Perusasetus

Itse sammutelin mitsun yleensä siinä -25'c paikeilla ja laitoin takasin päälle siinä -20'c paikkeilla. Oli kyllä helmikuussa monta päivää sammuksissakin kun oli kokoajan pakkanen -20 ja -37 välissä...
Mitsu ainakin lähtee käymään ihan normaalisti -20 asteen pakkasessakin. Lämmittää ilmeisesti kompuran ennen kun menee päälle.

Lainaus:
quote:Mitsubishi MSZ-FA25VA+MUZ-FA25VAH

Epävirallisen testin mittaustulos (VTT).

Lämpökertoimessa huomioitu sulatusjaksot.

Lämpötila COP

+5 3,8
0 3,1
-5 2,5
-10 2,2
-15 1,9
-20 1,7
-25 1,4
-30 1,1
-31 1,0