jep tarkennetaan vielä tuota lämmitystä. Eli tallin perälle tulee erillinen kattilahuone jossa on puukattila ja kaksi kappaletta varaajia 1500 ja 3000l. Talon ja tallin väliin on kaivettu lämpökanaali jota pitkin myös johdetaan lämminkäyttövesi. Tällä hetkellä mulla on talossa puukattila ja 4000l varaaja jolla hoidan lämmityksen ja käyttöveden. Tämä tullaan korvaamaan tuolla tallin pannuhuoneella. Lisäksi tallin katolle tulee aurinkokennot noin 12m2 jolla pitäisi kesä pärjätä.
No talliin tulee tietenkin lattialämmitys omalla kiertovesipumpulla ja taloon on oma pumppu. Molemmissa piireissä on oma säätäjä. Varaajia tulee sen takia kaksi kappeletta jotta kesällä lämmitetään auringolla tuota pikkuvaraajaa. Pikkuvaraajassa on käyttövesikierukat. Talviaikaan otetaan käyttöön myös isovaraaja kun tarvitaan lämmönvarauskapasiteettia. Puukattila on noin 60kw ja kertalämmitteinen kuten nykyisin ettei tarvi viettää kaikkea aikaa lämmityspuuhissa. Lisäksi piippuun tulee vesivaippa jolla esilämmitetään kattilan syöttövesi ja varmistetaan ettei harakat saa vaan liikaa lämpöä.
Tuo vesikiertoinen lämpökennosto on sen takia tuossa tuloilmassa ettei talli jäähdy liikaa jos joutuu pitemmän aikaa käyttämään suurempaa ilmanvaihtoa.
|