Totta, mutta ilmannopeus on kyllä joka tapauksessa niin pieni, että sillä ei ole mitään merkitystä...
Testaamallahan se tuossa tapauksessa selviää, eikä sitä voi oikeen laskeakaan, kun tuossa venttilissä tuo rako on niin pieni, että nopeuden kasvaessa painehäviö alkaa kasvaa tosi nopeasti. Kuitenkin jos tuo putki tuossa on vaikka halkaisijaltaan 100 mm, niin ilmannopeus olisi siinä helposti 10 m/s, jos ilmamäärät on mitoitettu edes lähelle vaadittuja ja ilmanvaihtoa käytetään mitoitusteholla. Näinhän ei kylläkään useinmiten ole...

Alkuperäiseen kysymykseen kuitenkin sanoisin, että voisi kokeilla jollain tukkia osittain venttilejä ja seurata, että tukkiminen ei aiheuta kondensointia venttileissä, eli vilkaista välillä niihin sisälle. Liikaa ei kannata tukkia, kun sitten ilma alkaa tulla ihan muualta, kuten vaikka viemäreistä, kuten mainittu. Rakenteiden läpi virtaava ilmakaan ei ole oikein hyvä vaihtoehto, kun silloin saattaa myös pölyä kulkeutua eristeistä.

Se vaan on vähän tuollaista virittelyä silloin, kun ilmanvaihto on toteutettu tuolla tavalla.