VikavirtasuojakytkinJos sähköt ton mukaisia niin VVSK kyllä laukaisee k.o nollaviasta. Eli jos yksikään VVSK:n jälkeisistä suojista ei pysy päällä niin kyseessä on nollavika tai nollat on sekaisin eli nolla pääsee kiertään VVSK:n. http://www.sahkoala.fi/ajankohtaista/vikavirtasuojaus/ http://www.stek.fi/sahkon_kaytto_kot...ikavirtasuoja/ Vanhemmissa asennuksissa ilman VVSK:ta nollavika tappaa samantien herkemmän elektroniikan ja niiden powerit. ps. Generaattori puolella yleisesti käytössä aseteltava vaihevahti jännitteen/ajan suhteen joka ehtona pääkontaktoripiirissä sähkön jakeluun. Tämä on myös yksi vaihtoehto verkon ja toimilaitteiden suojaamiseen.
Viimeksi muokannut H_Nietu : 20.11.2013 21:11 |
|
#2
|
|||
|
|||
|
Lainaus:
Mietin vaan sitä tässä, että nollaviassa nolla "kelluu", mutta ainakin 1~ virtapiireissä virrat palaa samaa reittiä kuten ennen vikaa. Summavirta on siis edelleen nolla ( no jotain vuotovirtaa menee aina) ja vvsk pysyy päällä. Vvsk ei tiedä mitään edeltävän verkon asioista, se mittaa vain sen läpi menevän virran summaa. Niin ja kun pohtii 3~ piiriä, niin siinä vaan jännitteet menee sekaisin kun nolla kelluu, mutta virta se jolkottelee vvsk:na kautta nollasummapelinä. Oonkohan mä nyt ihan sekaisin...(?) Mutta generaattorin vaihevahti voisi tosiaan olla mainio laite. Harvalla tuollainen lienee kotona
__________________
Katse tulevaisuuteen, siellä ne uudet hankaluudet ovat. |
|
#3
|
|||
|
|||
|
Lainaus:
En tosiaan ole koskaan päässyt testaamaan tota VVSK:ta ns. syöttävän valtakunnanverkon nollavikatilanteessa. Mutta ainakin toi suojaa ns. henkilövahingot jos virtojen summa eroaa liikaa. Jos tossa nollavikatilanteessa on vähankin epäsymmetrin kuorma niin summien pitäisi "kai" erota vaiheiden ja nollan välillä. Tosta en nyt ole ihan varma. Vai kompensoituuko se jännitten nousuna ja laskuna vaiheen ja nollan välillä jos teho on vakio(P=IU)????? Ja mikä toi ero on 3/1 vaiheisessa suojauksessa eli kumpi sen huomaa k.o tilanteessa paremmin, vai huomaako kumpikaan? Jos joku oikesti tietää niin kertokoon. ps. Generaattorilla syötettävassä piirissä(normaalista maapotentiaalista kelluva laite) olen törmännyt nollavikaan vaihevahdin jälkeen (käyttönottotilanne) jolloin kaikki elektroniikkaa sisältävät muuntajat jotka olivat maadoitettuja laitteen runkoon paloivat k.o vian jälkeen. Tosin nämä piirit eivät olleet vikavirta suojattuja. Vehkeiden piti olla koeajettuja "käännä avaimesta laitteita". Tämä johtui siitä että laitevalmistajalla oli jäänyt vetämättä yksi jumpperi liittimillä josta syötetään laitteita jotka roikkuvat heidän perässä(jumppi oli kuvissa ja johdotuslistoissa). Eli laite toimi heidän koeajossa tehtaalla oikein muttei syöttävänä laittena siinä paikassa mihin se oli tilattu, eli vahingot meni laitevalmistajan piikkiin. Viimeksi muokannut H_Nietu : 20.11.2013 22:32 |
![]() |
| Käyttäjiä lukemassa tätä viestiketjua: 1 (0 jäsentä and 1 vierasta) | |
| Työkalut | Etsi tästä viestiketjusta |
| Näkymä | |
|
Samanlaisia viestiketjuja
|
||||
| Viestiketju | Aloittaja | Foorumi | Vastauksia | Viimeisin viesti |
| Sähköt | -MAZA- | Tekniikka & Jutustelu | 3 | 16.04.2011 17:18 |
| no, tuliko vammoja uutena vuotena? | junnu78 | Chit-Chat | 27 | 02.01.2007 18:09 |
| Sähköt Män! | KuningasHytti | Chit-Chat | 8 | 29.10.2006 10:18 |
| Onko raiskattu vai tuliko hyvä... | Vesa | Yleiset | 3 | 29.08.2003 22:37 |
| Pakkaset palasivat | Lars | Rakas Päiväkirja | 0 | 09.01.2003 20:52 |