![]() Sähkötietäjiä palstalla? Lattialämmitys asiaa.Moroon. Eli semmonen ongelma pukuhuoneessa lattia lämmityksen kanssa että kun laittaa lämmityksen päälle niin ei lattia lämpee. Rupee mukamas lämmittämään siinä vaiheessa kun lämpöä n.40 astetta lattiassa. Eikä kyllä siitä huolimatta lämpee. Eli voisiko olla termari sökö? Mittailin kerran yleis mittarilla että vastuksen kyllä pitäis olla kunnossa kun jotain lukemia tuli. millaisia lukemia yleensä pitäis olla lämmitys kaapelissa?
|
#2
|
||||
|
||||
![]()
Vaikuttaa kovasti termarivialta...
|
#3
|
||||
|
||||
![]()
riippuu vähän tehosta mutta sanotaan jos on 10ohm-60ohm niin pitäs olla kaapeli kunnossa. uutta termostaattia vaan. eipä nuita termareita kannata ees rueta korjaileen. ja jos et saa vanhaa anturia putkesta pois niin kannattaa ottaa samanlainen termari kun vanha on-->jos vika säilyy niin anturi latiassa on sökönä. toivo että sulla menee anturi putkessa niin saa uuden tilalle
![]() |
#4
|
||||
|
||||
![]()
Vastus riippuu tehosta tai siis tarkemmin toisin päin...
Teho on yleensä n. 100w/m2 Kun tiedät lämmitetyn alan niin laske teho. Pääset ohmeissa lähelle kun jaat 52900/teho=Ohmit Eli vaikka 4 neliön huone, 400w. 52900/400= n.130 ohmia Mutta kyllä termostaatti yleensä pettää ennen kaapelia.
__________________
Lukekaa ne ohjeet K.T 10/06 |
#5
|
||||
|
||||
![]() Lainaus:
![]() Toisinsanoen jos ei näytä nollaa tai ääretöntä nii todennäkösesti on kaapeli kunnossa |
#6
|
||||
|
||||
![]()
Joo, kattelin kanssa, että aika muikeita kaapeleita teilläpäin kun 10 ohmia löytyy
![]()
__________________
Lukekaa ne ohjeet K.T 10/06 |
#7
|
|||
|
|||
![]()
irrotitko johdot eka termostaatista ?
ota termari välistä pois ja laitat suoraan sähkön kaapelille, pitäs lämmetä jos ehjä |
#8
|
||||
|
||||
![]() Toivottavasti auttaa
Termarilta tai (sensorilta) vaikuttais. Jos muistuu yhtälöt mieleen niin vastuksen vois tietysti laskeakin.
P= U x I P = Teho(wattia) U = Jännite(volttia) I = Virta(ampeeria) Käännetään ympäri kun tiedetään jännite ja teho: I = P / U -> esim. 1500W / 230V = 6.52A Otetaan mukaan OHMIn laki: U = I x R ja käännetään taas... R =Resistanssi(ohmia) R = U / I -> 230V / 6.52A = 35,27 Elikkä 1500Watin lämmitysvastuksen resistanssi pitäisi olla n. 35 Ohmia että on kunnossa. Jos heittää paljon ja etenkin suuremmaks se on sit sönder eli kaput.
__________________
Live for something or die for nothing. |
#9
|
||||
|
||||
![]()
Silloin kun mittasin kaapelin niin se tais olla n.90 ohm.En ottanut kylläkään johtoja irti. Pitää mitata johdot irtaallaan.
Pitääkin kokeilla toisella termarilla kun saunaan eri lämmityspiiri. samanlainen termari. Eli jos sillä toimii niin silloinhan se pitäis vika olla termarissa? Pystyykös anturia mittaamaan mitenkään et onko se ehjä? Joo munhan pitäis näistä tietää jotain kun kävin amiksessa tietotekniikan peruskoulun. Samassa oli sähkötekniikkaa. jotenkuten muistaa ton PUI kaavan. Tehohan riippuu tietysti kaapelista. Eikös ne yleensä ole tietyn kokoisia n. neliö määrälle. Esim 1000w 5-10 m2 Viimeksi muokannut Ooppeli : 12.02.2009 00:13 |
#10
|
||||
|
||||
![]() Lainaus:
![]() Toivattavasti ymmärsit tätä sekasikiöö ![]() |
#11
|
||||
|
||||
![]()
no pitää huomenna yrittää kokeilla jos siitä sais vian selville.
kiitoksia tähän astisista vastauksista. |
#12
|
||||
|
||||
![]()
Joo Mittailin tossa termaria niin kaapelin vastus on n 90 ohm ja saunan kaapelissa n 70 ohm
ja onnekseni sensori oli putkessa niin sen sai ylös helposti. Ja sensoria mittailin niin pitäis toimii kun näytti n 10 kohm ja ja lämmitin sitä kädessä niin vastus rupes heti tippumaan. Saunan sensori näytti n 11 kohm ja saunassa onkin lattia lämmin. Eli sensorit pitäis olla kunnossa. Ja samoiten kaapeli. Eli seuraavaks pitää hommata uusi termari. |
#13
|
||||
|
||||
![]()
Vika selvis.
Vika ei ollut kaapelissa ei anturissa eikä termarissa. Hieman käyttäjän vikaa ja harhaan johtava asteikko termarissa. Eli olin uutta termaria lähdössä ostaamaan mutta ajattelin viel hieman mitttailla. Siloin kun rele napsahti päälle et käy lämmittämään niin toimii kun mittasin et jännite menee kuitenkin lämmityskaapelille ja katkeaa kun rele sammuu. No eikun paketti kasaan kokeilemaan. Vertailun vuoksi tutkin tarkemmin myös saunan termaria. Päällisin puolin samanlainen MUTTA säätövastus erilainen ja muutama diodi oli erilainen. Säädin saunan termarin säätörullan 20 asteen kohdalle ja otin säätörulllan irti ja laitoin sen sit puku huoneen termariin. Yllätys että sehän näytti n 40 astetta. Nyt ollut lattia lämmitys päällä yli 24h niin lattiahan onkin lämmin. Laitoin säätimen näyttämään 50 astetta. Eli siis olis pitänyt paljon pitempään odottaa ja suuremmalla lämpöasteilla lämmittää. Tiedä sitten onko tota termaria korjattu tai jotain. EIKÄ tietenkään käynyt mielessä soittaa edelliselle omistajalle ja kysyä asiasta. Eli tyhmästä päästä kärsii koko ruumis x) |
![]() |
Käyttäjiä lukemassa tätä viestiketjua: 1 (0 jäsentä and 1 vierasta) | |
|
![]() |
||||
Viestiketju | Aloittaja | Foorumi | Vastauksia | Viimeisin viesti |
Palokuntalaisia palstalla??? | Käyttäjä | Chit-Chat | 114 | 16.02.2025 14:10 |
ongelmia palstalla? | vepele | Ongelmia palstalla? Kysyttävää ylläpidolta? | 1 | 16.11.2008 21:56 |
Myydään LAttialämmitys putkea, wrisbo 240m | Heikki L | O/M/V Muut | 0 | 29.07.2008 15:12 |
Perämoottoritietäjiä palstalla ? | Heguli | Chit-Chat | 12 | 13.05.2007 17:54 |
palstalla cnc-koneistajaa? | Jeeper | Chit-Chat | 2 | 29.11.2006 17:54 |