Lainaus:
Alkuperäinen kirjoittaja -MAKE-
Eristäminen on tietysti tärkeää.
Ja uskon kyllä tuon 40 neliöö -30 ja sisällä kymmenkunta. Koska. Tuo pumppu (niin kuin muutkin isommat) ottaa tehoa noin 1500w. Ja kaikki pumput kyllä siirtävät kokolailla ottotehonsa sisälle. Eli värkki kuin värkki lämmittää kelillä kuin kelillä vähintään ottotehonsa verran sisäilmaa. Eli hyötysuhde on samaa luokka kuin suoralla sähkölämmityksellä. Ja jos kuvittelee 1500w:n patterin 40 neliön eristettyyn tilaan niin pysyyhän se plussalla. Se, että mitoittaa pumpun ottotehon samaksi kuin tilan lämmöntarve on niin ei kyllä ole millään lailla järkevää. Jos taas pumppu on jotakuinkin järkevällä mitoituksella niin lisälämpöä tarvitaan varmasti.
Tiedän, että monet ultimaten omistajat nousevat helposti takatassiulleen mutta tässä nyt ei ole tarvetta. Mulla ei ole mitään kokemusta merkistä enkä sitä näin ollen solvaa. En ole tonkinut sen valmistajaa esille mutta joku tunnettu laite se kuitenkin on. Niinkuin kaikki IVT:t, Onnlinet sun muut. Tai kuka väittää nähneensä Wurthin ruuvitehtaan, ikinä, missään?
|
mutta :neliöitä 40 mutta tilavuutta reilu 160 kuutioo.. tallin sisäkorkeus yli 4metriä.. ei riitä 3Kw puhallin pitämään yhtä lämpimänä eli kyllä se ultimate enempi ku 3kw antaa noilla pakkasilla

ja ei oo tarkotus jättää pääasialliseks.. lattiat putkitettu ja keskuslämmitys laitteet puulle/öljylle on valmiina mut ei kerkee asentaa viel ens talveks