Sotketaan nyt ostoilmoitusta vähän.
Lainaus:
Ja varmaan tiedättekin että aluumikaapeliahan ei saa käyttää mittauksen jälkeisiin vetoihin, AXMK:ssa ei ole konsentrista maadoitusjohdinta... ja jos kyse on ennen mittaria tulevasta, niin vähimmäispoikkipinta on 25mm2
|
Mistä sä ton keksit?
Paas laittaen jotain väitteesi taakse. Minä lyön pöytään SFS-6000 standardin luvun 814. "Kaapelien asentaminen maahan tai veteen"
Ja jos katsot samaisen standardin kohtaa 524 ja tarkemmin taulukkoa 52-5 niin näet, että tehonsyöttö- ja valaistuspiirien vähimmäispoikkipinta alumiinikaapelilla on 16mm2.
AXMK:ssa ei ole maadoitettavaa kosketussuojaa, joten asennussyvyys saadaan taulukosta 814.
Mittauksen sijainnilla ei ole mitään merkitystä kaapelin materiaaliin. Vai annatko vihjeen mistä tähän löytyy määräys?