Perusasetus

nyypi taitaa hakea hakkuri tyyppistä invertteriä, ei lineaari regua. Noissa on erona hyötysuhde.

Esim tuo 15A ---> 15A * 12V = 180W

Hakkurilla 180W --- > 180W / 24V = 7.5A ----> sanotaan nyt sitten 8A

Hakkurilla lämmöksi meni 500 mA * 24V = 12W

ja

Lineaari tekniikalla lämmöksi 180W jos kuorma on 180W

Eli ei nyt ihan muuntajaksi mennä kaikkia puhumaan.


t. Jussi