Alkuperäinen kirjoittaja Bj Andy Näytä viesti
Jos herzit ei ole just. kohdillaan niin silloin ei hitsikone toimi.

Eli hommaa semmonen mittari mistä näkee sen taajuuden ja koita säätää herzit kohilleen niin se ehkä rupeaa toimimaankin.

Oma invertteri on pari kertaa päästäny savut pihalle gaatin perässä kun on ollu liikaa jenkaa...
juu, herzit olisi oltava paikallaan. Verkkosähkössä taajuus eli noi Hertsit pysyy 50,00Hz plus miinus desimaalit. Koko pohjoismainen sähköverkko käy samaa tahtia eikä yhden hitsi-invertterin kuormanvaihtelulla ole merkitystä. Agregaattorissa taas on usein hyvin pieni pyörivä massa ja taajuus laskee rajusti kun laitetaan äkillisesti iso kuorma kiinni. Kun tuo taajuus laskee niin laskee kyllä tehokin. Eli tuosta keneraattorista ei saa tarpeeksi starttitehoa. Ja niinkuin jo aikaisemminkin todettiin, tuon generaattorin jännitteen vaihtelee kovasti, kuormitettaessa menee alle raja-arvojen ja erotiikka ilmoittaa häiriöstä.

Ja vielä: tuo 170 adaptive ottama näennäisteho on 4.2KVA, yksivaiheisena tuo siis nykii verkosta 18.2A virran täydellä teholla. Jos tuo genis ei tuota kykene syöttämään, niin ei onnaa. Toi verkossa myynnissä oleva agrekaatti näyttäisi olevan 3.7 kW per pistorasia ja pätötehon puolesta riittää, mutta ei silti voi luvata että toimii.