Lainaus:
Alkuperäinen kirjoittaja Säätäjä_setä Näytä viesti
Korjataan vähän ennen kuin poltat proput. Komivaihesysteemin tehon kaavaan kuuluu vielä neliöjuuri 3 eli noin 1,732.

25A x 400V x 3 / 1,732 = 17,3kW

Toinen ehkä helpommin ymmärrettävä lähestymistapa on vaihe tehojen kautta.

25A x 230V = 5750W x 3 = 17,25kW (pieni ero johtuu sqrt(3) tarkkuudesta)

Aikaisempi väite pitäisi paikkansa jos meillä olisi kolme erillistä 400V systeemiä. Kolmivaihe verkossa nämä eivät ole erillisiä, vaan kytketty toisiinsa 120 asteen vaihe-erolla.
Yllä puhutaan ns. resistiivisestä kuormasta, toki todella lähellä totuutta topiikin tapauksessa; (siis ei vaikuta juurikaan lopputulokseen)
esim. tuo 4 kW maalämpöpumppu, siinä on cos fii varmaan noin 0,85 (hihasta/arvaus)
Ja 4 kw -> 4kW/0,85 = 4,7 kVA, ja jaettuna 400 V ja tuolla neliöjuuri 3:
On virta 6,7A (kun puhutaan 25 amppeerin pääsulakkeista, niin ei suurta merkitystä tuolla Loisvirralla)

Tärkeimpiä on:

- Tasainen kuormitus, siis joka vaiheella yhtä paljon.
- missä (lämpötilassa) pääsulakkeet on?
- mikä tehokerroin (cos "fii") Koko vaihe kohtaisella kuormituksella on?
(Noilla vastuksilla olevilla lämmittimilla, hehku- ja halogeenilampuilla on käytännössä 1,0. Ilman kompensointia olevilla Loistevalaisimilla noin 0,5 täysillä työtä tekevillä 3-vaih moottoreilla noin suuruusluokkaa 0,8-0,9)
- Mitkä 25 A pääsulakkeet on (Hitaat kestää enemmän virtapiikkejä, taasen tuo ympäröivä lämpötila vaikuttaa, paras unohtaa tässä yhteydessä, kun ei ole esim. isoa hitsauskonetta taikka kompuraa, kun lämmitetään täysillä)

Jos pääsulakkeet on ulkona, esim. pihakeskuksessa pakkasessa, esim -20 C, niin kestää paljon paremmin, kuin siinä sisällä, uunin vieressä +30 C lämpötilassa.

Ja lähtökohtaisesti nuo pääsulakkeiden, esim 25 A tulppasulakkeen """normaalit palamis- käppyrät""" alkaa tuosta 25 Amppeerista:
Siis käytännössä: Huonolla tuurilla, kun sulake on lämpimässä/kuumassa paikassa, missä huono ilmankierto, niin 25 Amppeerin sulake voi palaa muutamassa? tunnissa? 25 amppeerin jatkuvalla virralla.

Ja taasen ; jos sulake -30 asteen pakkasessa, ja ilma pääsee kiertämään sulakekannen ympärillä, niin kestää Paljon enemmän.... kestää reilu 35 amppeeria päiviä, tai jopa kuukausia tms, yli 40 Ampperia ei ole harvinaisuus; siis että kestää päiviä -kuukausia. Arvaus: yli 50 amppeeria polttaa sulakkeen jossain vaiheessa, onko kyse minuuteista.... tunneista vai päivistä.... hyvä kysymys.

Ja vaikka siellä katossa olisi vanhoja loisteputki- valaisimia enemmälti, siis tuolla cos y 0,5, niin ei syytä huoleen, nuo cos y 1; siis resistiiviset (lämmitysvastukset) tasoittaa tilannetta.

Minulla ei ole nyt käsillä taulukoita tms.

-> Sähköpuolella 3x25A liittymä ei tarkoita, että siitä ei saa enempää.