Lainaus:
Alkuperäinen kirjoittaja astalo Näytä viesti
Nyt on päästy jo ruuvaamaan. Vaunu sai katolleen ylempänä linkitetyn 285w paneelin ja säätimenä myös yllämainittu epever mppt. Paneeli on asennettu vaaka-tasoon vaunun katolle, mikä ei tietenkään ole mikään optimi. Mutta tänään hyvässä klo 16 auringon paisteessa akuille päätyi n. 170w tehoa.

Ja kun näitä ruvettiin laittamaan niin kärrysaunakin sai omansa. Tuon 285w paneelin lisäksi electro torista 50w paneeli joka kiinnitettiin saunan seinään. Ruokkii siitä 60ah akkua jolla syötetään saunan Led valoja ja ladataan retkisuihkua. Tällä paneelilla on kiinan halpis mppt säätimenä.
Tehoa pystyy kunnolla mittaamaan tai katsomaan säätimestä kun on tarpeeksi kuormitusta. Itsellä lähestulkoon vaaka-asento ollut yllättävän hyvä ja kyse enempi minkälaisista suunnista varjot tulee.

Vesivaraaja on itsellä pelannut niin hyvin, ettei uusia parannuksia ole ihan lähiviikkoina tullut, mutta sain paremman kellon, jonka ehkä kytken kun jaksan. Seuraavaksi huvittaisi kytkeä saunan lattialämmitys systeemiin.

Vastaa lainaten
  #2  
Vanha 22.07.2019, 09:37
astalo astalo ei ole kirjautuneena
Aktiivijäsen+++
 
Rekisteröitynyt: 20.02.12
Sijainti: Kajaani
Viestit: 417
Perusasetus

Sen verran hyvin oli akuissa vajausta että kaikki otettiin talteen mitä paneelilla tuli. Kuorman lisääminen ei vaikuttanut paneelilla tulevaan tehoon. Varjottomalla pihalla tuli eiliset testit suoritettua. Pääasia olisi että akut tulisi täyteen aina kun vaunu seisoo. Jos pitkiä reissuja lähtee tekemään voi ottaa agregaatin matkaan.
Vastaa lainaten
  #3  
Vanha 02.09.2019, 11:07
astalo astalo ei ole kirjautuneena
Aktiivijäsen+++
 
Rekisteröitynyt: 20.02.12
Sijainti: Kajaani
Viestit: 417
Perusasetus

Ensimmäinen testiviikonloppu takana. Virran loppumisesta ei ollut pelkoa. Kelit oli toki erinomaiset ja akut täyttyivät nopsaan heti aamupäivästä. Kulutuskaan ei toki ollut täyttä kun lämmitystä tai oikeammin sen puhallusta ei tarvinnut.
Vastaa lainaten
  #4  
Vanha 02.09.2019, 17:49
tekniikkamies tekniikkamies on kirjautuneena
Arvostettu jäsen
 
Rekisteröitynyt: 23.11.11
Sijainti: Päijät-Häme
Viestit: 3.019
Perusasetus

Lainaus:
Alkuperäinen kirjoittaja astalo Näytä viesti
Ensimmäinen testiviikonloppu takana. Virran loppumisesta ei ollut pelkoa. Kelit oli toki erinomaiset ja akut täyttyivät nopsaan heti aamupäivästä. Kulutuskaan ei toki ollut täyttä kun lämmitystä tai oikeammin sen puhallusta ei tarvinnut.
Syksyä kohti muuttunut se, että akkuja nyt jotain 800 ampeerituntia ja hankin pari Monbat 220c akkua Puuilosta. Kaikki paneelit ei ole asennettu.

Tänä vuonna tulee katsottua mihin saakka systeemistä on iloa, laitettua se huilaa kevättalveen ja sitten laajentamista.

Uusia älynväläyksiä on, että ilmalämpöpumpussa hyvät ajastusmahdollisuudet, jolla kulutusta saa siirrettyä valoisaan aikaan. Näin voi tehdä jos muu kuin yöpymiseen käytetty rakennus.
Vastaa lainaten
  #5  
Vanha 16.09.2019, 09:38
tekniikkamies tekniikkamies on kirjautuneena
Arvostettu jäsen
 
Rekisteröitynyt: 23.11.11
Sijainti: Päijät-Häme
Viestit: 3.019
Perusasetus

Syyskuussa systeemi on muuttunut niin, että laitoin varaajaan menemään tuhannen watin vastukselle tasavirtaa kahdeksella paneelilla.

Akkuinvertterisysteemi on nyt erikseen.

Termostaatin kanssa tuli heti ongelmia ja se hajosi tasavirran kanssa kun testasin oliko nyt siinä vaiheessa 3 paneelia. Liekö kärjet hitsautuneet kun kuului hetken aikaa sihisevä ääni.

Aion tutkia tasavirtatouhun vielä kenties 16 paneelilla niin, että kaksi 8 paneelin paneelistoa rinnan. Tähän saakka jännite on noussut vastuksella n. 270 volttiin kovimmillaan kun aurinko on paistanut kunnolla.

Syksy on ollut aurinkosähkön suhteen paljon kevättä ankeampaa aikaa.

Piti hakea jytkeämpi akkulaturi siltä varalta jos jännite laskee off grid systeemissä liian pieneksi. 25 ampeerin CTEK oli turhan kovilla jo yhden 220 agm akun latauksessa uutena. Sen tilalle tuli Telwin Dynamic 420, josko sillä saisi akkuja latailtua tarvittaessa.

Tämä touhu olisi paljon kustannustehokkaampaa jos jollakulla on hyvä aurinkoinen paikka laittaa kerralla iso määrä paneeleita parhaaseen suuntaan. Olen toistaiseksi eri mieltä kun muualla suositellaan systeemin mitoitusta pohjakulutuksen mukaan. Ylimitoitetulla paneelistolla olisi helpompi tehdä hyvä systeemi. Paneelit rupeaa olemaan 100 euron kieppeillä. Sata paneelia olisi 10 000 euroa.
Vastaa lainaten
  #6  
Vanha 16.09.2019, 10:57
riude riude ei ole kirjautuneena
Konkari+++
 
Rekisteröitynyt: 16.04.06
Sijainti: SLN, .
Viestit: 933
Perusasetus

Termarin kärjet ei tosiaan varmaan tykkää katkoa tasavirtaa, ainakaan isoa. Kannattaisi laittaa termostaatti ohjaamaan kunnon kontaktoria, jonka kärkien kautta menisi kuorma.
Vastaa lainaten
  #7  
Vanha 20.09.2019, 00:05
BJ-40/76 BJ-40/76 ei ole kirjautuneena
Legenda
 
Rekisteröitynyt: 11.05.09
Sijainti: Oulu
Viestit: 5.055
Perusasetus

Tasavirran katkaiseminen vaatii suuruusluokkaa n. 10x enemmän...


Lainaus:
Alkuperäinen kirjoittaja tekniikkamies Näytä viesti
Syyskuussa systeemi on muuttunut niin, että laitoin varaajaan menemään tuhannen watin vastukselle tasavirtaa kahdeksella paneelilla.

Akkuinvertterisysteemi on nyt erikseen.

Termostaatin kanssa tuli heti ongelmia ja se hajosi tasavirran kanssa kun testasin oliko nyt siinä vaiheessa 3 paneelia. Liekö kärjet hitsautuneet kun kuului hetken aikaa sihisevä ääni.

Aion tutkia tasavirtatouhun vielä kenties 16 paneelilla niin, että kaksi 8 paneelin paneelistoa rinnan. Tähän saakka jännite on noussut vastuksella n. 270 volttiin kovimmillaan kun aurinko on paistanut kunnolla.

Syksy on ollut aurinkosähkön suhteen paljon kevättä ankeampaa aikaa.

Piti hakea jytkeämpi akkulaturi siltä varalta jos jännite laskee off grid systeemissä liian pieneksi. 25 ampeerin CTEK oli turhan kovilla jo yhden 220 agm akun latauksessa uutena. Sen tilalle tuli Telwin Dynamic 420, josko sillä saisi akkuja latailtua tarvittaessa.

Tämä touhu olisi paljon kustannustehokkaampaa jos jollakulla on hyvä aurinkoinen paikka laittaa kerralla iso määrä paneeleita parhaaseen suuntaan. Olen toistaiseksi eri mieltä kun muualla suositellaan systeemin mitoitusta pohjakulutuksen mukaan. Ylimitoitetulla paneelistolla olisi helpompi tehdä hyvä systeemi. Paneelit rupeaa olemaan 100 euron kieppeillä. Sata paneelia olisi 10 000 euroa.
Siis vaihtovirrassa on virran voimakkuuden nollakohtia 100 kertaa sekunnissa
ja silloin kun kytkee koskettimen auki, niin ei kipinöi ainakaan paljoa.

Tuossa tasavirrassa; virta on aina tuo ns. nimellinen, ja valokaari koskettimien välillä palaa hamaan tulevaisuuteen, jos irtikytkentä nopeus ja ilmaväli ei ole tarpeeksi suuret.

Jo kohtuu pienillä tehoilla (muutama/kymmenen/kymmeniä kw..) pitää satsata noihin katkaisijoihin yllättävän paljon... taikka sitten järjestää tuo irtikytkentä oikosulun kautta, toki vaatii sulakkeiden vaihdon.....
Vastaa lainaten
  #8  
Vanha 20.09.2019, 19:23
tekniikkamies tekniikkamies on kirjautuneena
Arvostettu jäsen
 
Rekisteröitynyt: 23.11.11
Sijainti: Päijät-Häme
Viestit: 3.019
Perusasetus

Lainaus:
Alkuperäinen kirjoittaja BJ-40/76 Näytä viesti
Siis vaihtovirrassa on virran voimakkuuden nollakohtia 100 kertaa sekunnissa
ja silloin kun kytkee koskettimen auki, niin ei kipinöi ainakaan paljoa.

Tuossa tasavirrassa; virta on aina tuo ns. nimellinen, ja valokaari koskettimien välillä palaa hamaan tulevaisuuteen, jos irtikytkentä nopeus ja ilmaväli ei ole tarpeeksi suuret.

Jo kohtuu pienillä tehoilla (muutama/kymmenen/kymmeniä kw..) pitää satsata noihin katkaisijoihin yllättävän paljon... taikka sitten järjestää tuo irtikytkentä oikosulun kautta, toki vaatii sulakkeiden vaihdon.....
Tämä tieto olisi ollut kätevä ajoissa!

Termostaattiharmi synnytti kuitenkin oivalluksia. Otin varaajan päällä olevan pellin pois ja keskeltä hiukan eristettä. Laitoin siihen koemielessä kaminapuhaltimen. Varaajahuone saunan pukuhuone ja meinasin, että lämmön saa kuumenemisnäkökulmasta hallintaan jos keksin hyvän konstin siirtää sitä ylhäältä vaikka huoneen lämmittämiseen. Sinnehän voisi laittaa kupariputkea ja lämmön siirto vaikka rosterirakeilla peittämällä säiliön pinnasta.

Toinen juttu tullut myös mieleen - jos tätä tasavirtaa ammentaa MPPT säätimellä muuallekin, ei varaajapaneeliston ylimitoitus haittaa. Tänään pönttö on aika lämmin ja kytketty oli 17 paneelia. Verkkoinvertterit tykkäisi korkeasta tasavirrasta.

Erittäin mainiota ettei pakko olla akkuja, mutta akkusysteemikin pelasi ihan ok aiemmin tänä vuonna.
Vastaa lainaten
Vastaus


Käyttäjiä lukemassa tätä viestiketjua: 1 (0 jäsentä and 1 vierasta)
 
Työkalut Etsi tästä viestiketjusta
Etsi tästä viestiketjusta:

Tarkennettu haku
Näkymä

Pikalinkit

Samanlaisia viestiketjuja
Viestiketju Aloittaja Foorumi Vastauksia Viimeisin viesti
Myydään Lämminvesivaraaja olenko minäkö O/M/V Muut 0 04.10.2014 20:02
Myydään / Vaihdetaan Lämminvesivaraaja vepele O/M/V Muut 0 07.09.2013 19:26
Ostettu Lämminvesivaraaja lepa77 O/M/V Muut 1 24.06.2013 16:55
Myydään lämminvesivaraaja o'boy O/M/V Muut 1 14.09.2012 16:18
Myyty Lämminvesivaraaja. 454SS O/M/V Muut 5 25.09.2010 14:32


Sivu luotu: 12:03 (GMT +2).