Lainaus:
Alkuperäinen kirjoittaja Eskimo Näytä viesti
Kyllä nämä eristetehtaiden laskurit on ihan yhtä tyhjän kanssa. Vetävät pitkäksi eristevahvuudet, että saisivat lisää myyntiä.

Tällä korkeudella yleensä käytetään noin 100mm suorilla ja 200mm nurkissa. Tämä ehdotteli likimain tuplia.

Taisi mennä jotain pieleen, kun laskit. Kajaanin seudulle tuntuu tuokin tyrkyttävän suorille seinille teoreettista eristepaksuutta 103mm ja nurkkiin 144,2mm. Suorille seinille 1200mm leveänä ja nurkissa 1500mm levennys 1500mm etäisyydelle nurkasta molempiin suuntiin. Minun mielestä tuo laskee ihan oikein ja jos haluaa jotain muuta eristettä laskea, niin vaihtaa laskuriin lämmönjohtavuudet siitä laskettavasta eristeestä.

Nyrkkisääntönä on täällä Joensuun seudulla ollut suorille seinille 1200mm leveydelle 100mm ja nurkkiin 1500mm:n leveydelle 150mm. Tuokin ohje on vähän sellaista kaverin kaverin appiukon kertomaa ja ainahan se olisi maaperän ja tilanteen mukaan laskettava uusiksi jos haluaa hifistellä.