Yllättävän vähän tänä vuonna on ehtinyt vituttaan mutta nyt tärppäs.

Ihmettelin hiukan marras- joulukuun sähkölaskua ja kaivoin lämpökameran esille. Sieltä vuotaa mistä ennenkin mutta hetkonen... Loppukesästä asennetun ilmanvaihdon tuloilmaventtiili hohkaa yli 30 asteisena. Mit vit. termostaatti on säädetty 17 asteeseen. Reverse engineering päälle ja kas, jäätymissuojan ja tuloilman anturit on pantu tehtaalla ristiin. Kone siis yritti epätoivon vimmalla pitää jäteilman yli 17 asteisena. Eli jälkilämmityspatteri on huutanut niveaa koko talven. Eihän toi nyt vie kuin 50 rahaa kuussa mutta kumminkin. Kuinkahan monta vastaavaa tapausta pyörii suomessa tälläkin hetkellä...