Perusasetus

Eli jos ymmärsin oikein, niin taitaa olla joka levystä ainakin osa vastuksista poikki? Nelilevyinen liesi on varmaaankin 3-vaihelaite, eli on 4-5 johdinta siinä kumisessa liitäntäkaapelissa ja kun on noinkin uusi (5 vuotta), niin kaapelissa on varmaankin viisi johtoa 3L+N+PE (vaiheet L1+L2+L3, N=nolla ja PE=suojamaa). Voisiko se olla kytketty lieden päästä jotenkin väärin, jolloin johonkin 230V kestävään vastukseen on tullut jotakin paljon enemmän?

Se, mitä aiemmin kerroit:

Lainaus:
quote:Tuttu sähkäri tutki hellalle tulevat sähköt viimeksi kun kävi meillä, ja totes et yhteen vaiheeseen on tullut hiukan enempi virtaskaa ko normisti, ja muutti sulaketaululta liitännät oikein, oli edellisten asukkien asentaja laittanu hiukan piuhoja ristiin.
vaikuttaa kyllä erikoiselta, "yhteen vaiheeseen enemmän"? Ei keskukselta saa yhteen vaiheeseen kuin 230 volttia, ellei kytke liedeltä tulevia nollaa ja yhtä vaihetta ristiin. Silloin tähteen kytketyn (?) lieden nollaksi luuleman johdon ja kahden vaiheeksi luuleman välinen jännite onkin 400V ja ainoastaan sen ristiin käännettyjen vaiheen ja nollan väli on kuten pitää, 230V. Siis tavalllaan kahdessa vaiheessa on ylijännite lieden näkökulmasta. Miten sähkäri totesi, että vain yhdessä vaiheessa on ollut ylijännite (jännitettä varmaan tarkoitti)? Kyllä sillä levyjä rikki saa varmasti, jos on tuommoinen vaiheen ja nollan ristikytkentä ja liesi on kytketty tähteen.

Kolmiokytkennässä (jos puhdas kolmio lieden sisäisessä kytkennässä) taas liesi on kytketty kolmioon, jossa kahdessa kulmassa on vaihe ja yhdessä nolla. Silloin se näkee tässä ristiinkytkentätilanteessa 400V vain niiden kahden vaiheen välillä ja muut kaksi väliä ovatkin 230V (ei periaatteessa pitäisi rikkoa mitään).

Ainakin jotkin kolmivaiheliedet voi kytkeä 1-vaiheiseksi (sillataan L1-L2-L3 yhteen), 2-vaiheiseksi (L1 omalla johdolla ja sillataan liedessä L2-L3 yhteeen ja niihin toinen vaihe tai jokin muu vaihekombinaatio, kaksi kumminkin yhteen), 3-vaiheiseksi tähteen tai 3-vaiheiseksi kolmioon. Näiden mahdollisuus riippuu lieden sisäisestä johdotuksesta ja vastusten tehoista. Yhden vaiheen kuorma ei saisi mennä yli 16A ja se rajoittaa 3-vaiheisen kytkemistä 1- tai 2-vaihekäyttöön. Voi olla, ettei kaikkia levyjä saa täysteholle muuten kuin 3-vaihekytkennässä.

Vaikka kytkennät olisi tehty ihan oikein, niin on vielä pieni mahdollisuus, mikä voi rikkoa levyjä. Jos liesi on ollut kytkettynä 3-vaiheiseksi tähteen ja nolla irtoaa keskuksesta tai kytkentärasiasta, niin voi tapahtua mielenkiintoisia - riippuen mitä levyjä oli kytkettynä päälle. Jos vaikka L1:ssä on kytketty selvästi pienempitehoinen vastus ja L2:ssa suurempitehoinen vastus, niin sen pienempitehoisen yli voi vaikuttaa nollan irrotessa ylijännite, joka voi rikkoa sen. Siinä on silloin kaksi sarjaan kytkettyä vastusta, joiden yli vaikuttaa 400V jännite, koska vastusten välissä normaalisti ollut nolla on kadonnut.

Jos L1:n vastus oli vaikka 600W, niin sen vastusarvo R1 olisi 230V jännitteellä 88 ohmia (R=U*U/P) ja jos L2:ssa olisi 2000W vastus, niin sen vastusarvo R2 olisi 230V yli n. 26 ohmia. Sarjaan kytkettynä nämä vastukset 400V jänitteen yli, niin vastusten yli vaikuttavat jännitteet olisivat 400*88/(88+26)=308V ja 400*26/(88+26)=91V. Ei näitä tarkkaan voi laskea näin, koska vastusten vastusarvo muuttuu, kun ne kuumenevat, mutta suuntaa antavasti jotenkin noin.

Jos keskuksessa oli aiemmin kytkentävirhe, mutta nyt kaikki on kytketty oikein ja toimivin liitoksin (lieden kytkentärasiassa näkyy kaikki N-L -välit 230V ja kaikki kolme L-L -väliä 400V), niin johdotus lienee kunnossa. Kun vaivaa jo kaikissa levyissä, niin silloin vaikutaa aika todennäköiseltä, että osa levyjen vastuksista olisi kaputt. Onhan lieden kytkentärasiassa ne lieden oman johdotuksen puolen kytkentäruuvit kiinni kunnolla?