejohtimet irtoavat ensin liittimistä, vasta sen jälkeen suojamaadoitusjohdin. Itse olen nähnyt shukopistotulpan metallikuorisessa lämmittimessä, josta suojamaadoitusjohto oli irronnut ensin, sitten oli irronnut myös nollajohdin; lämmitin heitti toimimasta, mutta kun isäntä käänteli johtoa pistotulpassa, lämmitin alkoi toimia.
Lämmitin kuulemma oli iskenyt kipinää hitsauskoneeseen, jonka päällä oli, kun poltti sulakkeen-> siis irrallaan ollut suojamaadoitusjohdin sattui johtoa väännellessä vaihejohtimeen, ja metallikuoriseen lämmittimeen tuli 220v runkoon, josta se hitsauskoneen metallikuoren maadoituksen kautta poltti sulakkeen. Onneksi oli tuossa hitsauskoneen päällä, olisi voinut olla myös märällä betonilattialla, jolloin olisi "odottanut" 220v rungossa, että joku tulee siirtämään tms.

Tuossa "CEE" pistokkeissa/pistorasioissa ja 3-vaihepistorasioissa myös nollajohdin jätetään lyhentämättä, koska siinä ei ole vaihejännitettä normaalisti.

HUOM. ylläoleva koskee vain näitä "uusia", siis alle n.50v vanhoja asennuksia; siis 3-vaiheisessa pistorasiassa on 5 liitintä.
Noissa Wanhoissa asennuksissa, missä esim. 3-vaiheinen- "voimavirta-" pistoke on kulmikas 4- napainen "kahvipaketti-" mallinen, yleensä harmaa, johtimien värit, yleensä yksi on punainen, tarkoittaa eri tehtävää erilaisissa asennuksissa: Suosittelen, että näitä korjaa vain keskiverto sähköasentaja, taikka mieluummin parempi....
(Näissä asennuksissa on semmoinen erikoispiirre, että esim. 50 luvun hitsaus muuttaja voi "hitsautua" rungostaan kiinni kaukolämpöputkeen. Vaikka sulakkeet on 3x16a(?) niin yhdistetyssä nolla ja suojamaa johtimessa kulki yli 100 Amppeerin virta, joka aiheutti sen, että liittimet hitsautui yms.)
Vastaa lainaten
  #20  
Vanha 02.07.2018, 14:46
JiiPee JiiPee ei ole kirjautuneena
Moderator
 
Rekisteröitynyt: 13.08.03
Sijainti: Janakkala
Viestit: 6.311
Perusasetus

Lainaus:
Alkuperäinen kirjoittaja BJ-40/76 Näytä viesti
Tuolla itse tehdyllä "valovirta-voimavirta" adapterilla siis pakotetaan agrekaatin Vaihe johdin maihin, ja nollajohto 230v, silloin kun pistotulppa on "väärin päin"

Agrekaatti voi kestää sen, taikka sitten voi palaa.
Mistä aggregaatti tietäisi, kumpi sen Schuko-rasian rei'istä on "vaihe" ja kumpi on "nolla"? Aggregaatin generaattori yleensä kellu maatasoon nähden, eli mitään kytkentää siellä generaattorissa ei käämin toisen pään ja aggregaatin rungon (ja sen Schuko-rasian suojamaaliuskan) välillä ole. Silloin aggregaatin puolella ei ole käsitteitä vaihe ja nolla, eikä liioin merkitystä pistotulpan kääntämisellä.
__________________
Jukka
Vastaa lainaten
  #21  
Vanha 03.07.2018, 04:11
Izu Izu ei ole kirjautuneena
Jäsen
 
Rekisteröitynyt: 30.12.17
Sijainti: Sipoo
Viestit: 78
Perusasetus

Lainaus:
Alkuperäinen kirjoittaja JiiPee Näytä viesti
Mistä aggregaatti tietäisi, kumpi sen Schuko-rasian rei'istä on "vaihe" ja kumpi on "nolla"? Aggregaatin generaattori yleensä kellu maatasoon nähden, eli mitään kytkentää siellä generaattorissa ei käämin toisen pään ja aggregaatin rungon (ja sen Schuko-rasian suojamaaliuskan) välillä ole. Silloin aggregaatin puolella ei ole käsitteitä vaihe ja nolla, eikä liioin merkitystä pistotulpan kääntämisellä.
Tämä on juuri näin. Generaattorin ollessa maasta erotettu ei nollaa ja vaihetta ole määrätty. Pistotulppa voi olla kummin päin vain. Nolla ja vaihe on olemassa kiinteän asennuksen puolella ja heti kun generaattorin navat yhdistetään kiinteään asennukseen, tulee yhdestä navasta nolla. Suojamaa toivottavasti yhdistyy kaapelin mukana niinkuin normaalistikin.

On siis mahdollista käyttää pistotulppaliitäntäistä varavoimakonetta.
Vastaa lainaten
  #22  
Vanha 03.07.2018, 09:29
Bj Andy:n Avatar
Bj Andy Bj Andy ei ole kirjautuneena
Legenda
 
Rekisteröitynyt: 14.09.08
Sijainti: Lemi,land of red potatoes
Viestit: 6.212
Perusasetus

Lainaus:
Alkuperäinen kirjoittaja BJ-40/76 Näytä viesti
Yhteenvetona vielä tuohon aloitustopiikkiin:

230/400v sähkökin tappaa... ja ei välttämättä heti/ eikä "asentajaa", Tappava tilanne voi tulla vasta lapsenlapsille vuosikymmenten kuluttua!
Siis joku on skidinä nähnyt, että: """Pappa käytti tuota adapteria tms. silloin 2018, kun isä oli sinun ikäinen, ja jäätelö pysyi jäässä..."""
Tästä tuli mieleen että verstaalla on edelleen roikkalamppu joka pelaa vain töpselin ollessa oikeinpäin.

Täytyy käydä nakkaamassa se johto katkaistuna ser kasaan ettei kukaan keksi kokeilla sitä...
__________________
Oli kysymys mikä tahansa niin vastaus on TOYOTA
V..tut se mitään heikkoa ole...
Antsa. The member of Lahnajärven moottoriurheilusukeltajat Ry.
Only tool you need to keep your TOYOTA running, is welding machine.

Ostetaan Bj kuskin ovi. Pyyhkijän moottorin koppa.

Jyrsitään Kantoja.
Piikataan betonia eli tallin lattiat ym.Sekä muut Bobbari ja mönkkärityöt.
0500-752101/Antsa


Honda Rincon 650 ym.Työmönkkärijorinat löytyy tästä

Antsan Tuubi
Vastaa lainaten
  #23  
Vanha 03.07.2018, 10:21
Izu Izu ei ole kirjautuneena
Jäsen
 
Rekisteröitynyt: 30.12.17
Sijainti: Sipoo
Viestit: 78
Exclamation

Lainaus:
Alkuperäinen kirjoittaja Bj Andy Näytä viesti
Tästä tuli mieleen että verstaalla on edelleen roikkalamppu joka pelaa vain töpselin ollessa oikeinpäin.

Täytyy käydä nakkaamassa se johto katkaistuna ser kasaan ettei kukaan keksi kokeilla sitä...
Jees. Roskiin vaan.

Tuossa on todennäköisesti onnistuttu tekemään onnellisin mahdollinen kytkentävirhe. Lampulta toinen johto kytketty pistotulppaan oikein. Hyvä. Toinen lampulta tuleva johdin on kytketty suojakoskettimeen. Ja sitten seuraa se onnellisin osuus: kolmas johto on jätetty kytkemättä. Siksi pistotulpan kääntö toimii noin. Jos kolmas (eli runko nollaan) olisi kytketty, seuraisi valaisijan valaistuminen.
Vastaa lainaten
  #24  
Vanha 03.07.2018, 12:17
JiiPee JiiPee ei ole kirjautuneena
Moderator
 
Rekisteröitynyt: 13.08.03
Sijainti: Janakkala
Viestit: 6.311
Perusasetus

Lainaus:
Alkuperäinen kirjoittaja Izu Näytä viesti
Lainaus:
Alkuperäinen kirjoittaja Bj Andy Näytä viesti
Tästä tuli mieleen että verstaalla on edelleen roikkalamppu joka pelaa vain töpselin ollessa oikeinpäin.

Täytyy käydä nakkaamassa se johto katkaistuna ser kasaan ettei kukaan keksi kokeilla sitä...
Jees. Roskiin vaan.

Tuossa on todennäköisesti onnistuttu tekemään onnellisin mahdollinen kytkentävirhe. Lampulta toinen johto kytketty pistotulppaan oikein. Hyvä. Toinen lampulta tuleva johdin on kytketty suojakoskettimeen. Ja sitten seuraa se onnellisin osuus: kolmas johto on jätetty kytkemättä. Siksi pistotulpan kääntö toimii noin. Jos kolmas (eli runko nollaan) olisi kytketty, seuraisi valaisijan valaistuminen.
Vikavirtasuoja olisi hyvä ilmaisemaan tällaiset kytkennät, missä paluujohtimena on käytetty suojamaata.
__________________
Jukka
Vastaa lainaten
  #25  
Vanha 03.07.2018, 15:02
Izu Izu ei ole kirjautuneena
Jäsen
 
Rekisteröitynyt: 30.12.17
Sijainti: Sipoo
Viestit: 78
Perusasetus

Lainaus:
Alkuperäinen kirjoittaja JiiPee Näytä viesti
Vikavirtasuoja olisi hyvä ilmaisemaan tällaiset kytkennät, missä paluujohtimena on käytetty suojamaata.
Jees. Kantsii todella asentaa vvs nimenomaan sinne pajan puolelle, jossa johdot voi mennä katki tai eristeet heiketä turatessa.

Mulla on vvs jo kerran katkonut sähkön juuri silloin kun pitikin. Porakoneella sekoitin laastia. Kone lähti käsistä ja olkapään yli kulkenut johto katkesi. Sähkö tuli näkyviin ylivirtasuojaa laukomatta mutta vvs katkaisi sähköt ennenkuin mä olisin käristynyt johtoon. Ei huono.
Vastaa lainaten
Vastaus


Käyttäjiä lukemassa tätä viestiketjua: 1 (0 jäsentä and 1 vierasta)
 
Työkalut Etsi tästä viestiketjusta
Etsi tästä viestiketjusta:

Tarkennettu haku
Näkymä

Pikalinkit

Samanlaisia viestiketjuja
Viestiketju Aloittaja Foorumi Vastauksia Viimeisin viesti
Ostettu Kaapelitutka, kaapelin paikannin maakaapeleille. Bj Andy O/M/V Muut 0 07.04.2018 00:15
kaapelin kuorinta työkalun suunnittelua 0ltzi Chit-Chat 52 30.04.2017 09:20
Myydään 400V kompura MYYTY SeppoHovi O/M/V Muut 0 15.05.2016 18:13
Myydään narun tai kaapelin mittaus laite painepesuri O/M/V Muut 2 10.12.2013 19:50
Ostetaan Kaapelin liitinten suojakumeja, mistä? x-pj O/M/V Varaosat ja tarvikkeet 3 28.11.2011 23:35


Sivu luotu: 23:37 (GMT +2).