Tere !

Minä lähtisin lähestymään asiaa pikkasen erikantilta , Karvaturpaa mukaellen !

1. Ottasin yhteyttä aivan ensimmäiseksi alueen palotarkastajaan ja pyytäisin käymään paikalla ( eikä maksa mitää )

Ja yleensä suojaetäisyydet ei täyty puukiukaan osalta ilman lisäsuojauksia oikeen mitenkään.Tosin tehdastekoisia palosuojia on aivan fiksujakin olemassa ( harvialla ainakin)

SUOJAETÄISYYS pitää täyttyä myös kiukaan alla , tällä varjellaan herkkää vedeneristystä .

Missään tapauksessa välipohjassa ei mitään hormiliitoksia tule olla.
Lisäksi vanhassa piipussa saattaa olla ilmanvaihtohormeja , joihin tulisijaa ei saa littää ...

Noista piippua koskevista määräyksistä saat helpoiten asiatieto palotarkastajalta , tässäkin kohtaa ei kannata alkaa itse tekemään peltipiippua halvalla ...voi olla elämää kalliinpi piippu !!!

JA KIERRESAUMAPUTKI ( ilmastointiputki ) EI KELPAA SAVUHORMIKSI