Perusasetus

Homma ei ole niin yksinkertainen...


Kannttaa ottaa suosiolla yhteys sähköurakoitsijaan, ja antaa hänen tehdä suunnitelma, kun jokatapauksessa joudut ottamaan urakoitsijan.

Ihan uteliasuutta: kuinka kaukana muuntaja on? syöttääkö tuo muuntaja kuinka montaa taloa ja maatilaa tms. Sulla 35A pääsulakkeet, yleensähän ne on 25A, onko jotain suurta kulutusta?

Jos verstaalle ei tule muutoksia sähköasennuksiin, niin asian osaava urakoitsija voi käydä mittaamassa nykyisestä ilmajohtoasennuksesta oikosulkuvirran (käytännössä impedanssin, helpompi laskea) verstaan ryhmäjohtojen päistä JA keskuksen pääkytkimeltä:
Tästä saadaan laskettua verstaan osuus, ja:

Saat/ urakoitsija saa sähkölaitokselta tiedon tulevan kaapelin oikosulkuvirrasta liittymäpisteellä, joka taitaa olla keskus? (en muista/tiedä, onko se pääsulake, mittari vai pääkytkin, ei käytännössä mitään merkitystä, JOS pääsulakkeet keskuksessa)
Varmista kysymällä, että mikä on k.o oikosulkuvirran "ilmoitus/laskemispiste".

Nuo impedanssit lasketaan yhteen, ja kun oikosulkuvirtavaatimuksesta saadaan laskemalla impedanssi, niin noiden erotuksesta saadaan maakaapelin max. impedanssi, joka taasen löytyy kaapelin valmistajan datasheetistä ilmoitettuna metriä/kilometriä tms. kohti. (tulipa sepostettua, kuulostaa hankalalta, mutta käytännössä helppo homma kun osaa, laskemiseen menee kännykällä vajaa minuutti)


Ja tuo talon/verstaan kaapelin oikoskulkuvirran vaatimus ei ole yleensä ongelma, vaan siitä verstaan keskukselta lähtevät ryhmäjohdot; ja niiden oikosulkuvirrat.

Siis jos kuvitellaan, että verstaan keskuksesta lähtee 16A hitaalla automaatilla suojattu pistorasialle menevä 3x2,5s kaapeli, jonka pituus on vaikka 25 metriä, niin tuo on MYÖS se, minkä mukaan verstaan liittymisjohto talon pääkeskukselle pitää mitoittaa/tarkistaa että oikoskulkuvirta pistorasialla on riittävä.
-> yleensä tuon ylläolevan mukaan tuo pistorasian oikosulkuvirran vaatimus on se, mikä määrää tuon syöttö/maakaapelin.


Minkälaiset liittimet verstaan päässä maakaapelille?
Jos käyttää alumiinistä kaapelia, ja verstas kylmä/kostea, niin kannattaa miettiä hetki, että kannattaako laittaa siirtymäliitin maakaapelin alumiinijohtimen ja pääkytkimen liittimen väliin, jos liittimen hyväksynnöistä/tyypistä ei ole varmaa tietoa. (monesti lukee esim. Al 16-50 Cu 6-50, kuparikiskoon/liittimeen alumiiniä ei kannata liittää, jos ei tiedä mitä tekee, varsinkin kosteassa)

Jos tuo oikoskulkuvirta on pikkasen liian pieni, niin on olemassa joitakin "jippoja", joilla saadaan täyttämään lain kirjain täytettyä, mutta kun tehdään uutta, niin kannattaa tehdä kunnolla, kaikki toimi/kestääi paremmin: yleensä alijännite on esim. kompuralle paljon vaarallisempaa, kuin ylijännite


p.s Jos suinkin mahdollista, laitata sinne tienalituskaivantoon vähintää yksi 110mm putki varalta, pienempikin on monesti riittävä.

Joskus voi alkaa haluttaa jotain lisää, esim. vesijohtoa taikka data-/puhelin-/ohjaus-/hälytyskaapelia....
Jos sähkölaitos perustelee kieltoa k.o putkelle esim routimisen lisääntymisellä, niin laita lämpökanaali, ja tulppaa putket uretaanilla, sama toimii 110mm alitusputkeenkin, jos hyvän haluaa, niin pitää tulpata 1-komponentti uretaanilla (rautakaupan 5 euron "pillivaahto") puolen metrin välein, pari-kolme kertaa... ja aina päivä odottaa, että kovettuu. 2-komponentti uretaanilla saadaan vaikka koko putki täyteen kerralla, mutta ärsyttävää porata auki. (Ainaki PVC- putki kehittää aukiporatessa staattista sähköä, tappaa varmaan herkästi esim. hiilettömän akkuporakoneen, iskee nimittäin niin, että meinaa mennä kontalleen koirankettinki poranterän varren päällä, ja toinen pää kenkien alla toinen maahan upotetun rautakangin ympäri käärittynä auttoi.
Tuota "Pillivaahdon-" suihkutusputkea voi jatkaa ainakin reilu 2 metriä pitkäksi, mutta vaahto ei tahdo kovettua oikein, vaikka on kostutetetut paikat....

Viimeksi muokannut BJ-40/76 : 02.05.2018 21:48