Lainaus:
Alkuperäinen kirjoittaja 33SD Näytä viesti
Tässähän täytyy tietää myös oikosulkuvirta, jotta NYKYmääräysten mukaiset poiskytkentäajat toteutuu.
Maalla on yleensä huonot virrat jos syöttölinjat on vanhoja.

Et varmaankaan aio kytkeä uutta keskusta itse koska tämmöisiä täällä kyselet.
Eli yhteys siihen urakoitsijaan joka on tulossa tekemään luvanvaraiset työt.
Hän mittaa oikosulkuvirran talon keskukselta ja laskee tarvittavan kaapelin poikkipinnan.
Alumiinikaapelit on edullisempia mutta tarvittavat poikkipinnat suurempia kuin kuparilla.
Ja jos arvaamaan pitää ryhtyä niin vähintään 35mm2 alumiinia joudut laittamaan.
Oikosulkuvirran tulee olla riittävä jotta suojaus toimisi. Tässä tapauksessa taitaa 5s olla vaatimus kun liikutaan kiinteän asennuksen puolella. Tarvittava virta jää tuolloin varsin pieneksi. Mutta jos tilannetta tulkitaan 0,4s laukaisuajan kanssa voi olla hankalaa saada tuota täyttymään jos syöttävän keskuksen navoissa ollaan jo lähellä rajoja eli 25A:lle luokkaa 200A.

Mutta sähkömies oikosulkuvirtamittarin ja laskupään kanssa paikalle niin saat oikeanlaisen lopputuloksen