Viestiketju: ilmalämpöpumppu ????
Näytä yksittäinen viesti
  #54  
Vanha 05.11.2007, 09:54
Guest
 
Viestit: n/a
Perusasetus

Täällä näyttää olevan vähän harhaanjohtavaakin kommenttia. Eli jos sulatus puuttuu kokokonaan, niin ei sitä kaapelilla voi korvata. Itsesäätyvällä kaapelilla hoidetaan pahjapellin sulatus, ei kennoston. Yleensä asennusliike asentaa kaapelin, jossain se on tehdasaennettuna(toshiba super daiseikai). Parhaat laieet hoitavat kompuran esilämmityksen johtamalla virtaa käämitykselle.
Sitten tärkein tieto: verratkaa AINA sekä pakkasen cop-lukua että LÄMMITYSTEHOA.
Mm. mitsu ja panasonic laskevat rajusti ottotehoa pakkasella,näin saadaan cop-pysymään hyvänä lämpötehon kustannuksella.
Esimerkki: pakkasta 7 astetta. Mitsu fa-25 cop 3,1, lämpöteho 1850w.
Toshiba super daiseikai cop 2,5, lämpöteho 4,0 kw. Tuosta on helppo nähdä, että ilmaisen energian määrä on toshiballa huomattavasti suurempi.
Sitten toinen oikaisu. Joku kirjoitti, ettei ilppiä voi ollenkaan mitoittaa. Kyllä pumppu pitää ehdottomasti mitoittaa niin, että sen lämpöteho riittää pikkupakkasilla. Muutoin joudutaan tilanteeseen, jossa pattereiden säätöjä pitää jatkuvasti vekslailla.

Note! This message was posted anonymously!
Vastaa lainaten