ouman eh800b kysymyksiä, toimintaa.


eli tuollainen otsikon mallinen oumanni tässä pitäisi joku päivä laittaa paikalleen, täällä lienee tämänkin alan ammattilaisia joten kyselläämpä hieman.





tuollaiseen thermo mix kattilaventtiiliin se pitäisi sitten laittaa, ensimmäisenä tulee mieleen että, onko tuo nyt sitten myötä vaiko vastapäivään sulkeutuva malli?

muutenhan tuo asennus vaikuttaisi aika simppeliltä hommalta.

mutta laittakaa toki tarinaa ko. värkin ominaisuuksista ,säätöarvoista ym. jos kokemusta löytyy.

Vastaa lainaten
  #2  
Vanha 28.09.2013, 07:48
-MaTTi-:n Avatar
-MaTTi- -MaTTi- ei ole kirjautuneena
Guru
 
Rekisteröitynyt: 27.07.04
Sijainti: Jokela, Finland.
Viestit: 10.986
Perusasetus

Vastapäivään näyttää sulkeutuvan, eli ei muuta kuin Ouman nupin tilalle kii ja siinäpä se. Torppakohtaisia säätöjä sitten haeskelemaan.
Vastaa lainaten
  #3  
Vanha 28.09.2013, 07:58
liero:n Avatar
liero liero ei ole kirjautuneena
Konkari+++
 
Rekisteröitynyt: 01.01.05
Sijainti: jämsä finland
Viestit: 868
Perusasetus

juu ,kyllä minäkin tuon vastapäivään malliksi päättelin.

mitenkäs kannattaako tuohon vielä laittaa se huone lämpötilan mittaus? onko se kovinkin hyödyllinen lisä?
vähän läpivientiähän se vaatisi ,mutta ei paha kumminkaan.
ajatuksissa olisi laittaa torppaan tässä joskus vuolukivi takka/leivinuuni, sen kanssa tuo sisämittaus lienee olisi pop.
Vastaa lainaten
  #4  
Vanha 28.09.2013, 08:06
-MaTTi-:n Avatar
-MaTTi- -MaTTi- ei ole kirjautuneena
Guru
 
Rekisteröitynyt: 27.07.04
Sijainti: Jokela, Finland.
Viestit: 10.986
Perusasetus

Mulla aiempi EH-80 -malli sisälämpötilantunnistimella. Termostaatit tuntui olevan pattereissa eri sarjaa ja näin ollen vaikea saada toimimaan loogisesti. Niinpä ruuvasin kaikki täysille ja Oumannin sisälämpötunnistin hoitaa nyt säädön suoraan verkoston veden lämpöö säätämällä.

Himppasen pitää isommalla pakkasella pienentää sisälämpöanturin termostaattia, ettei tule liian kuuma. Muuten tulee lauhalla liian kylmä, jos säätää karttaa Oumanista pienemmälle. Muuten toimii hyvin näinkin.

Eli suosittelisin laittamaan sisälämpöanturinkin.

Viimeksi muokannut -MaTTi- : 28.09.2013 08:12
Vastaa lainaten
  #5  
Vanha 28.09.2013, 08:06
JiiPee JiiPee ei ole kirjautuneena
Moderator
 
Rekisteröitynyt: 13.08.03
Sijainti: Janakkala
Viestit: 6.313
Perusasetus

Mixi näyttäisi ehkä hieman vuotaneen? Siinä on o-renkaat säätöläpän akselin tiivisteinä, muistaakseni etukannen kahta puolen taisi olla. O-renkaat kuivuu ja kovettuu, niin säädin käy jäykäksi ja alkaa vuotamaan. Uudet renkaat o-rengasrasvalla voideltuna herkistää toiminnan ja tulee tiivis.

Uusilla tiivisteillä tuollainen kääntyy nupista herkästi. Jos se tuntuu jäykältä tai vuotaa, niin kannattaa laittaa se kuntoon ennen Oumanin ruuvaamista kiinni.

Minulla oli ennen tuollainen Mixi ja Ouman ei lopulta jaksanut kääntää sitä. Se oli vuotanut jo pidempään ja kara oli syöpynyt sen verran pahasti, että piti uusia koko säädin. Purin kumminkin vanhan ihan mielenkinnosta. Yksinkertainen tiivistys siinä on ja se on elvytettävissä, kunhan kara on pinnaltaan suht ehjä. Ja vaikka kara olisikin kuppainen, niin kyllä siitä aina paljon parempi tulee uusilla tiivisteillä, kuumaa vettä kestävällä rasvalla voideltuna.
__________________
Jukka
Vastaa lainaten
  #6  
Vanha 28.09.2013, 08:10
liero:n Avatar
liero liero ei ole kirjautuneena
Konkari+++
 
Rekisteröitynyt: 01.01.05
Sijainti: jämsä finland
Viestit: 868
Perusasetus

tuo liikkuu tosi herkästi, ja ei mielestäni ole tuoreita vuotoja, lienee joskus isukkivainaa rempannut.

tässä on "hieman" vielä opettelua ja tutkimista edessä kun isäukko meni ja kuoli ,ja nämäkin asiat pukkaa nyt uutena eteen... ei oo ennen rivitalo kommuunissa tarvinut miettiä.
Vastaa lainaten
  #7  
Vanha 28.09.2013, 10:54
Valko-bandiitti Valko-bandiitti ei ole kirjautuneena
Aktiivijäsen++
 
Rekisteröitynyt: 14.09.05
Sijainti: Finland.
Viestit: 342
Perusasetus

Matille


Eikö tuossa Oumannin säätimessä ole säätökäyrän suuntaissirto ja jyrkkyyssäätöä? Yleensä tuossa sinun tapauksessa nostettaisiin ja loivennettaisiin säätökäyrää.
Vastaa lainaten
  #8  
Vanha 29.09.2013, 05:24
Kellis:n Avatar
Kellis Kellis ei ole kirjautuneena
Aktiivijäsen++
 
Rekisteröitynyt: 05.02.08
Sijainti: Kuusamo
Viestit: 305
Perusasetus

Itsellä oli juuri tuollainen Oumani . Sai hyvin toimimaan vanhassakin talossa ,kun uusin kaikki termostaatit ja pelkällä ulkolämpötila mittarilla . Oli tosi tasainen lämpö joka paikassa . Käyrää muuttamalla toimi joka kelillä hyvin . Ja hyvin yksinkertainen käyttää , ja kun sai säädöt kohdilleen niin ei kyllä tarvinu paljon koskea siihen

Puu/öljy kattila oli siinä . Ja toimi puullakin lämmitettäessä mielestäni tosi hyvin .
__________________
Älä rääkkää sitä !
No enhä minä rääkkääkkään!
Vastaa lainaten
  #9  
Vanha 29.09.2013, 08:37
-MaTTi-:n Avatar
-MaTTi- -MaTTi- ei ole kirjautuneena
Guru
 
Rekisteröitynyt: 27.07.04
Sijainti: Jokela, Finland.
Viestit: 10.986
Perusasetus

Lainaus:
Alkuperäinen kirjoittaja Valko-bandiitti Näytä viesti
Eikö tuossa Oumannin säätimessä ole säätökäyrän suuntaissirto ja jyrkkyyssäätöä? Yleensä tuossa sinun tapauksessa nostettaisiin ja loivennettaisiin säätökäyrää.
Jyrkkyyssäätö kyllä, mut mites sitä sivuttain säädettäis? Se olis ratkaisu tuohon. Pitäisköhän kaivella asennusohjeet esille...

Edit: enpä huomaa että olis: http://www.rakentaja.fi/jasentukku/e...ttoohjeFin.pdf

Viimeksi muokannut -MaTTi- : 29.09.2013 08:46
Vastaa lainaten
  #10  
Vanha 29.09.2013, 10:06
Arska:n Avatar
Arska Arska ei ole kirjautuneena
Veteraani+
 
Rekisteröitynyt: 09.07.04
Sijainti: Valtimo, Finland.
Viestit: 1.703
Perusasetus

Lainaus:
Alkuperäinen kirjoittaja -MaTTi- Näytä viesti
Jyrkkyyssäätö kyllä, mut mites sitä sivuttain säädettäis? Se olis ratkaisu tuohon. Pitäisköhän kaivella asennusohjeet esille...

Edit: enpä huomaa että olis: http://www.rakentaja.fi/jasentukku/e...ttoohjeFin.pdf
Eihän sitä tartte sivuttain säätää. Tuossa sinun tapauksessa säätäisin A-nupista käyrää loivemmaksi ja B-nupista hieman ylöspäin. Meillä on sama Ouman käytössä ilman huonetermostaattia ja lämpötila pysyy melkolailla tasaisena pelkän ulkoanturin säätämänä, kun säädöt on saanut hierottua kohdilleen.
Vastaa lainaten
  #11  
Vanha 29.09.2013, 11:19
-MaTTi-:n Avatar
-MaTTi- -MaTTi- ei ole kirjautuneena
Guru
 
Rekisteröitynyt: 27.07.04
Sijainti: Jokela, Finland.
Viestit: 10.986
Perusasetus

Lainaus:
Alkuperäinen kirjoittaja Arska Näytä viesti
Eihän sitä tartte sivuttain säätää. Tuossa sinun tapauksessa säätäisin A-nupista käyrää loivemmaksi ja B-nupista hieman ylöspäin. Meillä on sama Ouman käytössä ilman huonetermostaattia ja lämpötila pysyy melkolailla tasaisena pelkän ulkoanturin säätämänä, kun säädöt on saanut hierottua kohdilleen.
Pitänee vielä kokeilla seuraavilla paukkupakkasilla. Ennenkin yrittänyt, jos kovalla pakkasella sopiva, nollassa on liian kylmä. Ulkolämpöanturi ei tosin ole ihan ulkonaulkona vaan kattilalle tulevan korvausilmaputken sisällä pannuhuoneen katonrajassa, vetoo on tosin luonnostaan sisälle koko ajan vähän.
Vastaa lainaten
  #12  
Vanha 29.09.2013, 11:35
pee:n Avatar
pee pee ei ole kirjautuneena
Moderator
 
Rekisteröitynyt: 21.02.04
Sijainti: Mäntsälä P
Viestit: 12.905
Perusasetus

oisko -MaTTi- se putki katon rajassa kuitenkin "liian lämmin" paikka ?

kaukolämpöpakettien kokemuksella, ulkoanturi ulos, ja vieläpä pohjoiselle seinälle, jolloin se on kylmimmällä paikalla ja aloittaa säädön ajoissa
__________________
- Levannon We(l)ho -
Vastaa lainaten
  #13  
Vanha 29.09.2013, 13:19
-MaTTi-:n Avatar
-MaTTi- -MaTTi- ei ole kirjautuneena
Guru
 
Rekisteröitynyt: 27.07.04
Sijainti: Jokela, Finland.
Viestit: 10.986
Perusasetus

Lainaus:
Alkuperäinen kirjoittaja pee Näytä viesti
oisko -MaTTi- se putki katon rajassa kuitenkin "liian lämmin" paikka ?

kaukolämpöpakettien kokemuksella, ulkoanturi ulos, ja vieläpä pohjoiselle seinälle, jolloin se on kylmimmällä paikalla ja aloittaa säädön ajoissa
Sitäpä tuossa just mietin ku kerroin missä se on. Pitää ny alkuun vetää se ees kunnolla ulos asti.
Vastaa lainaten
  #14  
Vanha 29.09.2013, 13:26
JiiPee JiiPee ei ole kirjautuneena
Moderator
 
Rekisteröitynyt: 13.08.03
Sijainti: Janakkala
Viestit: 6.313
Perusasetus

Lainaus:
Alkuperäinen kirjoittaja -MaTTi- Näytä viesti
Pitänee vielä kokeilla seuraavilla paukkupakkasilla. Ennenkin yrittänyt, jos kovalla pakkasella sopiva, nollassa on liian kylmä.
Säätökäyrän kulmalla ja "korkeudella" pitäisi sopiva säätö löytyä. Ottaa se homma kyllä jonkin verran aikaa, kun talo kuitenkin reagoi hitaasti ja kelikin voi säätämisen aikana muuttua.

Kun keli lauhtuu pakkasten jälkeen nopeasti, niin rakennus vaatii jonkin aikaa keliin nähden enemmän lämpöä kuin jos olisi ollut pidempään sama ulkolämpötila. Jos lämmityksen säätö reagoi nopeasti ulkolämpötilan nousuun, menee lämmitys helposti vähän liian pienelle. Pattereita käyttävässä lämmönjaossa ilmiö on selvempi kuin lattialämmössä - lattian massa tasaa ja hidastaa muutoksia. Säätökäyrillä tähän ei oikein voi vaikuttaa, mutta sisälämpötilan anturilla saisi korjaavan tiedon säätimelle.

Minulla on Oumanin ulkoanturi kiinni ulkoseinässä tiilipinnassa, pohjoisen puolella. Tiili lämpenee hitaammin kuin ulkoilma ja se tasaa muutoksen nopeutta aika sopivasti. Sisäanturia ei ole.

Edellisessä talossa ulkoanturi oli ikkunan päällä paneelissa ja siinä ei silloin ollut samanlaista säätöä rauhoittavaa viivettä kuin tiiliseinässä on. Kelin lauhtuminen pudotti sisälämpötilaa.
__________________
Jukka
Vastaa lainaten
  #15  
Vanha 30.09.2013, 00:22
liero:n Avatar
liero liero ei ole kirjautuneena
Konkari+++
 
Rekisteröitynyt: 01.01.05
Sijainti: jämsä finland
Viestit: 868
Perusasetus

tämähän ei mennyt hukkaan.
saattaa jopa olla hyötyä muillekkin oumannnin omistajille.
oman kytken heti kun on seuraavasti vapaata että kerkiää tutkimaan toimintaa...
ulkoanturin piuhan vedän tässä ennakkoon.
ilman sisäanturia aloitan.

laitan minäkin tietoa kunhan homma etenee...
Vastaa lainaten
  #16  
Vanha 30.09.2013, 10:57
Eskimo Eskimo ei ole kirjautuneena
Arvostettu jäsen
 
Rekisteröitynyt: 06.10.03
Sijainti: Kajjjaani, .
Viestit: 3.320
Perusasetus

Mulla on kans oumanin systeemi (Ouman Plus) sisäantureilla.

Sisäantureista on se apu, että niistä voi säätää sisälämmön suoraan ja jos puhelimen perään tahtoo valvontaa niin näkee etänä oikeat sisälämmöt.
Lisäksi jos uunia lämmittää niin se hoksaa laskea vesikiertoa pienemmälle.
Silloin toki muissa huoneissa viileämpi.

Säätöparametrien kanssa on ollut hakeminen, että ei lähde sisälämpö soutamaan.
Ei ole vieläkään ihan kohdallaan...
__________________
- eskimo kaenuusta
Vastaa lainaten
  #17  
Vanha 01.10.2013, 16:58
Kellis:n Avatar
Kellis Kellis ei ole kirjautuneena
Aktiivijäsen++
 
Rekisteröitynyt: 05.02.08
Sijainti: Kuusamo
Viestit: 305
Perusasetus

Lainaus:
Alkuperäinen kirjoittaja -MaTTi- Näytä viesti
Sitäpä tuossa just mietin ku kerroin missä se on. Pitää ny alkuun vetää se ees kunnolla ulos asti.
Kannattaa tosiaan laittaa se ulko anturi pohjoisen seinälle ,niinkuin pee tuossa jo mainitsi .
Käyrää muuttamalla sai karkeasti kohdalleen joka lämpötilassa , niin nolla kelissä kuin pakkasellakin . Hienosäädöllä sai sitten tasaisen lämpötilan tuohon nollan seutuvillekin .
Tehdas arvot oli nekin aika kohdallaan ,kun valitsi mikä lämmitys ja talo oli kyseessä . Joutu korjaa niitä jonkin verran mutta ei paljon .

Ja talo oli tosi hatara Puuta sai polttaa minkä kerkesi pesään työntämään jos ei kerenny ,niin öljyä kulu senki eestä .
__________________
Älä rääkkää sitä !
No enhä minä rääkkääkkään!
Vastaa lainaten
  #18  
Vanha 26.01.2014, 22:02
axu87 axu87 ei ole kirjautuneena
Konkari++
 
Rekisteröitynyt: 03.07.11
Sijainti: sastamala
Viestit: 789
Perusasetus

Kertokaapas tietävät, onko minulle tavan tallaajalle jotain hyötyä tuosta eh800 missä on kotiverkko/ verkkoyhteys mahdollista, tuo eh800b kun näyttää olevan vajaan satkun halvempi.
Vastaa lainaten
  #19  
Vanha 27.01.2014, 19:24
JepJap JepJap ei ole kirjautuneena
Aloittelija
 
Rekisteröitynyt: 25.01.14
Sijainti: Ylihärmä
Viestit: 21
Perusasetus

Itse ostin viime syksynä tuon "haitek" mallin jossa olis tuo tietokoneen liitto mahdollisuus. En olis kyllä tarvinnu olla toi paree malli. En ole tarvinnut sen lisä ominaisuuksia kertaakaan. Uskon että perus käyttäjällä menee, tuo halvempikin. Toki kun halvalla sai niin pakkohan se paree oli ostaa
Vastaa lainaten
  #20  
Vanha 27.01.2014, 23:14
murkula_:n Avatar
murkula_ murkula_ ei ole kirjautuneena
Konkari+++
 
Rekisteröitynyt: 28.09.09
Sijainti: satakunta
Viestit: 980
Perusasetus

Sotkempa hieman topikkia...
Laitoin huudettavaksi pikkuvikaisen onnisen vastaavan joka kaipaisi hemmottelua jos joku haluaa harrastaa...

http://forums.offipalsta.com/showthread.php?t=120224
Vastaa lainaten
  #21  
Vanha 29.01.2014, 10:31
Saimon:n Avatar
Saimon Saimon ei ole kirjautuneena
Aktiivijäsen
 
Rekisteröitynyt: 25.09.07
Sijainti: Kuukanniemi, Lemi, Finland.
Viestit: 105
Perusasetus

Lainaus:
Alkuperäinen kirjoittaja axu87 Näytä viesti
Kertokaapas tietävät, onko minulle tavan tallaajalle jotain hyötyä tuosta eh800 missä on kotiverkko/ verkkoyhteys mahdollista, tuo eh800b kun näyttää olevan vajaan satkun halvempi.
Itse käytän tuota verkkoversiota iPadilla/PC:llä/puhelimella. On tuolta ainakin hauska katsoa, miten öljyä säästyy, kun leivinuunia lämmittää ja huoneanturi korjaa käyrää alaspäin. Samaan tapaan ilmalämpöpumppu vaikuttaa kiertoveden lämpötilaan ja oletettavasti säästää myös öljyä - ja rahaa, kun hyötysuhde on huomattavasti parempi.

Toki sen www-käyttöliittymän kautta saa vaikka "POISSA" tilan päälle/pois, kun lähtee reissuun tai palaa kotio.

Muutama kuvatus, melko vakiosäädöillä käyrä. Näissä kuvissa napakka pakkanen ja uunit kylmänä.
Liitetiedostot
Click image for larger version

Name:	ouman1.jpg‎
Views:	270
Size:	59,9 Kt
ID:	45557   Click image for larger version

Name:	ouman2.jpg‎
Views:	246
Size:	55,2 Kt
ID:	45558   Click image for larger version

Name:	ouman3.jpg‎
Views:	265
Size:	60,4 Kt
ID:	45559   Click image for larger version

Name:	ouman4.jpg‎
Views:	229
Size:	54,8 Kt
ID:	45560   Click image for larger version

Name:	ouman5.jpg‎
Views:	216
Size:	50,8 Kt
ID:	45561  

Click image for larger version

Name:	ouman6.jpg‎
Views:	259
Size:	49,8 Kt
ID:	45562  
Vastaa lainaten
  #22  
Vanha 29.01.2014, 13:03
Saimon:n Avatar
Saimon Saimon ei ole kirjautuneena
Aktiivijäsen
 
Rekisteröitynyt: 25.09.07
Sijainti: Kuukanniemi, Lemi, Finland.
Viestit: 105
Post

käppyröitä


Ohessa vielä yksi kuva, johon on kerätty dataa myös EH800:lta.

Olen yrittänyt seurata miten A) leivinuuni B) ilmalämpöpumppu vaikuttaa öljynkulutukseen. Tuo puilla lämmittäminen näkyy kuvasta jollain tapaa ja arviolta "litra pari" päivässä menee vähemmän öljyä. (pystyviivat)

Ilmalämpöpumpulle on oma sähkönkulutusmittari, mutta siitä ei vielä kerätä dataa. Tähän käppyrään tuo pumppu vaikuttaa todennäköisesti niin, että vaikka tammikuun alkupäivinä ulkolämpötila heilu +3 ja -6 välillä, niin öljynkulutuksessa ei tapahtunut suurta muutosta - koska pumppu piti torpan kuumana.

Nyt EH800 säätää patteriverkon kierron minimissään +30 asteeseen, koska kylppärin lattialämmitys on samoissa putkissa. Jos sille olisi oma piiri, niin voisi ajaa patterit kylmäksi suuren osan vuotta ja pitää vain lattia lämpöisenä.
Liitetiedostot
Click image for larger version

Name:	käppyrä.jpg‎
Views:	196
Size:	77,4 Kt
ID:	45563  
Vastaa lainaten
  #23  
Vanha 29.01.2014, 15:32
JiiPee JiiPee ei ole kirjautuneena
Moderator
 
Rekisteröitynyt: 13.08.03
Sijainti: Janakkala
Viestit: 6.313
Perusasetus

Hienot systeemit kyllä on . Noista onkin näppärä ohjelmoida parametrit laitteeseen.

Oma oumanni on liki 20v vanha manuaalimalli, jota säädetään trimmereitä ruuvimeisselillä ruuvaten. On aika tarkkaa hommaa, kun on lattialämmitys ja menoveden läpötila on alhainen --> muutaman asten muutos vedessä on paljon. Mutta hyvin on toiminut, kun käyrän sai kohdalleen, kuin se kuuluisa junan vessa.

Säätökäyrään ei ole tarvinnut puuttua sen jälkeen. Muistaakseni vain kerran tein uuden säädön, kun lisäsin puun käyttöä takassa. Pudotin säätökäyrää suunnassaan alemmas. Nyt käyrän kulmakerroin on sama, mutta pitää pari astetta viileämpänä sisätilat. Näin tulee enemmän hyötyä takan polttamisesta, kun ilman sitä on vähän liian vilpoista. Eron huomaa pakkaskelillä, jos takka pääsee jäähtymään sisäosistaan jonnekin 50-asteiseksi tai alle. Takan mittari on paistouunin yläkivessä.

Öljyä on kulunut 120m2 lämpimillä tiloilla aika tasaisesti jo kymmenkunta vuotta niin, että puolentoista vuoden välein tilaan n. 1600 litraa lisää. Kai sitä sitten menee vähän päälle motti vuodessa.
__________________
Jukka

Viimeksi muokannut JiiPee : 29.01.2014 15:45
Vastaa lainaten
Vastaus


Käyttäjiä lukemassa tätä viestiketjua: 1 (0 jäsentä and 1 vierasta)
 

Pikalinkit

Samanlaisia viestiketjuja
Viestiketju Aloittaja Foorumi Vastauksia Viimeisin viesti
Myyty Ouman EH-203 Lämmönsäädin Kuupo O/M/V Muut 0 09.09.2013 15:53
Myyty Ouman liippari O/M/V Muut 1 07.11.2011 19:48
Mielenkiintoista toimintaa Nerd-O Chit-Chat 11 03.02.2011 19:57
Perien toimintaa. kivinen Linkit 1 06.10.2005 12:04
Poliisin toimintaa... jnu Chit-Chat 23 04.05.2005 21:06


Sivu luotu: 19:21 (GMT +2).