Perusasetus

Minulla on tallissa näin talvipakkasilla 10-13 asteen peruslämpö, en lämmitä sitä lisää kun menen sinne jotakin värkkäämään (paitsi jos maalaan jotakin), eikä ole ollut lankojen ruosteongelmia, koska lämpötila ei muutu edestakaisin. Lämpötilan nopea nousu saa kondensoitumista aikaan, ei tasainen alhainen lämpötila. Kylmillään oleva korjaamotila, joka lämmitetään nopeasti silloin kun jotakin hommataan, on ruostumisen kannalta hankala: kaikki maalaamaton tai sinkitön teräs tahtoo ruostua pinnastaan. On noita MIGin lankoja tullut heitettyä romulavalle, mutta noin on käynyt yleensä vain noissa "peruslämmöttömissä" pajoissa.

Niin kuin tuossa jo joku ehti ihan oikein todeta, niin puhtaus on puoli ruokaa hitsihommissakin. Ruoste ja maali pois siitä tulevan sauman kohdalta tarkasti, niin tulee kunnon sauma. Ruoste palaa kyllä, mutta vaatii enempi virtaa kuin mitä puhtaat aineet vaatisi. Maalin kaasut saa hitsiin huokosia ja hitsarille hengenahdistuksen, vaarallista terveydelle ja tulenarkaakin, sillä jotkin maalit lähtee palamaaan kuuman teräksen pinnalla aika rajustikin. Semmoisen 2-3 senttiä sauman kahta puolen kun putsaa, niin ei pitäisi ruosteen ja maalin pahemmin haitata.