Perusasetus

PEN-johdin eli yhdistetty suojamaa ja nolla tulevat kiinteistön liittymispisteeseen ja pääkeskukselle sähköverkkoyhtiön verkosta. Siitä eteenpäin käytetään TN-S- järjestelmää eli tarvitaan 5-johtiminen kaapeli, jossa suojamaa ja nolla ovat erillisiä johtimia.

Joskus aiemmin rakennusten välillä sai käyttää 4-johtimisia kaapeleita, ja ilmeisesti vieläkin kunhan rakennusten välillä ei ole tietoliikennejohtoja joihin voisi siirtyä harhavirtoja. 5-johtimisen kanssa ei tule ongelmaa jatkossa.