130m pitkän 5x6 mm2 kuparisen maakaapelin jännitehäviö olisi 1,4% 5kW teholla. 5kW kolmivaiheteho vastaisi vaihevirtana 7,2A.

Jos taas meinaa hitsailla 1-vaihehitsikoneella ja virtaa menisi 16A, niin silloin jännitehäviöksi tulee 13,4% eli homma ei toimi.

130m pitkän 16mm2 alumiinikaapelin jännitehäviö olisi 0,9%. Virrat samat kuin yllä. 1-.vaiheinen hitsuutus tällä kaapelilla tuottaa jännitehäviöksi 4%.

Siitä sitten valitsemaan. 😄