Verkkosähkö kontaktorin kestävyyttä voi parantaa kytkemällä sarjaan


Lainaus:
Alkuperäinen kirjoittaja HJ60_Jussi Näytä viesti
Juurikin näin ja katko kytkimellä poikki kun kaikki vesi alkaa olla liian kuumaa. Ei oikein taho löytyä järkevää termostaatti systeemiä kun jännite nousee reilusti yli 200Vdc ja virtaakin on riittävästi. AC kontaktorit ei kyllä kestä näissä hommissa kun sitä 0V kohtaa ei ole olemassa.
Normaalissa kontaktorissa, missä on 3 taikka 4 sulkeutuvaa kosketinta, tasavirran katkaisua voi parantaa kytkemällä kaikki kontaktorin sulkeutuvat koskettimet sarjaan, (siis että sama tasavirta kulkee jokaisen koskettimen kautta), silloin tuo ilmaväli on 3-4 kertaa isompi, kuin yhdellä koskettimella, ja valokaari ei jää niin helposti palamaan.

Toki oikea tasavirralle tarkoitettu katkaisija/kytkin on se oikea tapa.