Näytä yksittäinen viesti
  #36  
Vanha 22.11.2018, 23:01
RIPAX RIPAX ei ole kirjautuneena
Veteraani+++
 
Rekisteröitynyt: 24.04.09
Sijainti: vihti
Viestit: 2.225
Perusasetus

Lainaus:
Alkuperäinen kirjoittaja Catrik Näytä viesti
Se, että ei tiedä onko eroa ei tarkoita että eroa ei olisi. Pitäisi nähdä jonkun standardin mukaiset vaatimukset että mitä vesi- ja paineilmavaroventtiileille asetetaan.

Ei sillä ettenkö arvelisi sen vääränkin venttiilin toimivan harrastuskäytössä mutta itselläni on lähtökohtaisena tapana tietää eikä arvella mitä teen, varsinkin kun turvallisuudesta puhutaan.

Voisi hyvinkin olla että saman kokoinen vesiventtiili virtaa ilmaa paljon vähemmän kuin ilmaventtiili, veden kanssahan riittää pieni ruikaus ja paine putoaa.
Näinpä,luulo ei oo tiedon väärti. Noita varoja voi laittaa vaikka kaksin kappalein,jossain erikois vehkeissä noita varojakin testataan määräajoin. Säiliön tilavuudella ei oo merkitystä varon tuottoa mitoitettaessa,vaan kompuran tuotolla. Varo voi ajan ollen juuttua kiinni,jolloin laukasu paine on jotain muuta ku pitäis. Varo venttiili on syytä olla paineilma käyttöön tarkoitettu ainakin siitä syystä että ilman mukana tulee aina hitusen öljyä,sitä ei vesikäyttöön tarkoitetut osat yleensä kestä. Mulla on esimerkiksi Copcon kompurassa 50L säiliöitä 2kpl kuten varoja joiden tuotto on max. 5M3/kpl.
__________________
Kaikki mikä on paskaa,on perseestä.
Vastaa lainaten