Lainaus:
Alkuperäinen kirjoittaja JiiPee Näytä viesti
On, jos 3~ kuorma on teholtaan kolme kertaa yksivaiheisen verran ja kuorma on kytketty tähteen. Jos 3~ kuorma on kolmiossa, saadaan sama teho aikaan pienemmällä virralla, koska jännite on suurempi (400 volttia). Tässä siis nimenomaan tarkoitan verrata kahta saman antotehon moottoria, toinen kolmioon ja toinen tähteen kytkettynä.

Tallilla on 5.5kW ruuvikompressori, joka ajoittain räpsäisee L3:n 16A C-käyrän johdonsuojan auki. Moottorisuoja sitten katkaisee toiminnan ja näyttöön jää vikakoodi "vaihe puuttuu". Voi olla se L3:n johdonsuoja vähän herkempi kuin muut. Pitää kokeilla säätää tähtiaikaa vähän lisää tai siirtää kompressori eri ryhmässä olevan pistorasian luokse.
Ei se nyt teho tyhjästä synny pyöri se kone kolmiossa tai tähdessä.