Ihan yleisellä tasolla... jos yhtään epäilyttää, jätä tekemättä.


Lainaus:
Alkuperäinen kirjoittaja osilpi Näytä viesti
Tilanne:

Varavoiman syöttöpistoke on 400V. Kiinteistössä kaikki ko pistokkeen takana oleva laitteet ovat kuitenkin 220V.
Tilattiin kyllä 220V-syöttöpistokkeella, mutta sähkömies syystä tai toisesta asensi 400V-syöttöpistokkeen, koska se oli hänen mielestä parempi ratkaisu.

Olemassa oleva generaattori on 220V ja riittää helposti ko pistokkeen takana oleville laitteille.

Sain sähkäriltä ohjeen, että "tee muunnospiuha", ja se on nyt tehty. Sähkärin mukaan tämä piuha on ok.

Oletteko samaa mieltä vai nouseeko savu, kun tämän kytkee?
Yhteenvetona vielä tuohon aloitustopiikkiin:

230/400v sähkökin tappaa... ja ei välttämättä heti/ eikä "asentajaa", Tappava tilanne voi tulla vasta lapsenlapsille vuosikymmenten kuluttua!
Siis joku on skidinä nähnyt, että: """Pappa käytti tuota adapteria tms. silloin 2018, kun isä oli sinun ikäinen, ja jäätelö pysyi jäässä..."""

Jos teette sähkötöitä itse esim. vaihdatte jatkojohtoon pistotulpan, niin huomioikaa, että:

-Suojamaajohdin (PE) on "aina" keltavihteäraidallinen.
-Nollajohdin (N) on "aina" vaalean sininen.
-Vaihe/vaiheet voivat olla esim. harmaa, musta tai ruskea.
-Ja kun teet jotain korjauksia, niin tarkista MITTAAMALLA tms. että tuli oikein, ennen kuin otat käyttöön. Ja kun olet tarkistanut esim. jatkojohdon, se tarkoittaa sitä, että sitä on turvallista käyttää; siis johdon toinen pää on kunnossa, samoin kuin johto itse. (siis ei yhtään teippiviritystä, murtumaa tms.)

Jos/kun korjaatte vanhaa johtoa (vaihdatte esim. pistokkeen):
-lyhentäjää johtoa niin paljon, että vedonpoiston/taivutussuojan tms. kohdalla olevat mahdolliset murtumat tulee katkaistua pois. (siis johto poikki n. 2-3 cm pistotulpasta tms.)
-kuorikaa kaapelia niin reilusti, että voitte katkaista normaali 1-vaiheisesta johdosta (schuko) vaihe- ja nollajohtimista noin 2-3 cm pois.
3-vaiheisessa (ns.voimavirta, yleensä punainen) lyhennetään vain vaihejohtimet.
"asuntovaunun töpselistä" EN-60309 standardin mukaisesta, siis ns. CEE-johdosta, missä molemmissa päissä CEE- pistorasia/pistoke, yleensä sininen, lyhennetään vain vaihejohdin. Siis ns "CEE" pistokkeissa ja pistorasioissa nolla ja vaihe on aina omalla paikallaan, pistoke sopii vain yhdessä asennossa rasiaan. Ja minun kokemuksen mukaan paljon "jämerämpi" kuin perinteinen schuko.
Linkki bilteman valikoimiin, siis vaikka on erikoinen ja "uusi", ei ole pahan hintaisia: 2,99-4,99 euroa pistorasia/pistotulppa.

Miksi johtimien pitää olla erimittaisia?

Siksi, että jos johtoa revitään irti pistotulpasta/pistorasiasta, niin vaihejohtimet irtoavat ensin liittimistä, vasta sen jälkeen suojamaadoitusjohdin. Itse olen nähnyt shukopistotulpan metallikuorisessa lämmittimessä, josta suojamaadoitusjohto oli irronnut ensin, sitten oli irronnut myös nollajohdin; lämmitin heitti toimimasta, mutta kun isäntä käänteli johtoa pistotulpassa, lämmitin alkoi toimia.
Lämmitin kuulemma oli iskenyt kipinää hitsauskoneeseen, jonka päällä oli, kun poltti sulakkeen-> siis irrallaan ollut suojamaadoitusjohdin sattui johtoa väännellessä vaihejohtimeen, ja metallikuoriseen lämmittimeen tuli 220v runkoon, josta se hitsauskoneen metallikuoren maadoituksen kautta poltti sulakkeen. Onneksi oli tuossa hitsauskoneen päällä, olisi voinut olla myös märällä betonilattialla, jolloin olisi "odottanut" 220v rungossa, että joku tulee siirtämään tms.

Tuossa "CEE" pistokkeissa/pistorasioissa ja 3-vaihepistorasioissa myös nollajohdin jätetään lyhentämättä, koska siinä ei ole vaihejännitettä normaalisti.

HUOM. ylläoleva koskee vain näitä "uusia", siis alle n.50v vanhoja asennuksia; siis 3-vaiheisessa pistorasiassa on 5 liitintä.
Noissa Wanhoissa asennuksissa, missä esim. 3-vaiheinen- "voimavirta-" pistoke on kulmikas 4- napainen "kahvipaketti-" mallinen, yleensä harmaa, johtimien värit, yleensä yksi on punainen, tarkoittaa eri tehtävää erilaisissa asennuksissa: Suosittelen, että näitä korjaa vain keskiverto sähköasentaja, taikka mieluummin parempi....
(Näissä asennuksissa on semmoinen erikoispiirre, että esim. 50 luvun hitsaus muuttaja voi "hitsautua" rungostaan kiinni kaukolämpöputkeen. Vaikka sulakkeet on 3x16a(?) niin yhdistetyssä nolla ja suojamaa johtimessa kulki yli 100 Amppeerin virta, joka aiheutti sen, että liittimet hitsautui yms.)