Maadoituselekrodin olemassaolo ja kunto olisi hyvä silmämääräisesti tarkistaa vaikka keittiön lamppu ei discotunnelmaa tarjoaisikaan.


Se on just se paljas kupariköysi(voi olla myös sininen tai harmaa) joka viillettää keskukselta tai päämaadoituskiskolta maihin.(Saattaa olla myös rakenteisiin jemmattu)Mittaamalla toteaminen kannattaa jättää sähkärin murheeksi.

Keskusta ei kannata aukoa,mutta vaihejännitteet maata vasten pystyy mittaamaan,jos tietää osaavansa sen turvallisesti tehdä.esim voimavirtarasiasta.(Jos vika ilmeinen, pääkytkin auki)
Mittauksen aikana keskusella jotain normaalia kuormaa,niin jännitteet pitäisi pysyä 230v tuntumassa,joka vaiheella.
.

Kelluva nolla/pen on yksi vaarallisimmista sähkövioista ja kannattaa rientää yllä jo mainittujen ohjeiden mukaan pääkytkimelle heti.