Offipalsta.COM  

Palaa takaisin   Offipalsta.COM > Off-Road > Chit-Chat

Chit-Chat Tämä foorumi on tarkoitettu epämääräiseen jauhamiseen, eikä asian ole pakko liittyä suoraan offroadiin.

Vastaus
 
Työkalut Etsi tästä viestiketjusta Näkymä
  #1  
Vanha 28.01.2010, 09:20
Mico:n Avatar
Mico Mico ei ole kirjautuneena
Aktiivijäsen+++
 
Rekisteröitynyt: 05.05.09
Sijainti: Outokumpu
Viestit: 439
Perusasetus

Lainaus:
Alkuperäinen kirjoittaja santikko Näytä viesti
...idea oli, että vedettäis kiukaasta hormi välikaton läpi vintille, jossa se liitettäisiin muurattuun hormiin. ...eli hormia menee joku about 2m, josta se liitettäisiin muurattuun. mitä määräyksiä tuolle putkelle on?
Yläpohjassa ei pidä mennä tekemään minkäänlaisia lliitoksia hormiin. Termisestä rasituksesta yläpohjan kohdalta murtuneet piiput on varmaan yksi yleisimmistä tulipalon aiheuttajista, siihen riittää jo muutaman millin halkeama.

Peltikuorinen eristetty kevytpiippu maksaa noin 500€ + juuripellitys katolle. läpiviennet palaviin rakenteisiin 100mm villalla ympäriinsä.

Jos saat liitettyä entiseen muurattuun hormiin saunan sisäpuolella niin kaivele koko palomuuri esille lattiasta kattoon asti, tarvittavat turva-etäisyydet löytyvät kiukaan ohjeista. turva etäisyydet palavaan materiaaliin on yleensä 0,5m, sen voit laillisesti puolittaa mineriittilevyllä, yksi kerros mineriittiä + n.20mm ilmaväli puolittaa vaaditun turvaetäisyyden.

Jos käytät vanhaa hormia voit laittaa sulkupellin myös kiukaan liitosputkeen niin ei tarvitse piikata saneerauspellille reikää

__________________
Analoginen sankari, digitaalisessa maailmassa.

rakennuspiirustus.fi/

<-ISORY->
Vastaa lainaten
Vastaus


Käyttäjiä lukemassa tätä viestiketjua: 1 (0 jäsentä and 1 vierasta)
 
Työkalut Etsi tästä viestiketjusta
Etsi tästä viestiketjusta:

Tarkennettu haku
Näkymä

Pikalinkit


Sivu luotu: 04:18 (GMT +2).