Viestiketju: vikavirtasuoja
Näytä yksittäinen viesti
  #8  
Vanha 21.09.2007, 08:15
-MAKE-:n Avatar
-MAKE- -MAKE- ei ole kirjautuneena
Sankari
 
Rekisteröitynyt: 11.02.05
Sijainti: Kangasala, Finland.
Viestit: 3.792
Perusasetus

Lainaus:
quote:Onko autotalli sellainen paikka, että uudessa pistorasiassa pitää jatkossa olla vikavirtasuoja?
Kyllä. Pääperiaate on, että kaikki pistorasiat suojataan mihin "voi" liittää kädessä pidettävän laitteen. Esim. jääkaapin rasiaa ei tarvitse suojata jos se sijaitsee hankalassa paikassa esim. jääkaapin takana.

Lainaus:
quote: Onko se vikavirtasuoja (RCD, RCCB) oltava nimenomaan pistorasiassa vai riittääkö, että syöttö tulee keskuksessa olevan RCD:n kautta?
Ei ole väliä missä se laite sijaitsee fyysisesti.

Lainaus:
quote: Entä rakennusten ulkovalot, pihavalot ja autotallin valot?
Ainoastaan pesutilojen valot. Eli tilan, jossa on koko vartalon pesuun tarkoitettu suihku. Esim. kurasyöpöllinen eteinen ei ole pesutila. WC:n pillupuhelin ei tee vessaa pesutilaksi.

Lainaus:
quote:Yleensähän nuo uusissa rakennuksissa ovat suoraan sulaketaulussa.
Näinpä. Se on helpompaa ja halvempaa. Vanhoissa rakennuksissa keskukseen asennusta saattaa rajoittaa maajohtimen puuttuminen. Vikavirtasuojan JÄLKEEN täytyy aina olla maa erikseen eli ei saa olla "nollauksia"

--Teknik, sano ryssä kun saranan näki.--
Kuvia matkan varrelta
Vastaa lainaten