3-vaihe generaattori oikosulkumoottori käytössä
Noin 5kW 3-vaihe genulla voit käynnistää vain noin 0,6kW oikosulkumoottorin koska oikosulkumoottori ottaa noin 9x virran startissa. Kuormitettuna jopa enemmän esim. kompressori käytössä.
1-vaiheisena tommosen perästä käyttelee jo isompiakin sähkölaitteita jos kaapelit ei ole liian pienet tai pitkät.
Eli älä osta liian pientä.
Pehmokäynnistimellä voit pienetää starttia.
Tarkasta ensin moottorit mitä meinaat käyttää 3-vaiheisina ja osta kone vasta sen jälkeen ettei tule ns. "muusikon valintaa"
|