KK400 jako ja tolpat eri linjassa?
Siis kk jako varmaan 200?
Tuossa äplyshuussissa on ongelmana myös lattia, (tosin niin monissa muissakin) sillä tuo lattiahan on alakertaelementin katto, mihin kattotuolit on ruuvattu kiinni, ja katkastu keskikohta pois.
Ääni tulee lattiaa pitkin, mikäli et eristä sitä erikseen pois.
Tuolla väliseinällä saat paljon aikaan; tee vaan 92 mm piirusta ala ja yläjuoksut, ja 68 piirusta runko siten että joka toinen tolppa toisessa reunassa, ja tolppien väli joko 300 tai 200 siis samanpuolen tolpat kk 600/400.
KK 300/600 jakoon saat helpommin villat, ei tarvi kuin kolota 565 leveä levy.
Ja tee tuosta väliseinästä ilmatiivis.(92mm ja olemassa olevan rakenteen väliin vähintään villakaista, mieluummin sokkelikaista ja uretaanimassa molemmin puolin)
Ilmanvaihtoputkiin saa hyviä äänenvaimentimia, kannattaa ostaa.
Niin kuin itse jo arvelit, paras vaihtoehto olisi se että metelöivät toiseen päähän taloa
|